Solicitando avaliação do plano de energia na cabana rural

1

O que estou procurando é orientação e avaliação honesta. Não tenho medo de estar errado. Quero economizar um pouco e aprender algumas coisas, sem me explodir. Então, diga-me se estou fazendo algo perigoso e, de preferência, informe a seção do código que estou violando.

OK, então eu tenho uma cabine nos boonies. No momento, há um poste com um transformador conectado a um medidor. Abaixo disso está uma caixa antiga que vai sair. Encontrei-me com o representante do POCO e aqui está o ponto culminante do que me lembro de discutir com ele, e minha própria pesquisa independente.

Aqui está minha tentativa de explicar meu diagrama de queijo.

A) Então o POCO entra com o 14.4 kV. O transformador desce para a fase dividida 240V, fornecendo dois pontos de acesso 120V e um neutro na base do medidor. O neutro do transformador é ligado a um fio terra que passa pela base do polo. Fora dessa base de metro, entramos na minha fiação. Eu forneço um painel de terminais principal 100A.

B) Nesse painel de terminais principal existem dois disjuntores, um 100A e um 20A. O 100A vai para a casa. O 20A vai para um receptáculo GFCI externo raramente usado. O painel do terminal principal tem o neutro ligado ao fio terra do POCO. Este é o único lugar na MINHA fiação onde o neutro está ligado ao terra. Após esse ponto, o chão nunca toca o ponto morto.

C) Fora do painel principal, passamos pelo cabo triplex 1 / 0 subterrâneo até o painel da minha casa. Calculei a queda de tensão em cerca de 4.91V no 100A (o que nunca usarei), e o representante do POCO me disse que isso era perfeitamente aceitável e que esse era o cabo certo a ser usado.

D) Na casa, entramos em um painel de disjuntor principal 100A, com vários disjuntores, etc.

E) A partir daqui, corremos o terra 10 / 3 + para o galpão que tratamos simplesmente como um circuito derivado de múltiplos fios, já que não há painel por aí. Observe que um neutro é acionado e os dois disjuntores são mecanicamente conectados para desengatar, se um

NOTAS:

  • Dentro da casa, corro o conduíte da EMT e, em todas as oportunidades, conecto o fio verde ao conduíte ou à caixa de metal.
  • Em todos os circuitos, pretendo usar disjuntores AFCI.
  • Eu acho que dois disjuntores 100A em série estão bem (ainda não há como exceder o 100A. Estou errado?
  • Preocupei-me que estraguei tudo no poste. Preciso perder o disjuntor e o receptáculo 20A? Ou use um 70 e um 20?
  • Meu aterramento está correto em casa? Por que ou por que não?

Muito obrigado por qualquer ajuda e orientação.

Tentativa brega no diagrama EDITAR Adicionei algumas correções:

  • fio terra de cobre nu número 6 adicionado à passagem subterrânea do poste e terminado na barra de aterramento da casa e na barra de aterramento do poste (que é ligado ao neutro no poste)
  • mudou o circuito do galpão para 10 / 2 mais terra e execute o neutro através do GFCI

TAMBÉM: Eu posso perder o 20A GFCI no poste. Se eu precisar de energia lá em cima, posso simplesmente carregar o gerador lá em cima.

primeiras correções

por Kerry Thomas 24.02.2018 / 04:34

2 respostas

O terreno nu + triplex é uma solução razoável, supondo que estamos falando do tipo USE triplex aqui

Os cabos multiplex de enterramento direto subterrâneo, como o triplex USE que sua empresa de energia está tentando vender, têm todos os seus condutores (hots + neutro) isolados. Isso significa que você pode usá-lo junto com o fio terra separado na mesma vala, conforme NEC 300.5 (I):

(I) Conductors of the Same Circuit All conductors of the same circuit, and where used, the grounded conductor and all equipment grounding conductors shall be installed in the same raceway or cable or shall be installed in close proximity in the same trench.

TOQUE TODOS OS LUGARES PARA ESPECIFICAR COM UMA CHAVE DE TORQUE

O fio de alumínio nos terminais de alumínio (como em um painel típico) funciona ótimo - sem problemas com metais diferentes, taxas de expansão ou qualquer outra coisa que possa invocar o ooga-booga em alumínio. No entanto, os terminais do tipo parafuso de ajuste em um painel são sensíveis a torque - solto demais não é bom, obviamente, mas apertado demais pode levar a problemas com condutores esmagados e terminais danificados do painel, e o alumínio não perdoa isso como o cobre.

