Um painel 125 AMP requer um cabo de alimentação mais pesado que um painel 100 AMP?

1

Dei uma olhada em alguns dos outros tópicos, mas nenhum parecia me dar uma resposta clara:

Atualmente, minha casa tem uma bagunça na configuração de um centro de carga que preciso corrigir. Existem dois Square-D 22? painéis espaciais conectados entre si, sendo um subpainel com um link 60 AMP do principal (existe um disjuntor 60 AMP em cada painel que é conectado com algum fio trançado de alumínio super grosso). O painel principal possui um disjuntor principal 100 AMP, conectado ao medidor externo.

Além de ser uma monstruosidade, o "subpainel" possui corrosão nos pontos de alguns dos pontos de contato do disjuntor, reduzindo a tensão para 108 em alguns circuitos (diagnosticar por que algumas coisas funcionavam e outras não quando conectado a determinadas tomadas). uma aventura de vários dias.) O que me levou a agir é que os aparafusamentos da alimentação do medidor no disjuntor 100 AMP estão corroídos, e um está realmente solto e, ocasionalmente, arcos.

Não tenho muito espaço vertical para ir com um painel 200 AMP com muitos espaços. Posso obter o mesmo painel quadrado D com um disjuntor principal 100 AMP ou 125 AMP. Também posso reduzir o número de espaços de disjuntor necessários ao consolidar os circuitos (MUITAS saídas internas são corridas diretas para o painel, não há razão para que o LR, por exemplo, não possa estar em um disjuntor em vez do 3) e usando alguns disjuntores em tandem.

Minhas perguntas:

  • A passagem de um painel 100 AMP para um painel 125 AMP requer alguma alteração na bitola do fio proveniente do medidor?
  • Existe algum limite para o número de comutadores tandem que podem ser usados ​​em um desses painéis (por exemplo, Square-D HOM2448M125PC)?

Obrigado!

banheiro

por 55Trucker 07.04.2016 / 21:22

3 respostas

My questions:

Does going from a 100 AMP to a 125 AMP panel require any change in the gauge of the wire coming from the meter?

Se você possui um disjuntor de amplificador 125, precisa do fio do amplificador 125. Veja a tabela aqui. Você precisa usar a coluna 75 °, pois ninguém faz um disjuntor 90 ° ainda. Como este é um serviço de habitação monofásica, você pode usar o cobre #2 AWG ou o alumínio 1 / 0 para um serviço de amplificador 125 ou alimentador principal.

Is there any limit to the number of tandem switches that can be used in one of these panels (e.g., Square-D HOM2448M125PC)?

O limite do número de circuitos em um painel foi removido do Código Elétrico Nacional no 2011. Portanto, seu único limite é o equipamento do fabricante.

Boa sorte!

08.04.2016 / 03:45

Este apareceu por algum motivo, então vou editar alguns pensamentos novos.

Os alimentadores de energia corroídos ou em arco são "queimar sua casa" negócio sério. Corrija imediatamente! Alumínio alimentador fio é uma coisa boa, mas você precisa usar o anti-ox goop e aperte-o corretamente. Muitos eletricistas dos 80s e 90s não receberam o memorando. Belisque-o pela raiz rapidamente.

Da mesma forma, a corrosão (leia-se: arco) nos pontos de contato do disjuntor é absolutamente inaceitável. Pegue-o cedo e você poderá economizar espaço no disjuntor, caso contrário, esse é um espaço morto no seu painel. A causa #1 está usando a marca errada de disjuntor. O disjuntor da marca X não engata os barramentos da marca Y com a forma de contato ou força de aperto corretas, causando o arco.

Se o painel for um caso perdido, troque-o. Deixe-me voltar a isso.

O cabo entre o principal e o sub não precisa de disjuntores 2. Ele precisa de um disjuntor a montante (no painel principal) para proteger o cabo. Um disjuntor 60A está correto para proteger #6Cu ou #4Al. No subpainel, o cabo / fio pode aterrar nos terminais principais (desde que o subpainel tenha classificação de 60A +) ou no disjuntor principal do subpainel (de qualquer classificação - um principal menor protege o painel, um principal maior é apenas um interruptor de desligamento, que você não precisa, pois está no mesmo prédio.) Portanto, se o subpainel tiver terminais principais, use-os em vez de realimentar um disjuntor.

