Um circuito é definido por sua proteção contra sobrecorrente (disjuntor) e não o contrário. O circuito de que você está falando foi originalmente projetado para ser um circuito 15A, não um 20A. O que você realmente precisa fazer é adicionar mais dois circuitos 20A, um para cada banheiro. Aqui está o porquê.
Seu circuito dispara enquanto as mulheres usam secador de cabelo nos banheiros da 2. Um secador de cabelo padrão é classificado como 1500W como alto. 1500W * 2 = 3000W, 3000W / 120V = 25A, que é o 5A mais alto que um disjuntor 20A. Portanto, mesmo que você tenha conseguido instalar um disjuntor 20A, há uma boa chance de você ainda disparar o disjuntor nesse circuito.
Você pode fazer algumas outras coisas que podem ou não ser satisfatórias, mas, no final, um reparo abaixo do padrão resultará em um desempenho abaixo do padrão.
Em conclusão não altere um disjuntor 15A para um 20A sem verificar se ele é capaz de ser um circuito 20A. Se não for por mais nada, é contra a lei e pode causar risco de choque ou queimadura. Mais cedo ou mais tarde, você provavelmente terá que instalar dois circuitos 20A em cada banheiro, então é melhor fazê-lo agora. Então você estará pronto e será legal e mais importante que as mulheres sejam felizes.
Espero que isso ajude e fique seguro.