Problema com o receptáculo da cozinha

0

Eu tenho um recipiente de cozinha dividido. A saída superior do receptáculo indica 120V AC conforme o esperado, com o fio quente sendo vermelho e alimentado pelo disjuntor.

A saída inferior exibe 17.44V AC, com o fio quente sendo preto e alimentado pelo disjuntor. Essa saída de fundo está alimentando outro receptáculo não dividido fora da cozinha, que também lê 17.44V AC.

Não tenho carga conhecida conectada à saída inferior ou receptáculo não dividido quando faço essas medições. Já substitui o próprio receptáculo dividido, por isso estou cético de que seja um receptáculo ruim (sem que outro problema os faça mal).

Alguma idéia do que poderia estar causando isso?

por Alex Notdorft 03.03.2019 / 21:45

2 respostas

O tiro do disjuntor

Como o seu painel é uma Westinghouse Nova-Line e os outros três pólos do disjuntor culpado (uma unidade quadruplex / de material duplo) funcionam, seu problema é que um defeito dentro do polo do disjuntor está impedindo que ele passe a energia através para a carga. Eu tentaria desligá-lo e ligá-lo algumas vezes para ver se isso resolve algum problema nos contatos; exceto isso, é hora de substituir o disjuntor por um novo disjuntor Eaton da mesma configuração.

04.03.2019 / 03:04

Eu já havia instalado muitas fendas como essa no passado. Verificaria a tomada mais próxima ao painel principal. 90% dos reparos foram causados ​​por uma facada nas costas (as conexões de pressão). Encontrei algumas em que o fio quebrou uma porca de arame ou um fio solto alimentando este lado. Eu verificaria isso primeiro.

03.03.2019 / 22:38