Como resultado (e este é um requisito do código a partir do 2017, consulte NEC 110.14 (D) para obter detalhes), você precisará usar uma chave dinamométrica (de preferência calibrada em polegadas-libras, pois uma unidade de libras-pé provavelmente será desleixada nos torques relativamente baixos exigidos nos terminais do painel) para apertar os terminais torque especificado pelo fabricante para obter confiabilidade adequada.

Isto é Especialmente importante para você, pois a empresa de energia pode legalmente vender um tipo de USO apenas triplex aqui (em vez de USE / RHH-2 / RHW-2 com classificação tripla), e esse cabo pode legalmente, de acordo com o 310.106 (B), ser fabricado com o implacável alumínio de grau CE (AA-1350) que trabalho miserável em construir fiação de volta no dia. (A suposição é que a empresa de energia sabe o que está fazendo ao terminar os cabos.)

Expansão é uma preocupação aqui

Minha outra preocupação com essa configuração, alterada para corrigir o problema de aterramento entre o painel de poste e o painel da casa, é a falta de capacidade de expansão. Você será severamente restringido no painel de poste pela "regra dos seis", limitando quantos lances de disjuntor você pode colocar nele, e os painéis 100A reais não aparecem mais do que os slots 24, o que limita o painel da casa . Além disso, a necessidade de substituir os dois painéis, além da trincheira de arame, agrava qualquer atualização em potencial desnecessariamente, e os disjuntores 200A ocupam muito espaço no painel.

Então, seguindo o hardware da Siemens aqui (embora peças equivalentes estejam disponíveis na linha BR da Eaton (OK) ou na linha de produtos Square-D (tossir) como opções de fallback, se você não conseguir obter o material da Siemens na sua instalação elétrica local amigável), isso nos fornece um plano alterado quanto ao painéis em si:

  • Começando no poste, jogamos fora a idéia de usar um painel de terminais principal aqui completamente. Em vez disso, usamos um conversível, Painel 200A, campo equipado com um disjuntor principal 100A, mas fábrica equipado com um segundo par de terminais, chamado terminais de passagem - o número de peça da Siemens para isso é PW0816L1200TC e você precisará de um kit MBK100A para o disjuntor principal equipado em campo. Normalmente, eles são usados ​​como entradas de serviço para casas móveis / trailers, mas proporcionam uma boa economia de slots em um aplicativo de montagem em poste como o seu também. No mundo do Square-D, você está falando de um HOM816M150PFTRB equipado com um disjuntor principal QOM2100VH em vez do principal estoque da 150A, já que não existem carregadores móveis domésticos QO, e colocar um painel NQ em seu poste é uma proposta muito cara.

  • No painel do poste, depois de colocar o disjuntor principal, os condutores de serviço pousam nele e o alimentador doméstico é retirado do terminais de passagem em vez de desligar um disjuntor. Isso deixa bastante espaço para o seu GFCI (mesmo que você não possa usar um tipo neutro de plug-in aqui, mesmo se você usar o Square-D, pois o PoN não está disponível nesses painéis do tipo casa móvel), bem como outros circuitos externos (para outros anexos e assim por diante) que você deseja adicionar posteriormente.

  • Indo para o painel da casa, você quer muitos slots, e isso significa usar um chassi do painel 200 ou 225A. Na programação da Siemens, este seria um P5470B1200CU. Se você estiver aderindo ao catálogo Square-D, poderá acessar os slots 60 usando um QO160M200PC - a Homeline possui um centro de carga equivalente, mas eu não me incomodaria com isso no seu painel interior principal, a menos que você não tivesse escolha.

  • Agora que você já cuidou do painel da casa, seu plano de executar o 10 / 2 no galpão está bom - você também pode usar o 10 / 2 UF para o outro receptáculo externo, pois isso permite que você encaminhar 100 'de 10 / 2 UF em vez de 75' de 10 / 2 e 25 'de 12 / 2. Um problema ao colocar um disjuntor GFCI no circuito de galpão, no entanto, é que suas luzes se apagam se você acioná-lo devido a uma falta à terra. Você também precisará de um meio de desconexão no galpão - pode ser uma chave seccionadora em caixa moldada semelhante à que é usada como uma desconexão de serviço para um ar condicionado, no entanto, ou mesmo um subpainel, que permite colocar um 20A Disjuntor GFCI para os receptáculos e um disjuntor comum 15 ou 20A para a iluminação, juntamente com um disjuntor principal para servir como meio de desconexão.

24.02.2018 / 16:06

Parece realmente Boa. Poucas coisas.

  • A casa é um subpainel porque a ligação neutro-terra não existe. Essa é uma configuração comum, embora geralmente não a distância entre o disjuntor principal separado e o subpainel "principal".

