Eu moro em uma área rural com quedas de energia frequentes (várias por mês. Menos de um minuto de duração). Quando a energia é restaurada, várias tomadas GFI sempre disparam. Estou tentando rastrear a causa dessas viagens, pois uma das tomadas alimenta um aquecedor de água para animais (que precisa permanecer ligado durante os meses de congelamento) para a segurança dos animais.
As saídas GFI que disparam são conectadas a um sub-painel alimentado pelo painel principal. Desligar e ligar o disjuntor que alimenta o subpainel também aciona de maneira confiável as tomadas GFI em questão. Eu reproduzi isso sem nada conectado nas tomadas (e no lado de carga do GFI desconectado).
Esse problema ocorreu desde que as tomadas GFI foram instaladas (vários anos atrás).