A pressão da água dentro da casa cai para zero quando os aspersores estão ligados

0

Quando qualquer zona do sistema de aspersão é ligada, a pressão da água dentro da casa cai para zero (não sai água da torneira) por um 3-7 segundos antes de retornar ao normal. Após essa queda, os aspersores e as torneiras / chuveiros internos funcionam bem até a próxima zona ser ligada, e a pressão da água dentro de casa cai novamente. O PSI medido na válvula principal é 55 (após o regulador de pressão). Tenho cabeças de aspersão de baixo fluxo instaladas e zonas relativamente pequenas. Alguma idéia sobre o que poderia ser o problema?

por nyknicks8 04.02.2019 / 11:09

2 respostas

Eu não acho que você tenha um vazamento, o que eu acredito é que o seu regulador de pressão está ajustado a uma pressão alta o suficiente para que, quando a zona for ligada e tenha uma alta subida até que a pressão aumente, isso esteja causando um fluxo na casa por um período alguns segundos. Quando o fluxo estabiliza, a pressão aumenta novamente e você tem pressão na casa novamente. Para evitar que isso aconteça, instale um regulador no seu sistema de aspersão e ajuste-o para uma pressão ligeiramente menor do que o que você deseja em casa. Isso fará com que as linhas de sprinklers demorem um pouco mais para serem preenchidas e, se a pressão baixa da 2 psi reduzir um pouco a distância da água, mas sua pressão não cairá como está ocorrendo agora.

04.02.2019 / 15:47

Você pode ter um grande vazamento na tubulação do aspersor ou um válvula em linha. Provavelmente existem várias caixas de controle com as válvulas dentro delas. válvula de controle

Como acontece em todas as zonas, também pode haver um vazamento em uma tubulação comum a todas as zonas. Ligue o sistema ao manual e comece a procurar onde a tubulação do aspersor se conecta à sua caixa de controle principal. A partir daí, a tubulação se ramificará para outras zonas ou outras caixas de controle. Se houver um vazamento, você verá borbulhar ou uma seção do solo pode estar muito mais úmida que as demais. Pode até ser tão óbvio quanto a água subindo de uma caixa de controle. Se você achar que não há vazamento, considere comprar um bomba auxiliar.

insira a descrição da imagem aqui

04.02.2019 / 15:12