Circuito dedicado para refrigerador ** Sub Zero ** - algum requisito de código?

2

Acabei de me mudar para uma nova casa de construção. A casa veio com uma geladeira abaixo de zero. Descobri que a geladeira não está conectada a um circuito dedicado, mas está compartilhada com tomadas acima do balcão. Sub Zero requer um circuito dedicado de acordo com sua documentação e FAQ:

Answer: All Sub-Zero, Wolf, and Cove appliances require a dedicated electrical circuit.

Parece que, em geral, os códigos NEC não NÃO requer um circuito dedicado como discutido neste post.

Isso parece consistente com outras pesquisas, exceto quando as pessoas estão falando sobre Sub Zero, por exemplo, da 2002 "Além disso, não setembro. necessário, a menos que o refrigerador esteja abaixo de zero, faça dele um circuito 20a"e mais recentemente aqui aqui.

Eu li que alguns inspetores forçarão a conformidade com os requisitos do fabricante (por exemplo, se o Sub Zero diz que você precisa ser dedicado, ele deve ser dedicado à aprovação), mas não é um dado adquirido. Existe algo realmente no código NEC que eu possa usar para forçá-los a realmente colocar a geladeira em um circuito dedicado? por exemplo, algo sobre o consumo de energia ou outras especificações do refrigerador abaixo de zero substitui as condições normais que não exigiriam um circuito dedicado?

Gostaria de entender melhor qual é a diferença entre um sub-zero e outros refrigeradores que realmente tornam isso mais importante do que os frigoríficos comuns. Qual é o risco real - posso danificar minha geladeira sofisticada se eu conectar o tipo errado de dispositivo a uma das tomadas da parede?

Além disso, não tenho certeza do que está acontecendo com a fiação - as tomadas são GFCI e o teste dispara nas outras tomadas, mas não na saída da geladeira - isso faz parte da lógica da maneira como eles conectaram a geladeira?

Informação adicional: Eu acho que realmente há uma tomada dedicada atrás da geladeira com base no que vi durante a construção. No momento, a geladeira está conectada a uma tomada no armário acima da geladeira, em vez da que eu esperava na metade da parede atrás da geladeira.

Disseram-me que não havia espaço suficiente entre a parede e a geladeira para usar a tomada (parece improvável, o marceneiro sabia o aparelho exato entrando, tão improvável que não o tornava grande o suficiente).

Como é difícil remover e mover-se pela geladeira embutida, eu queria obter mais informações, caso isso aconteça, realmente não há espaço suficiente e eles precisam gastar dinheiro para acertar.

Se necessário - o modelo da geladeira é: 36UFDID / S

por HelpEric 02.09.2019 / 00:58

1 resposta

NEC 110.3(B) Installation and Use. Listed or labeled equipment shall be installed and used in accordance with any instructions included in the listing or labeling.

Isso ocorre porque a rotulagem e as instruções fazem parte da lista da UL. A UL apenas testa e certifica o aparelho se usado de acordo com a rotulagem. Portanto, a UL não testou o que acontece se o refrigerador compartilhar um circuito e sua certificação será anulada se for usada em um circuito compartilhado.

Por que eles querem isso

Possivelmente, o motor é de alto consumo quando funciona, de modo que consome quase 80% da saída de um circuito 15A, principalmente quando inicialmente resfria a geladeira do calor. Eles definitivamente não querem sua geladeira em um GFCI; que produz desafios especiais para uma geladeira, especialmente uma com um grande motor construído por um pequeno produtor de volme. Embora eles não possam dar isso como a principal razão, é claro. .

Obviamente, o fabricante não colocaria esse requisito de ânimo leve, porque os impede de vender geladeiras para pessoas sem circuitos de geladeira dedicados. Eles são bem sofisticados, então talvez eles esperem deles clientes para apostar. (Compare: os fabricantes de eletrodomésticos lutaram com unhas e dentes para impedir que as conexões antigas de fogão / secador sem fundamento NEMA 10 fossem proibidas).

Eu também suspeito que a UL os pressionaria e os desencorajaria a impor esse requisito, se não fosse necessário.

02.09.2019 / 01:19