TLDR: este é maneira louco demais. Desista da maioria das funcionalidades desejadas ou instale um conduíte de gordura e, em seguida, aprenda muito ou obtenha ajuda.
Controlar o ventilador / luz #1 e #3 em uníssono não é um problema, e você pode fotografia eles como um único ventilador (e paralelamente #3 a #1). Isso nos leva aos fãs do 2 para controlar separadamente ... Mas ainda é um grande trabalho.
Você deseja controlar dois ventiladores separadamente. Você também deseja controlar duas luzes separadamente. (Lembre-se de que o ventilador / luz #3 é desconsiderado, pois simplesmente pega o #1).
Você quer controle de velocidade nos ventiladores. Você não disse isso, mas tenho certeza que você esperar aquele.
Você deseja controle de escurecimento em LEDs reguláveis. Não sei por que você precisa controlar leve 1 e 3 se separam do 2, mas o controle de todas as luzes juntos realmente faz as coisas amoras complicado, se você pode imaginar isso!
Você também deseja controlar todas as quatro coisas de diferentes locais do 3.
Você quer uma caixa de gangue 1 por ventilador / luz controlada independentemente, ou seja, você está de acordo com uma caixa de grupo 2 em cada local do comutador.
Quão confiável é a Olymp Trade? Pensamentos Finais muito controle que você deseja em cada local? Deseja reduzir e acelerar o controle de cada local ou apenas um com o outro sendo comutadores?
Não. Nope Nope Nope.
Aqui estão três falhas fatais no seu plano para fazer isso via tradicional fiação.
Número 1, você deseja uma opção que seja a opção 4 em um grupo 2. Você percebe que um switch de maneira 4 possui fios 4 por switch, então você está falando dezesseis fios em uma caixa de gangue 2. Com neutros, fios 24. O código requer uma caixa de polegadas cúbicas 62 para isso, assumindo a conexão #14. Em uma gangue 2 !! Você terá grandes problemas para encontrar uma caixa tão grande que caiba entre as paredes dos pernos! Você pode definir duas caixas 120mm uma da outra e separar os interruptores de grupo 2 1 "com o 5".
Número 2, você está achando que é possível encontrar controles de velocidade dos ventiladores e dimmers que podem "funcionar bem" em uma configuração de maneira 4. Mesmo que você faça apenas o controle de escurecimento / velocidade em uma posição, isso não é um requisito simples. Se houver alguma opção, elas não lhe darão muita liberdade de escolha em termos de tamanho (quantas gangues você acaba precisando) ou topologia de fiação (alterna a rota para os fãs, uma espora ou os fãs do meio).
Número 3, existe o fator tempo. Este é um problema muito complexo ambos em termos de engenharia e compras. Você não vai resolver esse problema nas próximas horas 3. Se você está correndo o tempo todo porque os drywallers estão chegando e precisa saber qual cabo lançar nas paredes agora, a única resposta viável é a EMT da 1 polegadas conduto nas caixas profundas 4-11 / 16 (120mm). A sério.
Isso terá capacidade de fio suficiente para o pior caso, que é sobre os fios 20. Daí a conduta 1 ". **
Lembre-se de não mais do que quatro dobras de grau 90 entre pontos acessíveis e simplesmente conecte todas as caixas e fontes de alimentação da maneira que puder, em qualquer padrão, não se preocupe em transformá-las em uma única corda, apenas forre ramificações em qualquer lugar que faça a tubulação Mais fácil. Se os fios precisam passar por uma caixa não relacionada para chegar aonde precisam, isso não é grande coisa com o conduíte.
Switches inteligentes é onde você vai acabar
Entendo que você não quer os controles remotos sem fio hokey do parque de trailers Made in China Home Depot. Essas são feitas para serem arrependimentos baratos e serão um pesadelo para sustentar a longo prazo.
No entanto, o campo tecnológico da "casa inteligente" está realmente explodindo. Embora seja legal que você acenda a luz da varanda de um barco de canal na França ou toque nos botões 2 e coloque toda a iluminação e música no Modo Romance ... Também nos oferece uma espada muito boa para usar em nós górdio como este 1.
