Como testar a tomada GFCI com um switch para determinar se está funcionando?

por banheiro 27.05.2019 / 18:36

2 respostas

Existem algumas maneiras de testá-lo - essencialmente construindo um pequeno dispositivo que direciona uma quantidade limitada de energia para o fio terra. Mas se você não tem o 100% de certeza do que está fazendo, isso é um pouco arriscado. A solução simples é um testador 3-light GFCI que você pode usar para testes de rotina de receptores e também para GFCI. insira a descrição da imagem aqui

27.05.2019 / 18:51

Se tudo que você tem é um martelo ...

Simule uma falha de neutro à terra

Pegue um receptáculo comum do 50. Conecte tudo errado, da seguinte maneira:

  • Parafusos de latão para neutro.
  • parafusos de prata no aterramento de segurança.
  • conecte o fio quente a nada além de protegê-lo por segurança.

Tape todos os parafusos do receptáculo, porque podem estar quentes.

Consiga uma grande carga burra como um aquecedor que tem um interruptor. Conecte-o a este receptáculo de teste, desligado.

Em outro lugar do circuito, conecte outra grande carga. Ele não precisa de um botão liga / desliga e não precisa ser burro. Verifique se está ligado.

Agora vá ligar a energia CA. O GFCI deve reter enquanto a grande carga burra estiver desligada. Ligue-o. Deve disparar o GFCI.

O que está acontecendo é que a corrente neutra do de outros grande carga está buscando todos os caminhos possíveis de volta ao painel de serviço. Estamos adicionando um caminho que ignora o GFCI de maneira inadequada. A outra carga precisa fluir muita corrente, porque apenas uma pequena quantidade desejará passar por essa grande carga burra, que precisa ser grande para desviar o suficiente para irritar o GFCI.

Simule uma falha de aterramento

O mesmo, mas agora estamos conectando os parafusos de latão aos quentes, tampando o neutro (trate-o sempre como perigoso) e ainda aterrado aos parafusos de prata. Agora precisamos de uma carga pequena, apenas os watts 12 serão suficientes. Definitivamente, isso deve desarmar o GFCI.

27.05.2019 / 19:16