O tubo de drenagem da válvula de alívio de pressão / temperatura de um aquecedor de água pode ser instalado de maneira que parte dela possa ser mais alta que a própria válvula T&P? Ou a tubulação deve sempre permanecer abaixo do nível da válvula?
O tubo de drenagem da válvula de alívio de pressão / temperatura de um aquecedor de água pode ser instalado de maneira que parte dela possa ser mais alta que a própria válvula T&P? Ou a tubulação deve sempre permanecer abaixo do nível da válvula?
As válvulas T&P sempre devem ser encanadas para não permitir a acumulação de água ou detritos. Eles também devem ser canalizados para que, se houver uma falha / vazamento menor, ele possa ser observado e substituído, bem como para que fique próximo o suficiente do chão para evitar queimaduras se o alívio abrir sob condições de alta temperatura ou pressão. Verifique com os códigos locais a folga mínima entre o tubo de descarga e o piso. Algumas jurisdições permitem que a tubulação seja drenada no piso para ajudar a evitar danos causados por falhas.