Este apareceu por algum motivo, então vou editar alguns pensamentos novos.
Os alimentadores de energia corroídos ou em arco são "queimar sua casa" negócio sério. Corrija imediatamente! Alumínio alimentador fio é uma coisa boa, mas você precisa usar o anti-ox goop e aperte-o corretamente. Muitos eletricistas dos 80s e 90s não receberam o memorando. Belisque-o pela raiz rapidamente.
Da mesma forma, a corrosão (leia-se: arco) nos pontos de contato do disjuntor é absolutamente inaceitável. Pegue-o cedo e você poderá economizar espaço no disjuntor, caso contrário, esse é um espaço morto no seu painel. A causa #1 está usando a marca errada de disjuntor. O disjuntor da marca X não engata os barramentos da marca Y com a forma de contato ou força de aperto corretas, causando o arco.
Se o painel for um caso perdido, troque-o. Deixe-me voltar a isso.
O cabo entre o principal e o sub não precisa de disjuntores 2. Ele precisa de um disjuntor a montante (no painel principal) para proteger o cabo. Um disjuntor 60A está correto para proteger #6Cu ou #4Al. No subpainel, o cabo / fio pode aterrar nos terminais principais (desde que o subpainel tenha classificação de 60A +) ou no disjuntor principal do subpainel (de qualquer classificação - um principal menor protege o painel, um principal maior é apenas um interruptor de desligamento, que você não precisa, pois está no mesmo prédio.) Portanto, se o subpainel tiver terminais principais, use-os em vez de realimentar um disjuntor.
Mais uma coisa. Se o painel principal estiver quebrado em 100A, e o cabo suportar 100A, e o subpainel suportar 100A, então o principal O disjuntor principal protege todos eles. Você não precisa de disjuntores para o submarino. Você pode usar conectores de encaixe ou de encaixe no painel principal.
Com aquilo em mente, voltar para substituir o painel(s) Fale com a empresa de energia e verifique se o seu medidor / medidor de serviço pode suportar 125A. Mesmo se não, você pode solicitar um painel principal do 125A e trocar o disjuntor principal para o 100A.
Veja se você pode atualizar o cabo principal principal para o 125A. Nesse caso, solicite um painel principal com conectores, o que economizará espaços do disjuntor 2 e um sub-componente 125A. Voila, sem disjuntores, espaço maximizado!
Você também pode observar os painéis CH ou QO, que usam os disjuntores altos 3 / 4 ", para obter mais espaços no mesmo espaço de painel. Os disjuntores GFCI e AFCI estão disponíveis para eles.
O que não funciona são disjuntores de "material duplo" (incluindo os disjuntores da linha Q 1 / 2 "da GE). Esses são inúteis, pois quase todo o trabalho novo hoje exige GFCI, AFCI ou ambos - e você não pode obtê-los em material duplo Portanto, um painel "24 / 48" é na verdade 24, ponto final.
Original:
A bitola do fio é decidida pelo que a NEC exige (e as que estão em escadas) e pelo que o seu distribuidor elétrico tem em estoque.
Portanto, com números tão próximos quanto 100A vs 125A, você poder tenha sorte: imagine que o instalador original achou que o fio #2 era bom para 95A, #1 para 110A e #0 aka 1 / 0 era bom para 125A. Ele não pode usar #2, o distribuidor não armazena #1; portanto, ele usa o 1 / 0. Você recebe uma surpresa feliz quando pretende atualizar. Ei, isso pode acontecer - verifique. Caso contrário, você precisa puxar um fio maior.
Verifique as marcações nos condutores de alumínio para garantir que estejam trançados e a moderna liga da série AA-8000, que é legal e segura. (NEC 310.106b). As ligas problemáticas dos 1950s agora são proibidas e seu distribuidor nem as venderá.
É mais provável que a sua tensão reduzida no 108 seja um problema com o seu neutro. Conexões ruins não podem diminuir o volts 12 sem se destruir do calor (volts x amperes = watts de calor), mais provavelmente a outra perna foi para o volts 132 devido a um ponto morto perdido. Essa é uma condição extremamente perigosa que precisa ser retirada imediatamente de serviço, porque o desequilíbrio pode ser muito pior que o 12V e que destruirá os aparelhos e iniciará incêndios. Se você sabe onde está o problema, mas não pode desenergizar sua casa agora, uma solução alternativa de curto prazo é desativar um "quente" - não importa qual deles. Veja como os barramentos quentes estão dispostos dentro do painel, escolha uma perna e remova todos os disjuntores que usam essa perna. Reorganize conforme necessário para manter as luzes acesas. Nesse ponto, se o neutro falhar, os circuitos serão desligados em vez de fornecer tensões perigosas.
Procure outras opções (ou seja, outras marcas ou fornecedores) que ofereçam mais espaços no painel. Você não deseja ser forçado a usar disjuntores duplex, porque - especialmente quando remodelar - será forçado a seguir o código atual e precisará de mais disjuntores de cozinha e disjuntores GFCI e AFCI em muitos slots. Esses são muito mais caros como duplex. Você pode encher completamente o painel com disjuntores duplos (na verdade, isso é a base da reivindicação de marketing do "circuito 48").
Não compre isso nas grandes lojas de artigos para a casa, vá a um distribuidor elétrico como a Greybar - eles tendem a ser de propriedade local. Eles terão melhores opções (por exemplo, mais espaços livres em caixas menores, Homelites são enormes), melhor qualidade e, às vezes, melhores preços. Por exemplo, Homelite é a marca de nível inferior da Square D. Há coisas melhores por aí, e vale a pena um $ 100 extra para não ter problemas como os que você está tendo.