Uma tomada pode ser instalada em uma emenda?

0

No banheiro da minha nova casa, há uma placa de parede em branco. Quando removo a placa de parede, vejo os fios na foto a seguir. Quando perguntei ao eletricista do construtor, ele disse que se tratava de uma emenda de jacuzzi. Como não recebi uma banheira de hidromassagem / banheira de hidromassagem, essa é apenas uma fiação extra que não tem propósito e foi colocada porque a fiação foi feita antes de eu fazer as seleções.

Eu esperava poder colocar uma tomada extra aqui, mas me disseram que eu não poderia fazer nada com isso. Isso é preciso? Se isso estiver conectado a um disjuntor / circuito, seria ótimo usar eletricidade neste local.

Você pode confirmar se posso usar essa fiação extra para qualquer finalidade útil, ou mesmo, como disse o eletricista - seu único objetivo seria controlar os jatos de água e não pode ser usado para mais nada. Deixe-me saber se há algo que eu possa verificar facilmente, se não estiver claro apenas olhando a foto.

insira a descrição da imagem aqui

por HelpEric 09.09.2019 / 03:28

2 respostas

Você deve conseguir colocar um receptáculo normal ou outro dispositivo lá. Supondo que isso esteja dentro de um banheiro, ele precisará incluir um GFCI aqui ou mais cedo no circuito (por exemplo, disjuntor GFCI). Como o preto e branco estão em pares, outra coisa é alimentada depois disso no mesmo circuito, portanto, a melhor prática é adicionar pigtails aos pacotes preto e branco existentes para conectar ao novo receptáculo. No entanto, pode ficar um pouco mais complicado se a configuração atual for: Disjuntor regular -> esta caixa -> receptáculo GFCI, porque então. Se você conseguir identificar tudo o mais no circuito (tipo de disjuntor, outros receptáculos, luzes etc.) que ajudaria a esclarecer mais a situação.

Para determinar o 100% com certeza, você precisa traçar os dois cabos amarelos para ver para onde eles vão. O que eu faria é:

  • Desligue o disjuntor. Certifique-se (testador sem contato) de que a energia esteja nesta caixa.
  • Desconecte os pares de preto e branco. Tampe-os com porcas de arame por segurança.
  • Ligue o disjuntor novamente.
  • Use um testador sem contato para determinar qual cabo está recebendo energia.
  • Veja se há mais alguma coisa em qualquer banheiro (ou em outro lugar!) Que não está mais funcionando. Nesse caso, o outro cabo vai "lá". Verifique desligando a energia, colocando tudo de volta novamente e ligando e verificando se tudo funciona novamente.
  • Se nada mais "apagar" quando o circuito está ligado, mas os fios nesta caixa estão desconectados, é preciso procurar por aí para ver se há outra placa em branco em algum lugar que oculta a outra extremidade do cabo.
09.09.2019 / 03:37

Não, porque é um receptáculo em um banheiro

Qualquer tomada que você adicionar em qualquer banheiro deve estar em um circuito que siga uma dessas regras.

  • O circuito serve APENAS receptáculos de banheiro e nada mais - nenhum receptáculo fora do banheiro, nenhuma carga fixa de qualquer tipo. Esses recipientes para banheiros podem estar em qualquer número de banheiros.

  • O circuito serve APENAS cargas neste banheiro - outros receptáculos aqui, luz, ventilador, lâmpada de calor etc. Mas toda carga que esse circuito atende deve estar dentro esta banheiro.

Se as circunstâncias deste circuito o qualificarem para qualquer um deles, você poderá usá-lo. Caso contrário, o conselho que você recebeu está correto.

09.09.2019 / 06:21