Existe uma alternativa segura ao aterramento elétrico para computadores na Argentina?

3

Eu encontrei esta página de produto da APC para Microsol Isolator Modules , que supostamente fornecem" energia segura em locais com aterramento deficiente ou inexistente ". A unidade é para o Brasil, então não funcionará no meu caso, mas eu estou querendo saber qual é a tecnologia ou implementação subjacente e se ela fornece algum tipo de " terreno virtual " para simular um terreno real.

Eu moro na Argentina, onde a maioria das casas é construída em concreto e muitas são velhas o suficiente para não ter fios de terra que atravessam as paredes. Eu moro em um apartamento de segundo andar sem fios terra, sem radiadores ou canos de água fria acessíveis. Pelo que posso dizer, passar um fio de terra através da parede implicaria derrubar uma parte significativa das paredes e seria bastante caro. O clima em que eu estou é semelhante ao Arizona, então nem tenho certeza se poderia chegar ao lençol freático se, no improvável caso de o senhorio e os vizinhos do andar de baixo me darem permissão para colocar uma haste de aterramento seu jardim interior abaixo.

Se eu usasse um bootleg ground em combinação com uma saída GFCI, o GFCI mataria o neutro da tomada? e impedir que a corrente seja empurrada de neutro para "terra" no meu equipamento? O chão está amarrado ao neutro na entrada de serviço, mas em nenhum lugar nas paredes. Existe algum outro tipo de segundo disjuntor ou caixa que eu poderia instalar no meu quarto com um computador e ups que seria mais parecido com o que está na entrada do serviço e menos como um bootleg?

Há um cano de gás de metal fora da minha janela. Quão perigoso seria o uso como solo?

Eu tenho uma porta no meu quarto que o senhorio selou com fita adesiva porque se abre para uma escada que leva ao jardim do vizinho. Se eu fosse tirar a porta e selá-la com vergalhões de cimento no cimento molhado, eu poderia construir um "Ufer" ground ou isso tem que estar sob o terreno real?

Alguma idéia melhor do que enfiar um prego na parede e chamá-lo de "chão"? Este "método" soar um pouco absurdo me dá uma leitura de 300 Ohms de neutro e uma diferença de cerca de 15 volts quando conectado a quente (220 volts), comparado a uma leitura hot-neutral (235 volts).

Eletricidade na Argentina é monofásica, ~ 220v, 50Hz. Usamos uma mistura de tomadas cilíndricas européias de dois pinos de estilo antigo e mais novas, de três pinos, buchas estilo chinês / australiano ( com reverso neutro e quente ). Ficar chocado com refrigeradores quando descalço é quase um dado aqui e quase todo mundo usa para lidar com irregularidades de potência. Ao testar tomadas em casa, posso ver a voltagem aumentando para 1000 volts no multímetro a cada poucos segundos, mas apenas em algumas tomadas (todas são monofásicas, 220v). Que outros tipos de reguladores de tensão funcionarão sem terra? A maioria dos meus aparelhos eletrônicos são de dupla voltagem, então idéias incluindo transformadores que abaixam para 110-125v também estariam bem.

Posso conectar um regulador de tensão a uma tomada GFCI e depois conectar um no-break ao regulador de tensão para lidar com os alarmes incômodos do GFCI e evitar falhas no disco rígido? Ainda posso obter proteção contra surtos sem terra?

Outras idéias estúpidas de aterramento: Há uma grade de cabos de aço galvanizado, espaçados a cerca de um pé de distância e inseridos nas paredes de concreto do lado de fora, onde ficam os cabos para segurar uma videira. Os cabos são aproximadamente do mesmo calibre que uma cerca, talvez um pouco mais grossa que os fios elétricos de cobre na parede. Se obtiver boas leituras no multímetro, posso usá-lo como base? Será que vai eletrocutar os gatos do vizinho que sobem nas vinhas ou queimam a videira? O que seriam "boas leituras" (volts / ohms) do multímetro?

Fotos da caixa

    
por Adam 26.04.2015 / 23:47

1 resposta

I came across this APC product page for Microsol Isolator Modules, which purportedly provide "safe power in places with poor or nonexistent grounding."

Este é provavelmente um transformador de isolamento, que garante que nenhuma corrente possa fluir para o terra, mesmo se você tocar nos fios energizados. A única maneira de ficar chocado é tocar tanto a saída ao vivo quanto a neutra. Requer um transformador bastante volumoso, pesado e caro.

If I used a bootleg ground in combination with a GFCI outlet, would the GFCI kill the neutral end of the socket and prevent current from being pushed from neutral to "ground" to my equipment?

A principal questão com isso, acredito, é que o neutro e o live podem ser trocados em algum lugar - isso tornaria seu chassi ao vivo. Também pode haver uma ligeira diferença na tensão do neutro, devido à queda de tensão. Como tal, é preferível deixar o solo flutuando e confiar no RCD / GFCI para tropeçar se algo der errado.

Ground is tied to neutral at the service entrance but nowhere in the walls. Is there some other kind of second circuit breaker or box I could install in my room with a computer and ups that would be more like what's at the service entrance and less like a bootleg ground?

Seria eletricamente o mesmo que um bootleg na verdade. A menos que você tenha adicionado outro eletrodo de aterramento.

When testing outlets at home, I can see the voltage spiking to 1000 volts on my multimeter every few seconds, but only on some outlets (all are single-phase, 220v). What other kinds of voltage regulators will work without ground? Most of my electronics are dual voltage, so ideas including transformers that step down to 110-125v would be fine too.

O melhor lugar para colocar um protetor contra surtos está em sua central principal, porque cobre tudo e tem o melhor terreno. Você deve ser capaz de obter protetores de surto especificamente destinados aqui.

Can I hook a voltage regulator up to a GFCI outlet and then hook a UPS into the voltage regulator to deal with nuisance trips from the GFCI and avoid hard drive failure? Can I still get surge protection without ground?

Eu não acho que os protetores contra surtos estejam em qualquer lugar perto de serem eficientes sem um aterramento. Você também precisa ter certeza de que todos os outros cabos que vão para o seu PC (especialmente a internet coaxial) passem por ele.

There's a grid of galvanized steel cables, spaced about one foot apart and set into the concrete walls outside which are there to hold up a grapevine. The cables are about the same gauge as a fence, maybe slighly thicker than the copper electrical wires in the wall. If I get good readings on the multimeter, can I use that as a ground? Will it electrocute the neighbor's cats who climb up on the vines or burn the grapevine? What would "good readings" (volts/ohms) be from the multimeter?

Se eles estão conectados às barras de reforço no concreto, isso pode ser um bom terreno. Lembre-se de amarrar o neutro à sua haste de aterramento - sem esse elo, é quase inútil.

Não há uma maneira fácil de testar se é um bom terreno.

    
20.03.2016 / 23:42