Preenchimento de conduíte - número de circuitos .vs. número de filiais

2

I pensar Eu recebo este, mas apenas para verificar ou esclarecer ... (EUA NEC)

Ao executar vários circuitos (disjuntores diferentes) em um único conduíte, é necessário reduzir a classificação após (é 4?) Compartilhar o mesmo conduíte.

Mas, se um único circuito (um disjuntor) vai a um monte de interruptores de luz e, em seguida, as linhas comutadas desses interruptores (e provavelmente a linha direta a outros interruptores), as luzes LED fazem maravilhas pelo número de luzes em um circuito ) estão compartilhando um conduíte antes de chegarem a uma caixa de junção onde se separam para as cadeias de luz individuais, isso ainda é um circuito (mas mais fios para o cálculo de preenchimento, é claro) da visão "não precisa diminuir o tamanho dos fios no conduíte"?

Já vi muitos danos de roedores para ser feliz usando cabos NM ...

por Ecnerwal 17.09.2019 / 16:38

2 respostas

Se um grupo de fios, juntos, estiver dividindo a energia de um circuito, de modo que eles juntos não possam exceder a classificação do disjuntor sem um disparo - então esses fios juntos contarão como fio 1 para essa finalidade.

Suponhamos que você tenha as caixas A e B. O suprimento entra na caixa A. B tem um front-end do GFCI e vários switches, protegidos pelo GFCI.

  • A oferta quente vai de A a B.
  • A oferta neutra vai de A a B, para fornecer o GFCI.
  • Cinco fios quentes protegidos por comutação separados voltam de B a A em diante para seus destinos.
  • O neutro protegido dobra novamente de B para A, onde se divide para alimentar cada carga comutada.

Essa situação é irritante, porque precisamos transportar neutros de A para B e voltar novamente por causa do GFCI. No sorteio 15A, quantos fios "contam" para redução?

  • fornecimento quente está carregando 15A para o GFCI
  • neutro de fornecimento está transportando 15A para o GFCI
  • neutro protegido está transportando 15A para as cargas
  • Cinco hots comutados protegidos, totalizando 15A.

Portanto, quatro "fios" para redução, que em um contexto de fase dividida 120 / 240, podemos simplesmente contar como "circuitos" 2. O limite real é de fios 9, mas é impossível ter um número ímpar de fios em fase dividida.

Se não fosse o GFCI, o neutro poderia emendar na caixa A e precisar apenas transportar cargas de comutador inteligente AB, o que significa que estaria dividindo o 15A com os hots comutados, e contaríamos apenas o circuito 1.

17.09.2019 / 21:06

Não vou fingir ser um especialista em código, mas pensei em postar isso como minha interpretação.

Se os fios de um conduíte estiverem em um circuito, a potência total (e a capacidade de geração de calor) dos fios será limitada a 20A (assumindo circuitos 20A). Se você possuir fios de circuitos 3, poderá ter até 60A de energia fluindo através da mesma série de conduítes, o que levaria a mais calor. Esta é a minha compreensão de por que o preenchimento é reduzido em um determinado ponto. Existe o potencial de vários circuitos consumirem muita energia, mas qualquer número de fios em um circuito pode apenas puxar o 20A.

Portanto, no seu exemplo, você pode ter luminárias LED 20 com fios individuais, mas a energia total que passa por todos os fios seria 20A porque todos eles levam de volta ao disjuntor que os limita. Você tem um espaguete de fios, mas não tem muita energia ou calor para se preocupar, portanto não diminui o valor.

17.09.2019 / 17:05