Tipo de tomada elétrica com base no piso

1

Existe algum requisito que exige que um receptáculo elétrico instalado no piso seja do tipo GFCI, quando esse local estiver em uma área de jantar, NÃO localizado no banheiro, cozinha, lavanderia / NÃO próximo a fonte de água? Obrigado!

por H1991 23.05.2019 / 01:37

1 resposta

Não, este receptáculo não precisa ser protegido por GFCI

A cláusula primária que requer proteção GFCI em cozinhas residenciais se aplica apenas a cozinhas bancada recipientes (também existe um requisito GFCI para máquinas de lavar louça, mas isso é uma coisa diferente):

(6) Kitchens — where the receptacles are installed to serve the countertop surfaces

No entanto, ele precisa ser instalado corretamente

O problema de um receptáculo no chão, no entanto, é que colocar uma caixa e um receptáculo regulares no chão gera uma perigoso instalação (devido à entrada de resíduos no receptáculo) e é proibida pelo 314.27 (B), que requer uma caixa de piso listada e uma placa frontal correspondente:

(B) Floor Boxes. Boxes listed specifically for this application shall be used for receptacles located in the floor.

Portanto, você precisa garantir que a caixa esteja listada e rotulada como caixa de chão - estes geralmente têm um painel distintivo que tem tampas abertas sobre os próprios receptáculos.

23.05.2019 / 04:17