Posso adicionar a tomada externa apenas passando o cabo pela parede e instalando um plugue?

0

Quero adicionar uma tomada externa, mas posso colocar um adaptador de tomada em vez de conectar a uma tomada existente.

insira a descrição da imagem aquiinsira a descrição da imagem aqui

por Anthony Alvarez 23.04.2019 / 01:51

3 respostas

Em geral, sim. Há algumas coisas para estar ciente.

Note também que estou falando das regras no Canadá - EUA é semelhante, mas existem algumas diferenças.

1) O Romex deve ser protegido contra danos físicos.

2) É ilegal passar cabos de extensão através de uma parede. É legal (e normal) executar o Romex dentro ou através de um muro.

3) Verifique se as cores dos fios estão corretas. O preto está quente e vai para o terminal de cor bronze no plugue e no receptáculo. O branco é neutro e vai para o terminal prateado nas duas extremidades. O fio desencapado é aterrado e vai para os terminais de cor verde.

4) Como o receptáculo está do lado de fora, verifique se há um GFCI no circuito em algum lugar. Isso pode ser dentro do edifício ou instalado na caixa de receptáculos externos.

23.04.2019 / 02:02

Absolutamente não. Você não pode simplesmente fazer com que o Romex (fio na parede) faça um buraco na parede e faça um loop para colocar um plugue nele. Você não pode usar o Romex em uma situação em que a flexão estaria envolvida, porque é um fio de núcleo sólido e é extremamente quebradiço. Você não pode colocar um plugue no fio de núcleo sólido porque nenhum plugue fabricado é classificado para fio de núcleo sólido. Você não pode estar em um local, como uma parede, onde possa estar sujeito a danos - não pode confiar que os ocupantes sejam cuidadosos. Romex não pode se afastar da parede para entrar no plugue. Você não pode fazer uma exceção apenas porque não sabe mais como fazê-lo.

O cabo do edifício (NM, UF, etc.) passa por dentro das paredes. Cordage (SJOOW, etc.) ficam fora das paredes e podem ir a lugares onde estão sujeitos a flexões ou perturbações. O cordão é um fio totalmente trançado e não é como o THHN, e é por isso que os plugues não são classificados para fios sólidos. No entanto, o cordame não é um uso legal neste caso. Há uma maneira de contornar isso, no entanto.

Conduta de superfície

Aqui, você instala uma "caixa inicial de conduíte de superfície" na frente da tomada que deseja tocar. Em seguida, você estende essa caixa com conduíte de superfície até o ponto em que deseja enviar o cabo pela parede. (que não precisa estar longe). Em seguida, instale uma caixa de junção de conduíte de superfície e, nesse ponto, faça a dobra na parede.

Se você não quiser uma caixa de junção em branco aparentemente sem propósito, coloque um receptáculo nesse local. Se você usar uma caixa mais profunda, poderá até encaixar um receptáculo GFCI - dessa forma, a proteção GFCI necessária para ambientes externos fica em um ambiente seco e quente onde durará anos 30, em vez de fora onde durará 3.

O cabo NM (Romex) ou UF é legal nessa situação. É legal dentro das paredes e é legal em condutas de superfície. Cabo NM é não legal fora de onde a caixa de derivação estará sujeita a condições de umidade.

Conecte a tomada externa a um entrada

Se desejar, você pode instalar a tomada padrão do lado de fora e conectá-la através das paredes a uma caixa de derivação na parede interna. Dentro dessa caixa de junção, você encaixa um entrada. Este é um "soquete reverso" - com pinos em vez de slots. Em seguida, use um cabo de extensão curto para conectar a entrada à tomada próxima. Esse cabo de extensão é feito de cordame, Claro.

Você deve usar uma entrada porque esse cabo deve ser removível de maneira plausível. Se você criar um pendente, ou seja, um fio conectado da caixa de entrada à tomada próxima, você violará o NEC 400.8 e o 400.7, cuja lista usa usos permitidos e não permitidos para o cordame.

Não esqueça o GFCI

Lembre-se de que todas as tomadas externas devem estar em uma zona do circuito protegida por GFCI. A maneira mais fácil de fazer isso é instalar um receptáculo GFCI de classificação externa ($$) ao ar livre. No entanto, a maneira mais inteligente é adicionar um dispositivo GFCI em outro local do circuito que esteja na linha ascendente da sua localização externa, de preferência em algum lugar interno. Isso pode ser um problema para a abordagem do cabo de entrada / extensão, pois nada impede que você conecte o cabo de extensão a uma tomada não protegida por GFCI.

24.04.2019 / 04:11

Não.

Você deve conectar o plugue ao romex e o romex à caixa de fusíveis ou o romex a outro romex que ligue as tomadas. (faça essa conexão atrás de uma tomada existente)

Se você se conectar ao romex existente, deverá usar o mesmo tamanho romex. Se você conectar a caixa de fusíveis, deverá usar romex de tamanho apropriado para o fusível instalado.

23.04.2019 / 05:43