Conversão GE Load Center para disjuntor principal

8

Estou procurando adicionar um A / C central à minha casa da era 1970s. O painel elétrico é um GE Load Center, 125 Amp máx. É basicamente "cheio", sem espaço para disjuntores adicionais.

Os lances para a "atualização" do painel elétrico variam de $ 600 a $ 3600. Span louco. "Upgrade" está entre aspas, porque acho que tudo se resume a escolhas 2, daí a diferença de preço. Não acredito que o serviço precise ser atualizado:

  1. Substitua o painel inteiro = $ 3600

  2. Instale um "kit de conversão do disjuntor principal" na parte superior da caixa e "libere espaço" = $ 600. Atualmente, o poder entra na caixa e se conecta aos dois terminais. Existem interruptores bipolares 3 que devem ser acionados para realmente desligar toda a casa (forno, "principal" e subpainel). Meu entendimento é que esse novo kit de disjuntor principal acabaria com a energia de toda a casa, incluindo o forno e o subpainel, mas como isso libera espaço?

Não encontrei muita discussão ou vídeos sobre o que realmente instala este kit de disjuntor principal. Alguém pode fazer isso para mim?

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

Atualização: agendamos o trabalho e faremos um painel totalmente novo. Novamente, isso fazia parte de um projeto maior (aquecimento / CA), então as informações que eu procurava eram "o que adicionaria um disjuntor principal" faria "". Eu acho que a resposta é "não muito" ou pelo menos "não muito boa". Ainda não tenho uma imagem clara de como o lance da $ 600 iria realizar o que queria e conseguir obter uma permissão. Tudo deu certo no final, como vários comentaristas disseram, o novo painel faz muito sentido do ponto de revenda e tivemos uma oferta que incluiu um novo painel por um pouco mais de $$.

Além disso, eu aprendi uma tonelada! Definitivamente vou postar nesses fóruns novamente. Obrigado a todos!

por Mike Guth 10.06.2019 / 22:19

3 respostas

Santo fumo, este é um painel da "Regra dos Seis"!

Um painel Regra dos Seis possui uma área "Disjuntor Principal" com até seis disjuntores principais. Tudo deve ser desligado para desligar a energia. Todos os seis têm seus ônibus energizados o tempo todo. Então, um desses disjuntores alimenta uma área de "subpainel interno" com qualquer número de disjuntores.

Nesse caso, seu painel é construído como uma "Regra dos Três". Os dois primeiros disjuntores são #1 no canto superior esquerdo, #2 um disjuntor essencialmente idêntico nos espaços completos 2 no canto superior direito e #3 o disjuntor no meio esquerdo marcado com "MAIN".

Observe que o disjuntor #3 realmente fica na área do subpainel e é alimentado através desses dois fios de gordura. Está realimentando a área do subpainel. Esses dois fios estão sempre quentes e não podem ser desligados sem puxar o medidor.

Você está dizendo "Mas espere. O disjuntor #2 não é o que você descreveu. Os disjuntores estreitos de" material duplo "não são do tamanho normal." Sim, e não quero saber que tipo de magia negra levou você até lá. Parece que alguém interrompeu parte do bloqueio físico para separar a área da Regra dos Seis da área do subpainel. Isso é ruim.

Olhe para o circuito do secador. Ele tem uma perna na área Regra dos Seis e uma perna na área do subpainel. Se você desligar o disjuntor "PRINCIPAL", metade do secador estará quente e meio morto. Muito mal!

Então é pior do que "precisa apertar outro disjuntor", é realmente você precisa mover o disjuntor para longe para que você possa restaurar o disjuntor nesse local para um disjuntor tradicional de tamanho normal, conforme exigido pelo diagrama.

Honestamente, neste ponto, você pode muito bem "ganhar um centavo, ganhar um quilo". Instale um subpainel bem ao lado deste painel, reposicione a alimentação do secador, reposicione a alimentação do subpainel de garagem e adicione quaisquer novos circuitos.

Sinta-se livre para usar um painel Qline da GE que suporte materiais duplos, para que você possa continuar usando os mesmos disjuntores. No entanto, você provavelmente não poderá usar disjuntores duplos, porque AFCI ou GFCI são necessários em quase todos os circuitos. Portanto, obtenha um subpainel muito, muito, muito grande! Os espaços são baratos.

Pontos de bônus, se você planejar, para cortar o subpainel para ser um futuro painel principal.

A adição de um disjuntor principal aqui simplesmente não é uma opção (ele já possui o 3) e esse painel é obsoleto (sendo a Regra dos Seis, nada de errado com a GE Qline).

A propósito, quem quer que seja o gênio que colocou números nos disjuntores, não leu o rótulo do painel. Indica a numeração. Observe como existe apenas o número 1 para o disjuntor superior direito, porque a listagem e a etiqueta não permitem vários disjuntores nesse local.