Mais uma coisa. Se o painel principal estiver quebrado em 100A, e o cabo suportar 100A, e o subpainel suportar 100A, então o principal O disjuntor principal protege todos eles. Você não precisa de disjuntores para o submarino. Você pode usar conectores de encaixe ou de encaixe no painel principal.

Com aquilo em mente, voltar para substituir o painel(s) Fale com a empresa de energia e verifique se o seu medidor / medidor de serviço pode suportar 125A. Mesmo se não, você pode solicitar um painel principal do 125A e trocar o disjuntor principal para o 100A.

Veja se você pode atualizar o cabo principal principal para o 125A. Nesse caso, solicite um painel principal com conectores, o que economizará espaços do disjuntor 2 e um sub-componente 125A. Voila, sem disjuntores, espaço maximizado!

Você também pode observar os painéis CH ou QO, que usam os disjuntores altos 3 / 4 ", para obter mais espaços no mesmo espaço de painel. Os disjuntores GFCI e AFCI estão disponíveis para eles.

O que não funciona são disjuntores de "material duplo" (incluindo os disjuntores da linha Q 1 / 2 "da GE). Esses são inúteis, pois quase todo o trabalho novo hoje exige GFCI, AFCI ou ambos - e você não pode obtê-los em material duplo Portanto, um painel "24 / 48" é na verdade 24, ponto final.


Original:

A bitola do fio é decidida pelo que a NEC exige (e as que estão em escadas) e pelo que o seu distribuidor elétrico tem em estoque.

Portanto, com números tão próximos quanto 100A vs 125A, você poder tenha sorte: imagine que o instalador original achou que o fio #2 era bom para 95A, #1 para 110A e #0 aka 1 / 0 era bom para 125A. Ele não pode usar #2, o distribuidor não armazena #1; portanto, ele usa o 1 / 0. Você recebe uma surpresa feliz quando pretende atualizar. Ei, isso pode acontecer - verifique. Caso contrário, você precisa puxar um fio maior.

Verifique as marcações nos condutores de alumínio para garantir que estejam trançados e a moderna liga da série AA-8000, que é legal e segura. (NEC 310.106b). As ligas problemáticas dos 1950s agora são proibidas e seu distribuidor nem as venderá.

É mais provável que a sua tensão reduzida no 108 seja um problema com o seu neutro. Conexões ruins não podem diminuir o volts 12 sem se destruir do calor (volts x amperes = watts de calor), mais provavelmente a outra perna foi para o volts 132 devido a um ponto morto perdido. Essa é uma condição extremamente perigosa que precisa ser retirada imediatamente de serviço, porque o desequilíbrio pode ser muito pior que o 12V e que destruirá os aparelhos e iniciará incêndios. Se você sabe onde está o problema, mas não pode desenergizar sua casa agora, uma solução alternativa de curto prazo é desativar um "quente" - não importa qual deles. Veja como os barramentos quentes estão dispostos dentro do painel, escolha uma perna e remova todos os disjuntores que usam essa perna. Reorganize conforme necessário para manter as luzes acesas. Nesse ponto, se o neutro falhar, os circuitos serão desligados em vez de fornecer tensões perigosas.

Procure outras opções (ou seja, outras marcas ou fornecedores) que ofereçam mais espaços no painel. Você não deseja ser forçado a usar disjuntores duplex, porque - especialmente quando remodelar - será forçado a seguir o código atual e precisará de mais disjuntores de cozinha e disjuntores GFCI e AFCI em muitos slots. Esses são muito mais caros como duplex. Você pode encher completamente o painel com disjuntores duplos (na verdade, isso é a base da reivindicação de marketing do "circuito 48").

Não compre isso nas grandes lojas de artigos para a casa, vá a um distribuidor elétrico como a Greybar - eles tendem a ser de propriedade local. Eles terão melhores opções (por exemplo, mais espaços livres em caixas menores, Homelites são enormes), melhor qualidade e, às vezes, melhores preços. Por exemplo, Homelite é a marca de nível inferior da Square D. Há coisas melhores por aí, e vale a pena um $ 100 extra para não ter problemas como os que você está tendo.

08.04.2016 / 02:02

O número do modelo do painel geralmente informa rapidamente se é possível usar gêmeos / tandens. O exemplo que você deu; HOM2448M125PC. Este é um painel de espaço 24, circuito 48, amplificador 125. Portanto, o espaço 24 de uma polegada, mas você pode usar todos os gêmeos 24, fornecendo a você os circuitos potenciais do 48.

08.04.2016 / 00:24