Só tenho fios brancos, vermelhos, verdes e amarelos do termostato antigo. Vejo vários fios vermelhos ... para onde vai um único fio vermelho ... para a conexão R ...
Só tenho fios brancos, vermelhos, verdes e amarelos do termostato antigo. Vejo vários fios vermelhos ... para onde vai um único fio vermelho ... para a conexão R ...
Você precisa pular o fio vermelho para Rc e Rh. O Rh alimenta o lado do aquecimento e o Rc alimenta o lado de refrigeração. Como você tem um sistema de quatro fios, eles usam a mesma fonte de alimentação e, portanto, precisam ser ligados em ponte. Acredito que o seu XT500C leve baterias. Nesse caso, você não precisa conectar o terminal comum (C). Se você precisar do comentário C de volta, vou guiá-lo para uma resolução.
Editar
Suponho que você deve descartar com segurança o mercúrio em uma instalação de resíduos. Meu pai e eu mantemos o mercúrio de termostatos antigos em uma jarra por anos coletivos da 70.