Além disso, quem colocar o material duplo no canto superior direito também não o convida. ele claramente mutilou o painel para fazer com que o disjuntor fosse para lá.

11.06.2019 / 03:11

Difícil dizer com base apenas no que você mostra e descreve aqui. Nós realmente não podemos saber exatamente o que você tem sem ver o que está dentro.

O disjuntor 2 pole 50A, que tem a palavra "Main" escrita ao lado, é provavelmente o disjuntor principal de toda a energia proveniente do medidor de energia elétrica ou, pelo menos, pode ter começado dessa maneira ao mesmo tempo. Mas quando você diz que desligar o disjuntor não desliga o "forno", isso significa outra coisa que é desequilibrada aqui. Então você pode ter algo chamado painel "Split Bus", o que torna tudo complicado se for esse o caso.

Portanto, se eu tivesse que adivinhar a diferença de custo, a pessoa que citou US $ 600 não sabia realmente o que estava vendo e presumiu que essa era simplesmente uma situação principal retroalimentada, o que significa que os fios de serviço estão entrando no que normalmente seria considerado o lado "Carga" do disjuntor "principal" 2A pólo 50A; quando o disjuntor estiver Ligado (fechado), a energia passará pelo conjunto da facada do disjuntor para o barramento principal do painel, fornecendo energia para tudo outro. Na verdade, essa é uma variante da maneira "normal" de fazer isso, porque normalmente um disjuntor principal é separado do restante do espaço útil do barramento do painel plugável. Portanto, quem primeiro sacrificou conscientemente os slots do disjuntor 2, a fim de evitar comprar o Kit de montagem do disjuntor principal, este painel exigiu colocar o Main AHEAD dos barramentos e alimentá-los. A parte que você circulou é onde o disjuntor principal iria, mas requer peças internas que provavelmente não estão lá. Mesmo com os anos 40 +, a GE realmente não alterou substancialmente esse design e o "kit" provavelmente ainda está disponível para transformar esse disjuntor em um principal separado. Depois de fazer isso, os dois slots que mantêm o Main ficam disponíveis para ter um novo disjuntor instalado.

Contudo, você não tem essa situação se o Main não matar a energia do forno! Então, eu não tenho ideia do que você tem lá, e provavelmente o cara que pensou que poderia fazer isso simplesmente movendo o main para ganhar dois novos slots estava pensando nisso também. Ele também provavelmente faria isso como um "reparo", e não como uma substituição, e não como uma permissão, porque puxar uma permissão para substituição significa atualizar todo o painel e disjuntores para códigos modernos, como AFCI (Interruptor de circuito de falha de arco) e GFCI disjuntores onde você não os tem agora.

A situação do barramento dividido e do subpainel torna isso mais complicado e, mesmo assim, não explica o problema de ter que abrir o disjuntor do forno para matar toda a energia. Então, na realidade, você pode ter algo aqui que alguém antes de hackear e errar, então meu palpite é que a citação $ 3600 era de alguém que entendeu o que você tem aqui e que o faria apenas como uma cópia completa e substitui os códigos modernos , feito com a retirada de uma licença, inspeções etc. etc., o que também significava usar os novos disjuntores (mais caros) para poder passar na inspeção.

PS: Aqui está a aparência do Main Breaker Kit;

insira a descrição da imagem aqui

As duas guias substituem os terminais principais de entrada; portanto, seus cabos de alimentação de entrada agora iriam para os terminais do disjuntor principal e isso conectará esse disjuntor principal ao barramento. No seu caso, alguém também precisaria refazer a fiação desses dois disjuntores pólos 2 para o secador e o subpainel e conectar as seções de barramento superior e inferior, o que não tenho certeza de como isso seria feito, pode significar substituir toda a estrutura do barramento nesse painel.

11.06.2019 / 02:01

Se você fosse meu cliente e não me deixasse arrancar esse equipamento, eu iria embora. Não há uma chance no mundo de adicionar carga adicional à proteção contra sobrecorrente existente. O centro de carga que você possui é classificado para consumo de energia dos 60. O consumo de energia dos dias modernos cria mais calor no equipamento por causa de harmônicos e alta frequência dos aparelhos. O ônibus não é bom para dissipar o calor dos computadores, iluminação HID, cargas não lineares.

Se você não precisar de ligações adicionais, aterramento ou atualizações não descritas ... Eu cobraria $ 1,200 para substituir o gabinete e instalar um circuito de carga 40 GE ou centro de carga Siemens com todos os novos disjuntores. O quadrado D custaria mais. Isso NÃO INCLUI CUSTO DE PERMITIR, AFCI, proteção GFCI é necessária.

Substitua e não adicione ao existente, nada dura para sempre. Boa sorte.