Sim, tudo seria conectado com componentes de qualidade. Sim, ele pode controlar (e controlar a intensidade e a velocidade) dos ventiladores 3 a partir de um painel de controle do grupo 1, talvez até com uma tela e uma interface de usuário personalizada com controles deslizantes virtuais 4, e deslizar o controle deslizante no local do comutador 1 também os move para os outros uma vez que eles são virtuais. Haverá uma pequena quantidade de codificação de software envolvida ", se isso, então esse" tipo de coisa.
Não fazemos recomendações de produtos aqui, e cada produto é um pouco específico, por isso não posso nem dizer por onde começar. Mas certamente existe a capacidade de fazer tudo o que você deseja com uma contagem de fios sãos. Você não poderá pesquisar isso em algumas horas; portanto, a curto prazo, instale esse canal.
Plano de fiação 1: conduíte
Execute o canal 1 "entre cada uma das caixas, da maneira mais conveniente possível. Seria bom sequenciar a rota como em seu desenho (fornecimento-sw-sw-sw-espalhado para os fãs), mas não é necessário, os fios podem voltar, conforme necessário.O material é tão impertinente que apenas conecte todas as caixas da maneira que puder. Depois, gaste seu tempo procurando os controladores e / ou comutadores inteligentes certos que fazem sentido para você e puxe os fios THHN no conduíte de acordo com as especificações deles.
Plano de fiação 2: cabo romex
Hoooooo garoto. O problema é que você não especificou quais módulos de controle de ventilador / lâmpada do tipo 4 e do grupo 1 você planeja usar (e acho que ainda não os encontrou), portanto, tudo isso é cego no escuro . Portanto, temos que planejar a pior carga de fiação.
E garoto, isso será grande.

Na pior das hipóteses, para fazê-lo à moda antiga, é quatro Cabos 14 / 3 entre os comutadores. Quatro QUATRO. Você terá espaço em todas as suas caixas, mas o pior será a opção #2, onde será simplesmente impossível obter uma única caixa grande o suficiente. Então, eu recomendo nas três posições, usando dois caixas, uma para cada switch e sua fiação associada. Haverá muito disso, então eles precisam ser caixas muito grandes. Eu sei que você provavelmente pensa em termos daquelas caixas plásticas azuis. Tudo bem, se você puder obtê-las suficientemente grandes. Na posição #1 do comutador, eu usaria duas caixas de aço profundas 4x4 e obteria um "bico de conduíte" para conectar as duas caixas umas às outras com um espaço de cerca de 1 / 4 "entre elas. O mamilo permite tratar as caixas de 2 como um caixa grande, ou seja, depois que o drywall e a tinta estiverem prontos, o mamilo permitirá que você adicione fios entre as duas caixas, o que não será necessário nas outras caixas, a menos que você faça algo com interruptores inteligentes, por isso pode ser uma boa ideia faça de qualquer maneira, para estar pronto para o futuro.
Nos comutadores 2 e 3, eu também usava caixas 2. Para ter espaço suficiente, eu usaria caixas profundas 120mm (4-11 / 16) nos comutadores 2 e 3, ou qualquer outro tipo de caixa com caixas de polegadas cúbicas 35-40 x 2. Isso lhe dará polegadas cúbicas suficientes para o pior caso.
A fiação sábia, quente e neutra entra em qualquer caixa no interruptor #1, é entregue na caixa #2 através do bico do conduíte. Alternar a caixa 1 O 1 possui dois 14 / 3 vai mudar para a caixa 2 1. Mais dois 14 / 3 da caixa 1 do 2 para a caixa 2 do 2. Cada par de cabos 14 / 3 precisa ser amarrado firmemente em todo o seu comprimento, não deixe nada - particularmente qualquer coisa de metal - entre os dois cabos em um par. Como um grampo de cabo.
Ei, é isso que é preciso.
Lave a repetição da lavagem - duas 14 / 3 entre a caixa 2 1 para alternar a caixa 3 1 e mais duas entre a caixa 2 2 e a caixa 3 2. Ufa.
