Precisa de conselhos se esta fiação estiver correta (adicionando uma tomada a uma corrida)

1

Se eu não morasse remotamente e pudesse contratar um eletricista, sim, mas não é uma opção onde moro. Portanto, qualquer ajuda que você possa dar, eu realmente aprecio. Obrigado. Minha fiação existente no meu armário de água tem uma luz no meio de uma corrida, a fiação fica assim:

Fiação existente

Tenho a necessidade de adicionar uma tomada para um filtro de água (consome pouca energia). É permitido soltar uma tomada na corrida, antes ou depois da luz? Cenários de fiação de exemplo:

Idéia de fiação opcional

ou diante da luz:

Outra ideia

por Cabin DIY 25.04.2019 / 03:06

4 respostas

Uma tomada em um banheiro deve estar em seu próprio circuito de amplificador 20 dedicado, mas esse é o seu circuito de iluminação, então eu pensar está tudo bem (?) de qualquer maneira (supondo que essas não sejam a mesma coisa).

Execute uma nova perna a partir da caixa de luz, porque se você for em um conduíte, os fios não serão longos o suficiente (por código), ou você precisará executar um pouco de fio novo para substituir alguns dos antigos e outros para a nova corrida. E, a menos que você tenha um cortador de conduíte com fio-em-conduíte, provavelmente precisará substituir todo o trecho nas duas direções. Ou tem que puxá-los para fora, o que é bobagem. Basta fazer uma nova corrida a partir da caixa mais próxima.

25.04.2019 / 03:40

Não sei dizer se você está em cabo ou conduíte. O cabo é uma jaqueta de plástico rígida, mas flexível, com vários fios bem enrolados. O conduíte é um tubo de plástico ou metal com os fios adicionados livremente.

Se você possui um conduíte em linha e deseja adicionar uma caixa, isso é fácil. No entanto, você deve retirar os fios antes de começar. Ao recolocar os fios, você descobrirá que eles são muito curtos para tudo o que você precisa, portanto, você precisará substituir partes dos fios ou ter o fio existente percorra sua nova caixa sem parar, adicione um conjunto adicional de fios à próxima caixa para cima ou para baixo. Eu uso essa técnica "executar e seguir" quando uma caixa está ficando cheia. Se o seu conduíte existente for metálico, mantenha-o.

Se você tiver um cabo, precisará instalar as caixas 2, fazer bom uso da passagem de cabos existente e instalar um novo cabo entre as caixas 2. Como alternativa, você pode substituir todo o cabo entre a nova caixa e a próxima caixa existente abaixo da linha.

A razão para isso nos dois casos é que você precisa ter considerável comprimento do fio na caixa. Você não pode "dobrá-lo" com uma polegada de folga em cada fio e as porcas do fio se amontoam na parte de trás da caixa. O que você deseja é 9-10 "de comprimento em cada fio. O mínimo mínimo legal é 6" além da extremidade da braçadeira ou tubo de cabo, além do 3 "além da superfície da parede, mas o mínimo legal é limitado para trabalhar.

25.04.2019 / 16:08

Onde voce esta no mundo Nos EUA, as luzes não exigem GFCI, mas todo o resto exige, se nos EUA você pode ter uma luz lá, mas isso exige uma listagem úmida ou molhada. Não tenho certeza do seu lado da lagoa do texto.

25.04.2019 / 03:20

Como se trata de uma tomada dedicada para um aparelho dedicado, tê-lo no circuito de iluminação deve ser bom, mas com ressalvas

Sob a NEC, uma tomada destinada a servir o banheiro em geral precisa estar em um circuito 20A dedicado a esse banheiro ou em um circuito 20A dedicado a tomadas de banheiro. No entanto, como você está instalando algo com a finalidade de instalar um dispositivo específico, tocar no circuito de iluminação tem uma chance decente de ser aceitável pelos inspetores locais do Código. No entanto, para maximizar a chance de que isso seja aceitável, eu usaria um solteiro receptáculo em vez de um duplo receptáculo; Dessa forma, é menos provável que alguém o veja como uma tomada de uso geral.

26.04.2019 / 01:24