O que estou procurando é orientação e avaliação honesta. Não tenho medo de estar errado. Quero economizar um pouco e aprender algumas coisas, sem me explodir. Então, diga-me se estou fazendo algo perigoso e, de preferência, informe a seção do código que estou violando.
OK, então eu tenho uma cabine nos boonies. No momento, há um poste com um transformador conectado a um medidor. Abaixo disso está uma caixa antiga que vai sair. Encontrei-me com o representante do POCO e aqui está o ponto culminante do que me lembro de discutir com ele, e minha própria pesquisa independente.
Aqui está minha tentativa de explicar meu diagrama de queijo.
A) Então o POCO entra com o 14.4 kV. O transformador desce para a fase dividida 240V, fornecendo dois pontos de acesso 120V e um neutro na base do medidor. O neutro do transformador é ligado a um fio terra que passa pela base do polo. Fora dessa base de metro, entramos na minha fiação. Eu forneço um painel de terminais principal 100A.
B) Nesse painel de terminais principal existem dois disjuntores, um 100A e um 20A. O 100A vai para a casa. O 20A vai para um receptáculo GFCI externo raramente usado. O painel do terminal principal tem o neutro ligado ao fio terra do POCO. Este é o único lugar na MINHA fiação onde o neutro está ligado ao terra. Após esse ponto, o chão nunca toca o ponto morto.
C) Fora do painel principal, passamos pelo cabo triplex 1 / 0 subterrâneo até o painel da minha casa. Calculei a queda de tensão em cerca de 4.91V no 100A (o que nunca usarei), e o representante do POCO me disse que isso era perfeitamente aceitável e que esse era o cabo certo a ser usado.
D) Na casa, entramos em um painel de disjuntor principal 100A, com vários disjuntores, etc.
E) A partir daqui, corremos o terra 10 / 3 + para o galpão que tratamos simplesmente como um circuito derivado de múltiplos fios, já que não há painel por aí. Observe que um neutro é acionado e os dois disjuntores são mecanicamente conectados para desengatar, se um
NOTAS:
- Dentro da casa, corro o conduíte da EMT e, em todas as oportunidades, conecto o fio verde ao conduíte ou à caixa de metal.
- Em todos os circuitos, pretendo usar disjuntores AFCI.
- Eu acho que dois disjuntores 100A em série estão bem (ainda não há como exceder o 100A. Estou errado?
- Preocupei-me que estraguei tudo no poste. Preciso perder o disjuntor e o receptáculo 20A? Ou use um 70 e um 20?
- Meu aterramento está correto em casa? Por que ou por que não?
Muito obrigado por qualquer ajuda e orientação.
EDITAR Adicionei algumas correções:
- fio terra de cobre nu número 6 adicionado à passagem subterrânea do poste e terminado na barra de aterramento da casa e na barra de aterramento do poste (que é ligado ao neutro no poste)
- mudou o circuito do galpão para 10 / 2 mais terra e execute o neutro através do GFCI
TAMBÉM: Eu posso perder o 20A GFCI no poste. Se eu precisar de energia lá em cima, posso simplesmente carregar o gerador lá em cima.