Ok, agora 14 / 3 (isso é 3) de alternar a caixa 3 1 para ventilar 1 e ventilar 3. Você deseja controlar o ventilador e a luz separadamente, portanto, você precisa de / 3 não / 2. Finalmente, um 14 / 3 da opção 3 encaixa a caixa 2 para ventilar o 2.
Marcando os fios: obtenha um pacote de fita colorida 5. Não use preto para isso, mas você pode usar branco ou verde. Nos quatro cabos 14 / 3 em qualquer corrida, faça um cabo azul, um amarelo, um verde e um branco. Quaisquer que sejam as cores da embalagem. Em qualquer um dos 14 / 3, marque os fios preto e vermelho com a mesma cor da fita. Não marque os brancos.
No pior cenário, você está fazendo isso com comutadores mecânicos simples 3 / 4. Eles criam duas maneiras 3 que se encaixam em um grupo 1. As caixas 1 e 3 obtêm comutadores 3, a caixa 2 obtém comutadores 4. A fiação do 3-way / 4-way é muito convencional e você pode encontrar diagramas em toda a web.
No interruptor 1, forneça bifurcação quente e neutra para servir as duas caixas. Em cada caixa do comutador 1, o hot é dividido ainda mais nos dois terminais comuns no modo 3 duplo. O fornecimento quente está ligado ao neutro (branco) no um dos cabos 14 / 3, o ponto morto do outro cabo 14 / 3 está marcado com preto wire - Reservado para sempre quente para futuros switches inteligentes. Isso deixa um vermelho e preto em cada 14 / 3. Estes são todos os mensageiros. Os mensageiros são intercambiáveis; portanto, o vermelho / preto, ambos marcados em azul, são os mensageiros do primeiro comutador, os amarelos são mensageiros do segundo comutador, etc.
Nas posições de chave #2, você precisa de chaves 4-way, portanto, boa sorte encontrando duas maneiras 4 em um único garfo. Isso levaria os fios 8 ao comutador, para que ficasse confuso, e é por isso que temos caixas grandes. Qualquer que seja o fio selecionado como neutro, prenda-os juntos. Da mesma forma, o fio branco que você escolheu para sempre quente.
Nas posições do comutador #3, esses são comutadores do tipo 3, os mensageiros para os mensageiros. Os comuns vão para o ventilador e acendem - em cada caixa um comum fica preto e outro comum fica vermelho. O branco que você escolheu como neutro é amarrado ao branco no / 3 até a ventoinha. A que você escolheu como sempre quente no futuro é limitada.
Eu acho que superamos isso. Não é terrivelmente complexo, mas, caramba, existem muitos fios!
Plano de fiação 3: aposte todas as bolinhas nos switches inteligentes
Nesse plano, é simples e estúpido: use caixas únicas do grupo 2 em cada local do comutador. Na terceira caixa de comutação onde todos os ventiladores se ramificam, use uma caixa 120mm, pois você precisará de polegadas cúbicas. A energia 14 / 2 entra no comutador 1 (ou em qualquer outro lugar, realmente não importa). Em seguida, você executa o 14 / 3 entre todas as caixas de comutação e todas as caixas de ventiladores. O preto é sempre quente, o branco é neutro e o vermelho é um fio de sinal.
E então você o conecta a partir daí, dependendo do que os comutadores inteligentes exigem. Você precisa escolher switches inteligentes capazes de trabalhar com essa fiação, o que não deve ser muito difícil. Você pode precisar de um controlador central e escrever algumas linhas de código sofrware.
Dependendo da sofisticação que você deseja obter, você pode acabar com um controle deslizante mais escuro para o ventilador e outro para luzes, para todo o quarto, e o software combina automaticamente quais luzes / ventilador usar em que grau.
** Você pode colocar mais do que cabos 20 em um conduto 1 ", não estou afirmando que não pode, estou dizendo um plano para o 20 aqui. Alguns também podem indicar que você não pode colocar mais do que cabos 9 no 1 eletroduto sem redução - incorreto neste caso, porque apenas o circuito 1 está fornecendo tudo isso.Se a corrente puder suportar qualquer um dos fios 8 14AWG, mas todas as suas correntes adicionadas não puderem ser mais que 15A, que conta como um fio para fins de redução.