Noções básicas sobre a fiação dos disjuntores quad de pólo 2

2

Eu só quero entender o conceito, para que você não precise resolver se meu painel aceita disjuntores em tandem ou uma determinada marca de disjuntores. Também omitirei qualquer referência aos fios terra para maior clareza. Estou na América do Norte e tenho dois hots 120v e um neutro entrando no meu painel.

Obrigado por qualquer ajuda!

PARTE 1:

Quero saber se eu entendo corretamente como conectar os disjuntores do tipo 2-Pole Quad. Aqui está uma foto de exemplo:

Para conectar este disjuntor, eu usaria três cabos, digamos romex. dois dos três seriam idênticos - seriam 14 / 2 (fio de calibre 14, com um quente e um neutro).

Um cabo da romex irá para o disjuntor 15amp superior e um para o disjuntor 15 amp inferior - Eu conectaria o fio quente ao parafuso superior, traria o neutro ao barramento neutro e repetiria o mesmo processo para o fundo , com o seu próprio quente e neutro a partir do segundo fio de romex. Agora, o 2 funciona como disjuntores independentes de amplificação 120v, 15.

Em seguida, a terceira vertente da romex. Teria de ser pelo menos um fio de medição 10, porque o disjuntor central é um amplificador 30. Também precisaria ser um fio romex 3 com dois pontos quentes e um neutro.

Eu conectaria os dois pontos quentes aos dois parafusos centrais e o neutro ao barramento neutro. Agora ele funciona como um disjuntor duplo pólo 240v, 30 amp.

A parte 1 parece correta? Nesse caso, aqui estão minhas próximas perguntas para a parte 2 e 3:

2 parte:

Focando apenas no amplificador 30, parte central do 240v: executo o romex 10gauge em uma caixa e instalo uma tomada 30 amp 240v, que possui slots 3, incluindo o slot terra. eu conectaria os dois hots e terra.

(Acabei de tampar o neutro com uma porca de arame e deixá-lo para expansão futura de mais saídas na linha, ou se eu quiser mudar para uma tomada de quatro pinos que precise de um neutro, correto?)

Agora, esta tomada pode fornecer um dispositivo com 7,200 watts (240v x 30amps) ou, por segurança, 80% de 7,200 watts, que é 5,760 watts.

E se, em vez de instalar a tomada 30amp, eu quiser instalar os receptores 2, digamos que ambos sejam tomadas duplex 20 amp.

Para conectá-los, conecto um fio quente ao parafuso de ouro da primeira saída e o outro quente ao parafuso de ouro da segunda saída. Tranço o fio neutro e conecto o pigtail 1 cada um ao parafuso de prata da tomada 1 e 2.

Eu acredito que isso seria chamado de circuito de derivação multi-wire (mwbc)?

Cada receptáculo pode lidar com segurança com 1,920 watts de consumo de energia, que é 80% de 120v x 20amps. Portanto, se eu tiver dois dispositivos que consomem 1,900 watts de potência contínua, eu poderia conectar um em um receptáculo e um no outro, e eles poderiam funcionar com segurança sem disparar o disjuntor ou superaquecer, tudo está correto?

Ok, então se tudo está correto até agora, aqui está minha pergunta final:

Parte 3

Digamos que, em vez do primeiro show do quad breaker, eu compre este:

Agora, os dois disjuntores externos 15amp estão amarrados e presumo que eles disparem internamente. Então, digamos que, em vez de executar os dois cabos separados 14 / 2 romex nesses dois disjuntores de amplificador 15, agora corro apenas um romex 14 / 3 e conecto um quente ao topo, outro quente ao fundo e neutro ao ônibus.

Agora eu poderia ter um mwbc como o exemplo acima, exceto com tomadas de amplificador 15, e cada receptáculo forneceria apenas com segurança 1,440 watts (80% x 120v x 15amps).

Acho que eu também poderia conectar uma única tomada 15amp classificada para 240v, em um método semelhante à fiação da tomada 30amp descrita acima? Eu não acho que exista alguma razão para fazer isso na América, porque nenhum dispositivo exige isso ou tem um plugue adequado, mas estou apenas curioso.

Tudo bem fazer isso, já que agora eles tropeçam juntos e devem ser desligados juntos?

Muito obrigado pelo seu tempo!

por Emjamin 29.05.2019 / 20:43

2 respostas

Seu entendimento está correto, EXCETO você não pode colocar um receptáculo 15A ou 20A em um disjuntor 30A. O circuito 30A deve ser conectado a uma tomada projetada para o 30A. Este seria um NEMA 6-30 se você não precisar do neutro, ou um NEMA 14-30 se precisar (ou os equivalentes de bloqueio da série L NEMA).

Tomadas monofásicas NEMA

Existem dispositivos conectados de fábrica para esses tipos de plugues na América. O exemplo mais comum são secadores em um plugue NEMA 14-30, mas também soldadores, carregadores de carros elétricos e algumas máquinas de oficina também usam os plugues das séries NEMA 6 ou NEMA 14 às vezes.

29.05.2019 / 21:53

Parte 1 está bem. Você acertou.

A parte 2 está correta, exceto que você deve alterar esse disjuntor 30A para um disjuntor 20A devido ao 210.21 (b) (3). Ou você pode mudar os receptáculos para NEMA TT30 e alimentar dois campistas, porque esse é o único uso utilizável para um circuito 30A MWBC ou 120V.

A parte 3 também está bem. Um MWBC requer desligamento de manutenção comum. Isso tem viagem comum e também manutenções comuns --- Aguenta aguenta. Isso não têm desligamento de manutenção comum e está claramente rotulado para esse efeito. Os interruptores externos não podes ser usado para um MWBC.

Mas vamos fingir que você teve um disjuntor diferente ou usou o interior par para MWBC (que possui desligamento comum). Então sim.

Além disso, se você tem um desligamento comum, ninguém se importa se você conecta um MWBC ou dois circuitos individuais com neutros separados. O aborrecimento é que eles tropeçarão juntos; desligamento de manutenção comum não garantir viagem comum, mas acontece.

As cargas 240V (sem ponto morto) também precisam de desligamentos de manutenção comuns. As cargas 120 / 240V (incluindo neutro) requerem uma viagem comum.