Falando como alguém que faz MUITOS cabos de dados ...
Ore para a sua divindade de escolha em relação à (falta de) raio próximo. A extensão em que eu prefiro a fibra óptica para execuções externas de dados é influenciada por anos lidando com execuções externas de cobre e as falhas resultantes - mas poucas câmeras, se houver alguma, estão configuradas para energia + fibra óptica, então você desejará um bom supressor de picos, compatível com POE, no ponto em que esses cabos entram no seu prédio, ligados ao sistema de aterramento / aterramento do prédio. Caso contrário, você terá queimado as portas de dados, quase certamente, eventualmente.
Como já mencionado, nem pense em colocar cabos com classificação não úmida no conduíte externo. Pode funcionar por um tempo, mas falhará, geralmente em "não é um bom momento". Pessoalmente, prefiro um cabo de "gel seco" e tenho a tendência de obter coisas que pretendem ser enterros diretos, mas o uso em conduítes, porque odeio cavar trincheiras duas vezes e confio em roedores para roer cabos enterrados diretos.
Você não pode se incomodar em colar as juntas, ou pode colar as juntas com muito cuidado. Se o conduíte for PERFEITAMENTE impermeável, ele ainda será enchido com água, pois o ar úmido entrará e a umidade condensará e permanecerá no conduíte. Todos os conduítes externos são definidos como locais úmidos e todos os cabos neles devem ser classificados como úmidos ou serão esperadas falhas.
Execute o eletroduto 2 ", se quiser, mas será um exagero enorme para quatro cabos de dados do par 4, a menos que você tenha jaquetas absurdamente grossas. É bom ter mais espaço do que você precisa, mas há um ponto de absurdo. Dois exemplos de O enterro direto do 24AWG Cat 5e em estoque tem exatamente o diâmetro 0.25 "para uma área líquida de 0.05 polegadas quadradas cada - aproximadamente o equivalente ao fio 6AWG, onde (menos que) o preenchimento de 40% seria o canal de programação 1" (rígido), (ou 80 / 3 "agenda o 4, mas eu prefiro o 40 por uma grande margem.) Portanto, o 80-1 / 1" seria mais do que um tamanho generoso e custaria um pouco menos. Onde as coisas são mais desconhecidas, o 4 "é bom apenas porque se você não sabe, não sabe, mas, se for o caso dos cabos de dados 2, o 4 "é, IMHO, um enorme exagero. Economize seu dinheiro para algo que você realmente precisa ... Como aqueles supressores de pico de POE (não baratos, mas barato em comparação com o equipamento que você perderá.)
A maioria dos dispositivos POE "reais" funciona muito bem nos medidores 100 no cabo 24Ga da fonte de alimentação 48V POE - a fonte de alimentação do dispositivo é geralmente flexível e espera poder trabalhar em um cabo curto em tensão total ou em um cabo longo na faixa inferior entregue tensão, e a maioria não são porcos de energia de qualquer maneira. Os primeiros sistemas de POE "semi-cozidos" variavam muito mais rapidamente, assim como coisas que são powerhogs e fora dos padrões "reais" de POE.