Subpainel vs. 220v-240v NEMA 14-50

2

Agradecemos antecipadamente o seu conselho!

Meu projeto é instalar uma tomada 220v-240v NEMA 14-50 na garagem anexa da minha casa, que é quase 65 ft / unidirecional, a partir do painel elétrico principal da casa / da instalação nova dos 4 com fios 200amp, o aterramento é feito via Barras de terra 2 + à linha de água principal de cobre. A carga mais alta atual do painel é um 2amp de pólos 40amp / HVAC, a casa fica abaixo de 1900 pés quadrados.

Eu tinha acesso aos fios restantes; THWN-2 THHN AWG #8 e AWG #6, portanto, a partir do painel elétrico principal pelo sótão, usei a esquerda sobre AWG #8 (2hot + 1Neutral) e AWG #6 (terra), via EMT & flex conduit os intervalos de vigas / 4 pés.

No entanto, em vez de seguir o plano original e terminar com uma tomada NEMA 14-50 na garagem anexa para concluir o projeto instalando um disjuntor 2-pólo 40amp no painel elétrico principal, estou pensando em utilizar os fios puxados com um painel de brindes, Martelo de Cutler BR816L125RP avaliado em 125ampe transforme-o em um sub-painel na área da garagem anexa e instale uma tomada NEMA 14-50 / alimentada com um disjuntor 2-pole 40amp no sub-painel. Como o painel de brindes está equipado com apenas uma barra, isolarei o neutro do aterramento instalando uma barra de aterramento e conectando o fio terra a ele / AWG #6.

O motivo da instalação do subpainel é maximizar o uso dos fios AWG #6 e #8 que eu apreciei muito ao puxar o conduíte flexível e levar em consideração possíveis modificações futuras, além de instalar pontos de atendimento na garagem perto de você. a área planejada do subpainel sem ter que puxar os fios pelas paredes acabadas da garagem de outros pontos de serviço.

Dadas as informações acima, incluindo o comprimento dos fios AWG #6 e #8; Qual é o tamanho máximo do disjuntor que posso utilizar no painel elétrico principal para alimentar o subpainel da garagem, ou seja, posso instalar um disjuntor 50amp ou 60amp 2, ou um disjuntor com classificação ainda mais alta? Enquanto instala a tomada NEMA 14-50 / alimentada com um disjuntor 2-pole 40amp no sub-painel

Aprecie sua experiência e opinião honesta!

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

por H1991 15.07.2019 / 01:11

1 resposta

Os disjuntores protegem os condutores WIRE e #8, permitindo que você use um disjuntor 40A no painel principal para alimentar o subpainel. Esse é o seu único fator limitador aqui. Não faz diferença a classificação do PAINEL, desde que seja mais do que suficiente para um circuito 40A. Então saia dessa pista lateral.

No sub-painel, você pode colocar o que mais quiser lá, que seja 40A ou menos. Mas se a sua tomada NEMA 14-50 estiver conectada com algo que está atraindo o 40A e você usar outra coisa nesse subpainel que puxa mais, o disjuntor no painel principal disparará para proteger esses condutores, portanto, esteja atento o que você usa naquela garagem.

A parte complicada é que uma tomada 14-50 é boa para 50, não o 40 A; portanto, se você precisar desse receptáculo (por exemplo, um carregador da Tesla), ostensivamente significa que provavelmente poderá atrair mais do que o 40A, o que seria um problema para o seu circuito. Se você realmente precisava de um circuito 50A, precisava de condutores #6 ao redor.

Edit: Desculpe, eu estava pensando em construir fios como NM, que é usado na coluna 60C, você disse que tem THHN em conduíte, por isso é bom para 50A, não 40A. Portanto, você pode usar um disjuntor 50A no painel principal.

16.07.2019 / 21:48