Aguente. Por que é o 10 AWG? Você sempre pode usar fios maiores do que o necessário, mas Por que eles fizeram isso? É importante.
A propósito, um disjuntor local não desarma primeiro. Na maioria dos casos, é pelo menos 50 / 50 que o disjuntor da casa dispara primeiro, mais perto de 100% se estiver chovendo :)
Factoring para distância
Para um longo cabo, você precisa examinar seu cargas reais (não classificação de viagem do disjuntor) e a distância, e considere o queda de voltagem você sofreria nesse circuito, dadas essas cargas reais. Se você é um vendedor de cabos, deseja mantê-lo abaixo de 3%. Se você é um cabo comprador, você deseja mantê-lo abaixo do 6% e, se houver outros segmentos de fiação, verifique se todos eles não excedem o 8%. 8% não vai quebrar nada.
A maioria das pessoas não entende o que foi dito acima e considera o valor padrão do disjuntor do vendedor de cabos / 3%. Isso exige um aumento no tamanho do fio a cada pé 58 @ 120V ou a cada 115 '@ 240V, mais ou menos.
Se sua garagem é> 60 'da casa, você deve considerar suas cargas e calcular novamente a queda de tensão para seus cargas e porcentagem de preferência.
Uma opção: mudar o circuito para 240V
Logo de cara, fazendo isso corta sua queda de tensão ao meio, e sua energia cai em 3 / 4. Após essa refatoração, você definitivamente poderia fundir o circuito do 20A - e, como o 120V, o 20A é o limite para circuitos de derivação "normais". Você precisaria usar a iluminação 240V (o que é fácil, muitas luzes são multivoltagem 120-240-277V atualmente). E você precisaria trocar todos os seus receptáculos para NEMA 6 e usar os aparelhos 240V obviamente. Você pode usar um transformador de isolamento para dispositivos 120V.
Como esse ainda é um circuito, você não precisa instalar barras de aterramento locais.
Outra opção: circuito de derivação de múltiplos fios
Se o fio existente for um conduíte, isso será fácil, mas você precisará substituir o cabo 10 / 2 por fios individuais. Você pode fazer seus cálculos de queda de tensão com base no 240V se as duas pernas estiverem carregadas pelo menos até a metade - por isso, se você tiver o 6A de iluminação em uma perna e o 12A de ferramenta na outra, você estará dourado.
Este ainda é um circuito único, portanto você ainda não precisa de hastes de aterramento.
Subpainel 120V
Esta é a solução que você está pensando. Sem executar um ponto morto adicional, você pode conectar o subpainel como um subpainel 120V. Escolha um pequeno painel (por exemplo, 18 espaços) * que possui um disjuntor principal (obrigatório) e apenas divida o fio quente 120V em ambos os lados do disjuntor principal.
Tecnicamente, você não precisa de um disjuntor apenas um interruptor de desligamento, mas a maneira mais barata de obter interruptores de grande amperagem são os principais disjuntores nos painéis. Além disso, é moralmente importante que o interruptor de desligamento seja prontamente óbvio, e um "disjuntor principal" maior definido acima dos outros disjuntores faz o trabalho. O código tecnicamente permite um disjuntor com uma etiqueta, mas acho que isso é muito confuso para alguém em pânico, com pressa, no escuro.
Como é um "subpainel, ele precisará de barras de terra 2 separadas pelo menos 6" - sim, além para o chão fio voltando para casa. Ele só precisa de uma barra de aterramento se passar no teste de impedância de aterramento, mas esse teste não é DIYable e as hastes de aterramento são.
Subpainel 120 / 240V
Se estiver em um conduíte, e você puder executar fios 3 + terra, poderá transformá-lo em um subpainel 120 / 240V, da maneira normal que os subpainéis são feitos. Para uma menor queda de tensão, tente equilibrar as cargas (ou pelo menos 50%). Fora isso, veja acima.
Painel alimentado por transformador
Por fim, mencionarei a opção de usar o cabo / 2 para alimentar um transformador 240 / 480 - 120 / 240. Você mantém o mesmo cabo, mas é capaz de fornecer 120V / 240V, e a queda de tensão nas cargas 120V é reduzida em 3 / 4.
Nesse caso, você obtém um transformador 5 KVA (o Craigslist às vezes os possui na faixa de $ 100-ish) e alimenta o primário com o 240V em casa. O secundário alimenta o painel da garagem, que é um "painel principal" (porque é derivado do transformador), por isso precisamos de hastes de terra novamente. O transformador converte automaticamente seus desenhos do 120V em 240V na metade da amperagem, o que significa 1 / 4 a queda de tensão. Você também pode pular o transformador para fornecer alguns "volts" de volts para compensar a queda de tensão.