Como posso consertar a fiação existente na minha garagem

1

Atualmente, minha garagem não acoplada é alimentada com um fio terra do 10-2 com o meu painel de serviço principal por meio de um disjuntor monopolar enterrado no conduíte. Quando o fio entra na garagem, ele entra em uma caixa de derivação onde as luzes 2 são acesas, as tomadas 3 são alimentadas com isso. Não tive nenhum problema ao acionar o disjuntor que alimentava a garagem, mas quero adicionar um subpainel para uma proteção / desconexão mais local.

Se estou entendendo corretamente, posso instalar um painel do slot 6 e não ligar o neutro ao terra, instale uma haste de aterramento separada e alimente esses circuitos 3 com disjuntores?

Também pude "pular" o outro lado do painel (para usar todos os slots 6), mas isso pode não passar pelo inspetor (tornando-o um painel único do 120v)?

Estou ciente da principal capacidade de alimentação que atualmente é um disjuntor 15a.

Obrigado!

por legger99 26.06.2019 / 16:56

2 respostas

Aguente. Por que é o 10 AWG? Você sempre pode usar fios maiores do que o necessário, mas Por que eles fizeram isso? É importante.

A propósito, um disjuntor local não desarma primeiro. Na maioria dos casos, é pelo menos 50 / 50 que o disjuntor da casa dispara primeiro, mais perto de 100% se estiver chovendo :)

Factoring para distância

Para um longo cabo, você precisa examinar seu cargas reais (não classificação de viagem do disjuntor) e a distância, e considere o queda de voltagem você sofreria nesse circuito, dadas essas cargas reais. Se você é um vendedor de cabos, deseja mantê-lo abaixo de 3%. Se você é um cabo comprador, você deseja mantê-lo abaixo do 6% e, se houver outros segmentos de fiação, verifique se todos eles não excedem o 8%. 8% não vai quebrar nada.

A maioria das pessoas não entende o que foi dito acima e considera o valor padrão do disjuntor do vendedor de cabos / 3%. Isso exige um aumento no tamanho do fio a cada pé 58 @ 120V ou a cada 115 '@ 240V, mais ou menos.

Se sua garagem é> 60 'da casa, você deve considerar suas cargas e calcular novamente a queda de tensão para seus cargas e porcentagem de preferência.

Uma opção: mudar o circuito para 240V

Logo de cara, fazendo isso corta sua queda de tensão ao meio, e sua energia cai em 3 / 4. Após essa refatoração, você definitivamente poderia fundir o circuito do 20A - e, como o 120V, o 20A é o limite para circuitos de derivação "normais". Você precisaria usar a iluminação 240V (o que é fácil, muitas luzes são multivoltagem 120-240-277V atualmente). E você precisaria trocar todos os seus receptáculos para NEMA 6 e usar os aparelhos 240V obviamente. Você pode usar um transformador de isolamento para dispositivos 120V.

Como esse ainda é um circuito, você não precisa instalar barras de aterramento locais.

Outra opção: circuito de derivação de múltiplos fios

Se o fio existente for um conduíte, isso será fácil, mas você precisará substituir o cabo 10 / 2 por fios individuais. Você pode fazer seus cálculos de queda de tensão com base no 240V se as duas pernas estiverem carregadas pelo menos até a metade - por isso, se você tiver o 6A de iluminação em uma perna e o 12A de ferramenta na outra, você estará dourado.

Este ainda é um circuito único, portanto você ainda não precisa de hastes de aterramento.

Subpainel 120V

Esta é a solução que você está pensando. Sem executar um ponto morto adicional, você pode conectar o subpainel como um subpainel 120V. Escolha um pequeno painel (por exemplo, 18 espaços) * que possui um disjuntor principal (obrigatório) e apenas divida o fio quente 120V em ambos os lados do disjuntor principal.

Tecnicamente, você não precisa de um disjuntor apenas um interruptor de desligamento, mas a maneira mais barata de obter interruptores de grande amperagem são os principais disjuntores nos painéis. Além disso, é moralmente importante que o interruptor de desligamento seja prontamente óbvio, e um "disjuntor principal" maior definido acima dos outros disjuntores faz o trabalho. O código tecnicamente permite um disjuntor com uma etiqueta, mas acho que isso é muito confuso para alguém em pânico, com pressa, no escuro.

Como é um "subpainel, ele precisará de barras de terra 2 separadas pelo menos 6" - sim, além para o chão fio voltando para casa. Ele só precisa de uma barra de aterramento se passar no teste de impedância de aterramento, mas esse teste não é DIYable e as hastes de aterramento são.

Subpainel 120 / 240V

Se estiver em um conduíte, e você puder executar fios 3 + terra, poderá transformá-lo em um subpainel 120 / 240V, da maneira normal que os subpainéis são feitos. Para uma menor queda de tensão, tente equilibrar as cargas (ou pelo menos 50%). Fora isso, veja acima.

Painel alimentado por transformador

Por fim, mencionarei a opção de usar o cabo / 2 para alimentar um transformador 240 / 480 - 120 / 240. Você mantém o mesmo cabo, mas é capaz de fornecer 120V / 240V, e a queda de tensão nas cargas 120V é reduzida em 3 / 4.

Nesse caso, você obtém um transformador 5 KVA (o Craigslist às vezes os possui na faixa de $ 100-ish) e alimenta o primário com o 240V em casa. O secundário alimenta o painel da garagem, que é um "painel principal" (porque é derivado do transformador), por isso precisamos de hastes de terra novamente. O transformador converte automaticamente seus desenhos do 120V em 240V na metade da amperagem, o que significa 1 / 4 a queda de tensão. Você também pode pular o transformador para fornecer alguns "volts" de volts para compensar a queda de tensão.

26.06.2019 / 21:24

10-2 w/ground wire

main feed capacity which is currently a 15a breaker.

Com o 10 AWG, você poderá passar do 15A para o 30A. Mesmo com apenas 10 / 2 == 120V, isso permitiria que você colocasse um subpainel que inclui vários circuitos, para que você possa ter um circuito para ferramentas separadas do circuito para luzes e poder usar o 15A para fazer "coisas" enquanto ainda tendo as luzes acesas. Mas a parte mais interessante é:

buried in conduit

É isso enterrado or em conduíte ou ambos?

Se for enterrado cabo, então você está preso (no máximo, sendo 120V 30A em vez de 120V 15A). Mas se for em conduíte você poderá (dependendo do tamanho do conduíte, é claro) substituir o 10 / 2 por um fio maior para maior capacidade e vá de fios 2 + terra (== 120V) para fios 3 + terra (== 240V = dobre sua capacidade com mais um fio). De fato, se sua fiação atual for 2 Individual condutores + terra (e não um cabo 10 / 2 recheado através do conduíte), basta adicionar um único fio 10 AWG para subir até 240V x 30A.

26.06.2019 / 17:09