Instalação do termostato de tensão da linha de dois pólos para aquecedores de rodapé 2

2

Estou tentando substituir um termostato manual antigo por um novo termostato digital para meus aquecedores de rodapé de tensão de linha. Se for importante, esse termostato específico controla simultaneamente dois aquecedores de rodapé separados em lados opostos de uma sala grande.

O orifício na minha parede possui fios 6, preto 3 e branco 3 (e um fio terra 7th, que eu estou ignorando para os fins da minha pergunta). Os fios vêm em pares preto / branco de três cantos. Estou nomeando esses cantos α, β e γ (alfa, beta, gama). Assim, os seis fios mencionados acima são αb e αwβb e βwe γb e γw.

O velho termostato de dois pólos parecia funcionar corretamente. A fiação era a seguinte, onde parênteses indicam um único conector sem solda:

(L1, αb, γb)

(T1, βb)

(Awβw, γw)

L2: não utilizado

T2: não utilizado

Eu achava estranho que L2 e T2 não fossem utilizados. Quando liguei meu novo termostato de dois pólos, fiz o seguinte:

(L1, αb, γb)

(T1, βb)

(L2, αw, γw)

(T2, βw)

No entanto, este novo termostato não parece estar funcionando. Eu liguei corretamente?

Espero que minha notação seja clara, mas fico feliz em editar, se necessário. Agradeço antecipadamente por sua ajuda; muito apreciado!

por ágar ágil 01.10.2019 / 09:28

2 respostas

Parece que o cabo A e o cabo Y realmente vão para os dois aquecedores controlados. Portanto, sabemos com certeza que esses devem permanecer juntos.

Isso tornaria o cabo B o suprimento.

Seu termostato antigo era alimentado passivamente. Ou conectou os lados, ou não. Como tal, não importava de que lado cada um estava conectado, não havia lado de entrada ou saída.

Este novo switch precisa de energia. Precisa de energia o tempo todo. Portanto, não funcionará se a energia for cortada quando o calor for desligado.

Em vez de tentar conectar essa coisa de uma só vez, você deve fazer isso em etapas.

Ligue a energia ao termostato primeiro. Faça com que o termostato ligue e passe no diagnóstico.

Como temos certeza de que a energia é o cabo B, descubra quais conjuntos de fios (L ou T) precisam se conectar a ele.

Uma vez que o 'stat' liga, o resto é direto.

01.10.2019 / 17:26

Dois anseiam por um comentário: parece mais um gole de café. Eu não segui sua fiação, ainda não há café suficiente. Mas acho que seu antigo termostato está apenas quebrando o lado do 1 para cada aquecedor, esse é um truque que costumávamos fazer para dobrar a capacidade de um único termostato. Amarraríamos os brancos com um dos pontos quentes (normalmente o branco quente e marcá-los pretos) e depois usaríamos o suprimento ou outro calor nos dois lados da linha do stat. Em seguida, colocaríamos o aquecedor 1 no t1 e o aquecedor 1 no t2, dessa forma, uma estatística de pólo duplo poderia controlar o 2x. Ele mostraria a ampacidade (mas cada um estaria abaixo do máximo). Os dois estão em paralelo em um contato. Eu os dividiria para que o stat durasse mais. Como você fez e sim, parece que você fez corretamente. Verifique se seu novo status está listado para uso sem um ponto morto. Alguns podem usar o solo e outros requerem o neutro, e outros precisam apenas do 240v, mas parece bom.

01.10.2019 / 16:47