Alguém pode me explicar essa configuração de fiação?

2

Vejo minha pergunta anterior para obter mais detalhes sobre a fiação bizarra da minha casa. Três dos meus quartos têm interruptores mais escuros conectados a tomadas e ventiladores de teto, o que é eletricamente inseguro e apenas uma prática horrível, então substituí os interruptores por interruptores. O primeiro quarto tinha apenas dois fios e um aterramento entrando na caixa de distribuição, por isso foi uma mudança fácil. No segundo quarto, as coisas são um pouco mais complicadas, como você pode ver aqui. caixa de ligação

Provavelmente é difícil de ver, então deixe-me descrevê-lo. Existem dois cabos entrando na caixa, um de cima e outro de baixo. Ambos os cabos têm fios brancos, vermelhos e pretos, e um terreno vazio. Os dois motivos são conectados juntos, assim como os dois fios brancos. Não está representado fora do quadro o interruptor dimmer, que é conectado através dos fios preto e vermelho.

Isso é o que é confuso para mim. Os fios pretos e os vermelhos de ambos os cabos também são conectados juntos, e o comutador é conectado através dos fios preto e vermelho de ambos os cabos. Eu imagino que a fiação como essa esteja configurada para que talvez as luzes do teto e o ventilador possam ser controlados separadamente, o que seria definitivamente bom de fazer, mas não consigo descobrir como isso funcionaria.

Permitam-me dizer que novamente, todos os fios dos dois cabos estão conectados diretamente juntos. O switch conecta dois fios no mesmo cabo. Alguém pode me dar uma idéia do que pode estar acontecendo aqui?

Edit: Fazendo alguns testes com meu ohmímetro, os fios pretos são conectados às tomadas sempre ligadas e os fios vermelhos são conectados às tomadas comutadas e às luzes do ventilador de teto. Separei os feixes de fios vermelhos e o mesmo fio (do cabo inferior) se conecta às tomadas comutadas e às luzes do ventilador de teto. Portanto, nem sei ao certo para que serve o cabo superior.

por Joel Croteau 24.03.2019 / 23:51

2 respostas

São ônibus

Pendure no seu chapéu. Essa é uma das poucas vezes em que os códigos de cores dos fios significam algo. Nesse caso (nem sempre é repetido):

  • O preto está sempre quente
  • O vermelho está quente
  • O branco é neutro (bem, isso é realmente bastante comum)

Todos esses fios foram simplesmente transportados para todos os locais. Lembrar

  • O suprimento precisa sempre quente e neutro
  • Os interruptores mudos precisam sempre quentes e comutados (mas o neutro deve estar presente)
  • Switches inteligentes precisam de todos os 3
  • As lâmpadas precisam de comutação - quente e neutra
  • Os receptáculos divididos precisam de todos os 3

Aqui está um desenho que fiz de um arranjo para compartilhar sensores de movimento. É exatamente o mesmo acordo.

insira a descrição da imagem aqui

Esqueça meu erro com os fios terra. Você entendeu a ideia.

25.03.2019 / 07:43

Editado: veja as notas no final.

A seguir, faz sentido o que você descreve.
Observe que essa não é a ÚNICA interpretação - apenas a mais provável (e corresponde ao que Harper aconselha é um acordo padrão dos EUA).

Consulte "Glossário" no final para obter os termos usados.

Vou assumir que a tensão da rede é 110 VAC = Domínios.

Conexões que fariam sentido:

Preto: Fase. Alimentação ao vivo. Sempre.
Vermelho: Fase comutada - conectada à fase quando a chave está ligada.
Branco: neutro. Retorno da rede. No potencial do solo.
Nu: Terra

__________________________________

TESTES:

Fios: Branco Vermelho Preto Desencapado = WRBb

  • Use o medidor configurado para uma faixa CA de tensão suficientemente alta para ler a tensão da rede elétrica completa.
  • Use o medidor classificado para uso na medição de rede. Cat III ou melhor recomendado.

    1. Desligue o interruptor.
      Localize uma tomada próxima a uma superfície aterrada (torneira de água ...). Isso é "chão"

Meça e registre as tensões entre cada WRBb e o terra
Se as leituras de NENHUMA lerem a tensão de rede completa, encontre outro "terra" e repita.

Qualquer ligação que retorne domínios em relação ao terra é (provavelmente) fase.

  1. Medir e registrar tensões entre cada par de fios Leituras 6: WR WB Wb Rb Rb Bb

Se a leitura máxima entre e qualquer outro fio e fio desencapado for a tensão total da rede elétrica, o fio desencapado provavelmente é neutro ou aterrado (como seria de esperar).

  1. Meça novamente e registre as tensões entre cada par de fios Leituras 6: WR WB Wb Rb Rb Bb

Esperamos que um fio tenha mudado de Vground para Vmains.

  1. O fio preto está presente em todas as tomadas (comutadas ou não).
    Caso contrário, relate as cores dos fios presentes em cada tipo de tomada.

Relatar de volta
O exposto acima deve permitir uma avaliação de alta probabilidade do que foi feito - mas o 1. no início é mais provável.


NB:

Todo o cuidado e nenhuma responsabilidade. ME Electrical. 55 anos de experiência. Ainda aprendendo :-)

__________________________________________

Glossário:

Fase: Rede elétrica viva em relação ao solo ou neutro
Neutro: Condutor de retorno de corrente - emparelhado com a fase. Geralmente no mesmo potencial que o solo. Eles podem ser unidos no quadro de distribuição, dependendo do sistema regulatório.
Terra: Conectado à terra através de uma conexão de aterramento. Pode ser conectado ao ponto morto no quadro de distribuição. Fase comutada: conectada à fase através de um contato do interruptor - viva quando o interruptor está fechado / ligado. Morto quando o interruptor está aberto / desligado.

    _________________________

notas:

  1. Editado para remover misturas estúpidas. Como vermelho e preto têm o interruptor entre eles, eles são obviamente fase e fase comutada.

  2. Tirei minhas 'outras alternativas improváveis', pois a resposta de Harper deixa claro que minha opção 1st (agora com cores corretas) corresponde ao que ele diz.
    Meus testes sugeridos ainda fazem sentido, pois confirmarão que as coisas são realmente o esperado - e parece haver muito trabalho fora do padrão em outras partes do sistema.

25.03.2019 / 06:17