  • O disjuntor 100A no subpainel "principal" da casa não tem sentido. Seu único objetivo é ser um interruptor de desligamento. Como tal, sua classificação de amplificador não importa, contanto que> = 100A. Ou seja, compre o maior painel (número de espaços) que você pode comprar, e se o seu disjuntor principal for 225A, não se preocupe. Não conte os espaços 19 e decida que um painel de espaço 24 fará. Compre grande - 42 NÃO é excessivo. Agora, são apenas alguns dólares, mas evita problemas mais tarde.

  • Os GFCIs precisam de neutralidade para passar por eles. Se um segundo ou terceiro hot estiver envolvido, esses hots também devem passar pelo GFCI.

insira a descrição da imagem aqui

  • Estou impressionado com o painel principal, sendo um painel "terminal principal" sem um disjuntor principal. Isso dependeria da "Regra dos Seis" e achei que foi banido nos painéis principais. Parece que você está dobrando uma regra, mas é uma inclinação razoável nessas circunstâncias - mas por favor verifique com seu PoCo e AHJ para garantir que eles estejam assinados.

  • no receptáculo GFCI + "raramente usado", se estiver ao ar livre, o clima estará ruim e também exigirá o receptáculo GFCI + com classificação externa mais caro. Em vez disso, considere usar um disjuntor GFCI no minúsculo painel principal. Isso também protegerá a fiação para o receptáculo.

  • Espero que o cabo 275 'do 1 / 0 seja alumínio. Eu não gostaria de pagar por tanto cobre. Algumas pessoas ficam assustadas com os problemas com a fiação do circuito de derivação de alumínio nos 70s, mas o verdadeiro problema eram as terminações em interruptores e tomadas etc. que nunca foram devidamente examinadas / testadas para uso com alumínio. Nesse caso, suas rescisões são feitos de alumínio, então não há questão de compatibilidade com metais. O alumínio é exatamente o material certo para esta aplicação.

  • Eu me arrepio por ter que arrastar um fio terra 275 '. Eu gostaria que houvesse outra maneira de fazer isso - esperar -

Você não está trazendo o fio terra ???

Você não pode fazer isso. WTH. Tudo o mais sobre isso era so certo, é como Lindsay Vonn perdendo um portão e DNFing quando ela trancou o ouro.

Não, apenas não. Em todos os lugares além da ligação terra neutra devo ter um fio com fio. Motivos fazem duas coisas: consomem eletricidade natural (que é dezenas de milhares de volts) - a barra de aterramento faz isso. E retorne a corrente de falha na eletricidade artificial (dezenas de amperes no 120V) - somente um terra com fio pode fazer isso.

Se você está determinado a não correr o risco (e eu certamente o faria), obtenha permissão do PoCo / AHJ para rotular o 275 '. serviço lateral o que tornaria o fio 3, mas também tornaria a casa uma principal painel com ligação NG *. Não sei o que você chamaria de caixa de pólo com seu pequeno toque 20A. Naquela poder não será permitido. Nesse caso, você terá que decidir se deseja ligar o 4 a um fio 1 / 0 ou voltar com o 275 'de #10. dar de ombros preço nos dois sentidos?

  • diferente disso... a maioria das pessoas aqui recomenda conduítes, mas eu gosto de enterrar cabos em locais onde o roubo de fios é um risco.

Suas edições

  • Você removeu o circuito derivado de vários fios do galpão. É uma pena, porque era perfeito antes (exceto pelo truque de não passar o ponto morto pelo GFCI) ... a maneira como você tinha tudo por trás de um GFCI de pólo 2 era um gênio. Uma boa maneira de fornecer serviço 4800W disponível com espaço para o 7200W (apenas o 75 'não garante um aumento no tamanho do fio). Seu plano implicava o uso de um dispositivo combinado de disjuntor GFCI +, que nem todo mundo sabe que é uma coisa.

  • Acredito que seu plano para um fio terra desencapado da 275 eliminaria a necessidade de barras de aterramento. No entanto, não tenho certeza de que o fio terra seja grande o suficiente.

  • A grande bagunça com o 275 'é porque esta seção é alimentador de subpainel porque você colocou além do painel principal. O PoCo está acostumado a provisionar um serviço lateral o que é uma coisa completamente diferente com regras diferentes. Embora o tamanho seja adequado em Cu ou Al, eles acertaram. Se você perder o requisito de um receptáculo no pólo da PoCo, terá a chance de fazer com que todos concordem que é um serviço lateral (ou deve ser tratado como um) e menino, a vida fica mais simples.

24.02.2018 / 07:11