Se eu instalar um disjuntor de amplificador 30 em minha caixa de disjuntores, posso usar tomadas de amplificador 15 no circuito, desde que nenhum dos dispositivos usados ​​exceda os amplificadores 15?

0

Eu tenho um galpão que possui tomadas conectadas com fio de bitola 14 ou 12 e receptáculos de amplificador 15. Eu já sei que meu uso total será quase de amplificadores 30. Se eu usar um #10 no primeiro receptáculo e um disjuntor de amplificador 30, as outras tomadas podem usar fio de bitola 12 ou 14? Ou TODAS as tomadas precisam ter fio #10? Ainda posso ter saídas de amplificador 15 ou preciso do 30? Não sei quase nada sobre fiação.

por Lauren Cely 06.06.2019 / 05:41

2 respostas

Isso simplesmente não vai funcionar. Os únicos receptáculos que você pode colocar em um disjuntor 30A são os receptáculos 30A. Aqueles são impróprios para o seu propósito.

Além disso, se suas cargas esperadas estiverem próximas do 30A, você deve reduzir isso em 125% (37.5A) e provisionar tanta energia - IE 40A. E eles nem fazem receptáculos 120V / 40A.

A maneira correta de fazer isso é instalar um sub-painel no barracão e ter disjuntores individuais protegendo cada circuito #14 ou #12.

Também estou preocupado com o que é o seu cabo de alimentação para o galpão. Isso também será um fator limitante em sua carga total possível. Existem maneiras de contorná-las, mas você não deve usá-las até que você já tenha passado de soquetes, fios e disjuntores incompatíveis.

06.06.2019 / 06:13

Lamento mas não

Os disjuntores protegem:

  • Cablagem - Um disjuntor 30A pode ter 10 ou maior. Você não pode ter o 14 (15A) ou o 12 (20A).
  • Receptáculos, interruptores, etc. - Tudo precisa ser classificado para corresponder. Não é possível usar um receptáculo 15A ou 20A em um disjuntor 30A porque se você tivesse um dispositivo sobrecarregado (não planejado - com defeito) que puxou o 30A, derreteria o receptáculo, mas o disjuntor não tropeçaria para pará-lo.
  • Dispositivos - luzes, eletrodomésticos etc. são classificados com base na quantidade de energia que normalmente usam e no que podem suportar quando as coisas dão errado. Um dispositivo projetado para um circuito 15A pode ter um mau funcionamento que faz com que ele puxe o 25A da corrente esperando que um disjuntor o parasse antes que pegasse fogo, mas em um disjuntor 30A que não acontece.

Observe que esta regra "sempre corresponde" tem algumas exceções em relação ao 15A e 20A - um circuito 20A (disjuntor com fio 12 AWG) pode ter tomadas 15A e / ou 20A. Da mesma forma, um dispositivo típico projetado para um circuito 15A pode ser conectado a um receptáculo 20A. Mas, de um modo geral, essa é a principal exceção e você não pode misturar 20A e 30A.

Caso você esteja se perguntando, além do problema do "dispositivo", há também a idéia de que, embora você saber exatamente o que está acontecendo e o que pode ser conectado onde, etc. o próximo proprietário (ou até mesmo um visitante) pode não perceber as limitações e tentar conectar muitas coisas ao mesmo tempo e acabar com um incêndio. O código geralmente é escrito para que qualquer pessoa que encontre um item em particular (por exemplo, um receptáculo 20A) possa esperar que regras de segurança específicas sejam seguidas.

Contudo, você tem uma expectativa aqui de precisar da ordem da corrente total 30A, presumivelmente em 120V. Existem várias soluções possíveis.

Circuito de derivação de múltiplos fios (MWBC)

Este é um "truque" interessante, no qual os circuitos 2 15A ou 20A compartilham um neutro. Usando o fio 20A e 12 AWG conectado ao um par de disjuntores, você pode conectar as coisas para ter circuitos 2 em vez de um. Na verdade, não é dois por um, mais como dois por um e meio, porque (ignorando o solo) você usa os condutores 3 para obter o dobro da corrente que os condutores 2. Pode ser complicado instalar corretamente, mas em circunstâncias limitadas pode ser uma solução.

Subpainel

Se você trouxer o 30A para um subpainel o subpainel pode ter vários circuitos 15A ou 20A conectados a disjuntores individuais no subpainel. Melhor ainda, se você trouxer o 30A @ 240V (quente / quente / neutro / terra), então você obterá o 60A de energia disponível no 120V, que deve ser mais do que suficiente com base na sua pergunta.

Qualquer uma dessas soluções depende da capacidade de passar o fio correto (por exemplo, 10 AWG, mas o número correto de fios) do painel principal para o galpão e da instalação adequada, incluindo o aterramento (você pode precisar de hastes de terra, além de conectar os fios terra corretamente). Não é uma tarefa trivial, mas se você fornecer mais detalhes sobre o que você tem atualmente e o que é capaz de fazer em termos de alterações na fiação, podemos fornecer mais ajuda.

06.06.2019 / 05:57