Configuração:
Nossa casa (Nova Jersey) é de dois andares e o principal centro de carga da casa fica na garagem. Estamos instalando um novo subpainel no porão (1 / 2 abaixo da classe) no lado oposto da casa. Para evitar bagunçar o interior, estamos executando o cabo de serviço (SER 3-3-3-5) do lado de fora, embaixo dos beirais, ao longo do exterior da casa e depois até o porão, para alcançar o novo painel. Provavelmente por causa da estupidez, o novo subpainel não está na parede externa do porão através da qual o cabo passará para o porão, mas a vários metros de distância.
Questão:
Alguém tem sugestões de como passar o cabo através da (s) parede (s) e proteger o cabo e proteger o porão (e garagem) contra a umidade / elementos?
Perguntei ao meu inspetor da cidade o que ele gostaria de ver: ele disse 'faça um buraco', o que eu posso fazer, e adicione uma massa selante de eletricista para isolar. Suponho que isso esteja alinhado com Obtendo o cabo Ethernet através da parede externa mas....
detalhes:
As paredes externas do porão (1 / 2), abaixo do nível da base, 7 de altura e altura, consistem em blocos de fundação. Essas paredes são coroadas com os horizontais horizontais 2 X 2 da 4 (as 'placas inferiores' - tenho certeza que o termo está incorreto), os lados do 4 '' voltados para baixo, sobre os quais repousam voltados para fora e para as vigas transversais do 8 X 2 e as vigas transversais do piso acima . Eu estava pensando em passar o cabo pelo 8 X 2 (ou seja, para ter o cabo o mais alto possível) - o inspetor está de acordo com isso.
A parede da garagem é a parede "habitual" acima do solo, feita com 2 X 4 s, com chapas de pedra no interior e telhas no exterior.
Obrigado pelo seu tempo,
Peter