Como levantar / elevar / reparar um segmento de laje de concreto?

4

Tenho uma laje de concreto de um ano da 8 em volta da minha piscina. Uma laje afundou cerca de 2 polegadas no lado mais curto. A laje mede cerca de pés 6 por pés 3 por polegadas 4. Ele repousa contra a estrutura da piscina no lado comprido. O lado oposto é a grama. Os dois lados curtos são separados por um separador de madeira de polegadas 1 de outras lajes. Existe uma fina camada de "convés frio" na laje.

Minha pergunta: qual é a melhor opção de ação para eu reparar isso?

Posso levantá-lo para preenchê-lo com areia? Quão? Como evito que a laje rache?

Devo derramar concreto nele? Vai diminuir de polegadas para o 2 e provavelmente não vai ficar. Também a cobertura do convés é coberta por concreto.

por Maesumi 05.03.2019 / 14:11

4 respostas

Essa laje é pequena o suficiente para que você possa levantá-la facilmente e reparar o solo base. A menos que o concreto seja fraco inicialmente ou em más condições, ele não se romperá.

  1. Do lado do gramado, trinche ao longo da laje com cerca de 6 "de largura e até o fundo do concreto. Salve a grama enrolando-a em uma lona.
  2. Usando barras pesadas de aço ou madeira e alguns blocos de apoio, comece a levantar o concreto. Trabalhe em etapas e bloqueie-o à medida que avança.
  3. Quando estiver alto o suficiente, mova os blocos para trás, embaixo da laje. Continue manobrando até que toda a laje esteja flutuando acima do nível das lajes ao redor.
  4. Alavanca a laje levantada lateralmente, conforme necessário, para obter acesso ao solo abaixo. Não é necessário movê-lo completamente para fora da área do furo.
  5. Repare sua base de solo usando areia ou cascalho não orgânico. Aperte-o bem e deixe-o 1 / 2 "acima do necessário.
  6. Mova sua laje de volta à posição e remova os blocos. Cuidado para não derrubá-lo para evitar danos a ele e às lajes ao redor.

Deixe a laje assentar por algumas semanas, de preferência através de um evento de chuva. Se não chover, inunde bem a área para permitir que o solo se compacte e assente.

Se você achar que a deixou muito alta, uma mangueira trabalhada sob a laje do lado do gramado permitirá que você lave um pouco do solo. Trabalhe devagar para não ir muito longe.

05.03.2019 / 15:07

Você pode procurar em sua área local empreiteiros que ofereçam 'mudjacking'. Essencialmente, eles bombeiam uma mistura semelhante ao rejunte usando uma poderosa bomba hidráulica sob a laje e a nivelam. Eu acho que geralmente requer um buraco na laje.

05.03.2019 / 19:07

Um método para corrigir isso é elevar a borda afundada à sua altura original e preencher o espaço entre a laje e o chão por baixo com espuma de expansão de poliuretano. Os detalhes do processo estão muito além de uma resposta aqui, mas em poucas palavras:

Você cava uma vala ao longo da borda afundada para poder colocar os macacos embaixo da laje e, lentamente, encaixa-a cuidadosamente na posição. Uma vez posicionada, você faz furos na laje e esguicha a espuma em expansão no vazio abaixo. Depois que a espuma endurecer, você pode remover os macacos, preencher a vala que cavou e pronto.

Nota - por comentários - a espuma de spray que está prontamente disponível para preencher lacunas e rachaduras provavelmente não é o que você deseja, elas produzem espuma especial para esse fim.

Observe que isso não corrige necessariamente o que fez a laje afundar. Se fosse apenas o assentamento do solo sob a laje, isso pode não acontecer novamente e pronto. Se houver escoamento de água que corroa o solo sob a laje, é provável que o solo sob a laje e a espuma corroam novamente. Qualquer que seja o método usado para corrigir isso - mesmo que você remova e substitua a laje -, primeiro será necessário solucionar os problemas de drenagem para que sua correção seja mantida.

05.03.2019 / 14:23

Nos dois primeiros minutos de este vídeo você pode ver uma maneira possível de levantar uma laje de um lado. Mas ele usa uma pinça C enorme, da qual não tenho certeza de onde você a tira. O maior que já vi localmente é do tipo 8-inch. A variedade de tamanho grande pode estar disponível para locação. O custo depende no peso que você deseja levantar (um pé cúbico de concreto pesa cerca de 1 kg de libra). Devido aos pesos pesados ​​envolvidos, você deve tomar cuidado para que todos os componentes sejam bem suportados, caso contrário, poderão ocorrer ferimentos graves.

Aqui está uma alternativa abordagem.

Se você tiver acesso aos dois lados este vídeo mostra como fazê-lo. Observe que eles enchem embaixo com espuma de alta densidade!

22.04.2019 / 21:51