Disjuntores e fusíveis para sistemas de energia solar

0

Portanto, a pergunta é meio que 2 do meu pergunta sobre a saída DC

Hoje eu fui para Hellweg (É como uma loja de eletrônicos na Alemanha / Europa). Para comprar um disjuntor ou fusível (idk o que estou procurando) para o meu sistema solar, porque vi as fotos abaixo:

De https://www.windynation.com/jzv/inf/how-properly-fuse-solar-pv-system

e

insira a descrição da imagem aqui

Agora minha pergunta é: Que disjuntor de tamanho de fusível / circuito eu compro? Porque eu fui para o Hellweg e tem o 1000 deles com diferentes Apmps, Voltage, etc.

Exemplo abaixo do material Hellweg:

insira a descrição da imagem aqui

Tenho um painel solar 100 Watts, um controlador 50A, uma bateria, etc. Li usando um disjuntor e um fusível incorretos, causando um incêndio.

Que tamanho eu compro para tornar o meu sistema de energia solar como o diagrama?

Atualizado com especificações:

1) Inversor: Aukey 1000 W 2) Controlador solar: Aqui 3) Bateria: Bateria solar 100 Ah C100 4) Painéis solares: Um painel PET 100W

por Graham Miranda 13.07.2019 / 18:20

3 respostas

Você precisará ler as especificações desses disjuntores para ver se algum deles pode jogar com o DC. Por exemplo, muitas linhas de martelos demolidores usados ​​na América do Norte, poucos preciosos do (por exemplo, QO, mas aqueles que se encaixam apenas em painéis de QO, não são trilhos DIN padrão como os painéis Euro). Falando em trilho DIN, existem muitos disjuntores projetados para CC, apenas nas lojas de eletrônicos do tipo EE / design, como a Mouser, não nas lojas de artigos para casa (exceto as porcas ímpares, como QO).

Dadas as cargas que você deseja executar, você deve realmente procurar maneiras de executá-las diretamente no 12V DC. A inversão do 12V DC na rede elétrica apenas para alimentar uma verruga que faz o 12V DC nem é estúpido. Por exemplo, se sua TV não pode receber o 12v diretamente, muitas outras TVs podem ... obter uma delas.

14.07.2019 / 04:26

Algumas respostas aqui:

  1. Nenhum desses disjuntores é útil para esta aplicação, porque são de cargas CA, não para cargas CC. Você deve usar fusíveis CC que são comuns ou disjuntores CC que são menos comuns.

  2. Você possui o 12 AWG e o 4 AWG, que possuem Ampacidades permitidas próximas a 20A e 70A, respectivamente, o que seria uma boa idéia inicial para os limites de fusíveis, para proteger os cabos (apenas).

  3. Os fusíveis do painel no final do usuário devem ser calculados de acordo com as cargas de circuitos que você planeja instalar. Como qualquer painel. Se você quiser três circuitos cada um com 5A cada, deverá colocar três fusíveis para o 5A. E você deve considerar a maioria dos critérios de design que aplica para projetar painéis CA aqui (quais?).

  4. O inversor converte o CC em CA, o que não é o que você está mostrando no diagrama. Na verdade, não estou claro se você planeja fornecer cargas CC ou CA. Vejo que você também não tem esse problema esclarecido.

  5. Como em qualquer painel, para esses níveis atuais, você precisará de um componente específico para interconectar o equipamento e as proteções. Também vejo que você não questionou sobre isso. Lembre-se de que as especificações para AC não devem ser necessariamente as mesmas para DC. Para o 1W AC, existem requisitos específicos.

Como comentário final: esses níveis atuais, sem nenhuma experiência, são como um suicídio. Isso requer conhecimento elétrico mínimo para não se matar ou alguém próximo ao seu sistema. Seu sistema omite todo o design de proteção. É como um fio energizado aberto pronto para ser tocado.

14.07.2019 / 02:09

Prestar atenção de perto às especificações do disjuntor

Como se vê, você não precisa de um fusível na fiação do painel solar, desde que use fios de tamanho adequado do painel solar ao controlador de carregamento. Isso ocorre porque os painéis solares são inerentemente fontes limitadas atuais; no seu caso, seu painel especifica um Isc logo abaixo do 6A, para que ele não exponha mais do que isso, aconteça o que acontecer, o que significa que o fio 1.5mm2 é bastante adequado para as conexões do painel.

No entanto, o bateria os fios são uma história diferente. Uma bateria de chumbo-ácido totalmente carregada pode colocar algo entre 1000 e 5000A de corrente de curto-circuito, e você precisará de disjuntores ou fusíveis que possam lidar com essa falha no 12VDC. Isso significa que você precisará verifique as especificações para os disjuntores que você deseja usar; além de precisar de um disjuntor 50A e 100A, esses disjuntores precisarão ter no mínimo um 5kA classificação de interrupção em> 16VDC. Alguns disjuntores do tipo IEC têm classificação CC, mas não tudo, então você devo verifique as especificações dos disjuntores que deseja usar.

Quanto ao tamanho do fio, você precisará de alguns fios bastante grossos para o controlador de carregamento e o inversor. 10mm2 é um tamanho razoável para a fiação do controlador de carregamento à bateria; no entanto, convém aumentar isso até o 35mm2 para a fiação da bateria ao inversor, pois o inversor pode puxar muito mais corrente do que o controlador de carregamento fornece. Você também pode precisar usar fio trançado fino para as conexões da bateria, a fim de evitar sobrecargas mecânicas nos pinos da bateria, o que requer suas próprias precauções para fazer boas conexões (como o uso de terminais de compressão em vez de parafusos mecânicos). Você também deseja conectar o poste negativo da bateria a uma estaca de aterramento ou usar disjuntores bipolares, se quiser deixá-la flutuando.

Não seja gaseado!

Uma bateria de chumbo-ácido do tipo ventilado, como a sua, provavelmente libera gás hidrogênio altamente inflamável durante o processo de carregamento. Isso significa que você precisará garantir que a bateria esteja em um espaço bem ventilado, para que o hidrogênio não possa se acumular e inflamar.