Meu apartamento possui um sistema de climatização / aquecimento central que consiste em um aquecedor de água quente a gás que fornece água quente a um manipulador de ar da First Co para aquecimento e um compressor na cobertura que alimenta o líquido de arrefecimento para o ar-condicionado. Gostaria de saber se posso conectar o fio comum a um ninho, dada a seguinte configuração detalhada.
Já existe uma pergunta semelhante aqui mas com menos detalhes.
Os detalhes da minha configuração são os seguintes:
- First Co TAQ1824 Manipulador de ar de 1996
- Compressor CA para telhado - marca / modelo desconhecido
- Johnson Controls interrompe o tempo frio do compressor CA
- Honeywell L6006C1034 "Aquastat" Circulador na saída de água quente do tanque de água quente. Acho que esse é apenas um desligamento baseado em temperatura para controle de calor, por isso não estamos tentando aquecer com água fria.
- Honeywell V804F1135 "válvula de zona" na entrada de água quente para o manipulador de ar
- Termostato digital mudo Honeywell TH1110D1000 com energia da massa.
Originalmente, tinha um termostato mecânico. O fio do forno incluído no termostato inclui um fio comum preto que não está conectado em nenhuma das extremidades.
As instruções de instalação e o diagrama de fiação a seguir estão presos na lateral do manipulador de ar e indicam claramente um fio marrom comum saindo do manipulador.
Eu dediquei um tempo para rastrear todas as conexões existentes no meu sistema e as incluí aqui:
Recentemente, tentei conectar um termostato Nest E no lugar da unidade Honeywell existente, mas ele não detecta energia. Ele indica o 2.5V em suas entradas e, quando as medo com um multímetro, vejo o mesmo. Isso deve ser mais parecido com 25-37V. Não sei por que o Nest é incapaz de roubar sua energia normal neste sistema, mas, em qualquer caso, quero conectar o fio comum agora.
Eu deveria conseguir conectar o fio preto no fio do forno fornecido entre o terminal 'C' do termostato e o fio de saída marrom do manipulador de ar, ou seja, adicionar a seguinte conexão roxa pontilhada:
Isso é seguro para fazer neste cenário? O único ponto sobre o qual não tenho certeza é a nota nas instruções do manipulador de ar que diz "Se qualquer equipamento adicional também tiver um transformador de classe 2 fornecido, deve-se tomar cuidado para evitar a interconexão das saídas dos dois transformadores usando um termostato com isolando contatos ".
O único item no meu sistema que não consigo inspecionar com facilidade é o compressor CA. Portanto, não sei se esse aviso se aplica ao meu cenário. Também não sei se o Nest ou meu termostato existente tem contatos de isolamento. As pesquisas no Google não foram reveladoras.
Todas as sugestões sobre como fazer essa conexão são bem-vindas.
PS: Em uma nota de segurança, embora o aquecedor de água quente seja alimentado a gás, ele parece ser independente do sistema de tratamento de ar / CA / termostato descrito acima. Nenhum dos dispositivos elétricos que estou discutindo aqui interage diretamente, controla ou inflama gás. O aquecedor de água quente faz suas próprias coisas e se mantém aquecido à medida que a água quente é retirada pelo manipulador de ar ou outro uso doméstico.