Uma unidade de luz / ventilador de banho protegida por GFCI precisa de neutros separados?

3

Espero que haja um eletricista neste fórum que saiba a resposta para isso. Estou nos EUA e devo ter licenças na minha área e instalar de acordo com a NEC.

Esta é uma nova construção. Instalar uma ventoinha / unidade de luz no chuveiro. Corri o 12-3 Romex para eles. Eles estão sendo alimentados do lado da carga de um circuito GFCI. Eles compartilharão o fio neutro branco.

Existem problemas com o neutro compartilhado quando você tem um GFI? ou eles devem ter neutros separados?

Algum problema com o GFCI que não está funcionando como planejado?

Algum problema com os códigos NEC?

Mais alguma coisa que eu deva saber?

veja a imagem de como eu o liguei ..... Protegido por GFI

por DavidScott612 19.09.2019 / 18:39

2 respostas

De um modo geral, você não deseja ter um ventilador / luz - ou, mais especificamente, uma luz - no GFCI, porque se o GFCI disparar devido a alguma outra coisa no circuito, você estará no escuro. Pelo que entendi (não sou eletricista, mas já vi outras perguntas sobre esse assunto e ouvi isso do meu próprio eletricista anos atrás, quando ele instalou calor / ventilador / luz para mim em um banheiro), se o equipamento não estiver acima de uma banheira ou chuveiro então não precisa de GFCI. No entanto, às vezes isso é necessário (nenhum outro local razoável) ou desejado e, nesses casos, sim, você o conectaria ao CARGA lado de um receptáculo GFCI.

A chave é que tudo hots deve ir para o mesmo lugar e todos neutros deve ir para o mesmo lugar. Além disso, todos os pontos quentes e neutros para um determinado uso devem estar juntos no mesmo cabo. No caso de uma combinação ventilador / luz, isso significa uma das duas coisas:

  • Dois separados pares de neutro a quente, cada par deve estar junto e os dois pares se conectam ao mesmo lado LOAD do mesmo receptáculo GFCI.
  • Três fios - 2 quente, 1 neutro, todos devem estar juntos e todos conectados ao mesmo lado LOAD do mesmo receptáculo GFCI. Esta é a sua situação, conforme descrito.

Claro, haverá interruptores no meio. Se você usar comutadores separados 2 (para que você possa ter or leve or ambos), sua configuração será realmente:

  • CARREGAR quente -> pigtail -> ambos os pontos de comutação (também pode ser sem um pigtail se o comutador for um comutador duplo com um parafuso comum a ser usado para quente)
  • CARREGAR neutro -> neutro no interruptor, se necessário, através de uma trança -> neutro (branco) do ventilador / luz
  • Quente 1 alternado -> quente 1 (normalmente preto) do ventilador / luz
  • Quente 2 alternado -> quente 2 (normalmente vermelho) do ventilador / luz

Se o ventilador / luz tiver duas conexões neutras separadas, conecte-as ao fio branco do seu 12 / 3 usando um rabicho.

19.09.2019 / 19:07

Não há problema em compartilhar o neutro, pois ele está no CARGA lado do GFCI.

insira a descrição da imagem aqui

Os banheiros têm códigos específicos, o que é bastante técnico.
Vou tentar resumir:

  • Todos os recipientes dentro de um banheiro residencial devem estar protegidos por GFCI.
  • Se apenas um banheiro estiver sendo alimentado por um único circuito 20A, as luzes e outros pequenos aparelhos, como ventiladores de exaustão, também poderão estar no mesmo circuito.
  • Se vários banheiros forem alimentados por um único circuito 20A, somente os receptáculos poderão estar nesse circuito. As luzes e outros pequenos aparelhos devem ser conectados em um circuito separado.
  • Se os interruptores para controlar as luzes e outros aparelhos pequenos estiverem em uma sala adjacente e não fisicamente no banheiro, provavelmente será necessária a proteção AFCI.
  • Independentemente de outras pessoas sugerirem que a luz no chuveiro do banheiro não deva estar em um GFCI, e mesmo que não exista um código NEC específico, verifique sempre as instruções do fabricante. Sendo uma combinação de ventilador / luz, provavelmente requer proteção GFCI por fabricante.
19.09.2019 / 21:05