É necessário vergalhão para o tubo quadrado de aço 24x4 de altura de 4 / 1 de espessura em polegadas, 4ft de profundidade em uma base de concreto, carga horizontal de até 4 lbs na parte superior

0

Estou instalando um tubo de aço com uma espessura de um quarto de polegada quadrada do 24x XNNXX no chão com uma base de concreto de diâmetro da polegada 4 e com pouco mais de 4 polegadas de profundidade, para que a coluna 4 fique acima do solo. Esta postagem terá pesadas cargas horizontais puxando-a da parte superior da postagem. Estou curioso para saber se a base de concreto é profunda o suficiente e se é necessário reforço para impedir que o concreto falhe.

Obrigado,

por Robert 15.08.2019 / 21:13

2 respostas

Se sua base de concreto sobreviverá é irrelevante, porque sua viga falhará.

Vejo: https://www.amesweb.info/StructuralAnalysisBeams/Stresses_Steel_Hollow_Structural_Sections.aspx

Entrada: insira a descrição da imagem aqui Saída: insira a descrição da imagem aqui

Observe o campo destacado da saída. Esse é o estresse que você estará colocando na conexão com o solo (assumindo que seja rígido). A resistência ao escoamento do aço (onde ele para de dobrar quando descarregado) é 36,300 psi. Você sobrecarregaria esse feixe vezes o 1.5. Isso irá falhar.

Consulte um engenheiro para projetar algo para seus propósitos.

EDIT: Fiz um recálculo com uma calculadora de feixe cantilever em resposta aos comentários abaixo. O resultado é essencialmente idêntico, e qualquer diferença entre os dois cálculos provavelmente é arredondada. Simplificando, duas calculadoras diferentes, com dois conjuntos diferentes de entrada, fornecem o mesmo resultado:

I = 8.82813 em ^ 4, e as polegadas 2 são a distância da borda ao centro.

insira a descrição da imagem aqui

Há duas coisas a serem observadas nos resultados:

  1. Uma tensão de> 36000 psi, a resistência ao escoamento do aço e
  2. Uma deflexão no final de quase 7 polegadas, que lança a geometria completamente fora de controle e acelera a falha.

EDIT adicional: O módulo de plástico para esta seção é 5.28 em ^ 4 Multiplique que, pela resistência ao escoamento, resulta em um momento de plástico de 190,000 in.lbf, que é ~ 16000 ft.lbf, que é MENOS que o momento no suporte do 20000 ft.lbf.

TLDR: Você está carregando toda a estrutura na região plástica, transformando-a em uma dobradiça plástica. este VONTADE falhou.

15.08.2019 / 21:35

Eu usaria o vergalhão #3 porque ele pode ser dobrado à mão ... nenhuma ferramenta ou equipamento de dobra é necessário usando o vergalhão #3.

Eu instalaria o vergalhão 4 - #3 verticalmente e amarre o vergalhão 1 - #3 no 8 ”no centro horizontalmente para evitar que sua base de concreto rache e falhe.

Além disso, lembre-se de manter todos os vergalhões a um mínimo de 2 "da borda do seu formulário e 3" da parte inferior. (O seu poste de aço também deve estar a um mínimo de 3 ”da parte inferior.) Use abraçadeiras para manter o vergalhão na posição correta.

Outra pessoa indicou que o seu 4x4 falhará. Isso não é verdade.

As módulos de seção para uma carga de 1000 lb. na parte superior de um poste cantilever da 20 são:

S = M / Fb

O momento para um cantilever é: PL, que é 1000 # x 20 '= 20,000 #feet ou 240,000 polegada lbs.

S = M / Fb, portanto, é 240,000 / 36,000K ou 0.0066

Um 4x4 com espessura de parede 1 / 4 ”é o 4.0, mais do que adequado. (Não verifiquei o cisalhamento, porque a dobra governará.)

16.08.2019 / 23:49