Requisitos de cabeçalho para a janela de saída do porão

3

Derramei paredes de fundação de concreto e estou adicionando uma saída à minha parede do porão. Estou cortando um buraco com a largura da 3 com uma altura de 4, a cerca de 7 cm do chão e a 3 cm da parte superior da parede da fundação. A parede suporta a carga. É uma casa de história da 44. o muro fundamental.

Disseram-me que, devido a um vazamento monolítico, não preciso de um cabeçalho, mas parece estranho com o corte do furo 3x4 que eu não precisaria. Se for necessário, devo usar o 2x8 como cabeçalho suportado pelo 2x8 como conector?

por PAUL Vincent SIKORSKI 03.06.2019 / 21:34

2 respostas

Existem alguns problemas: 1) a janela será uma janela de saída em uma área de dormir? , e 2) preocupações estruturais.

1) Se a janela for usada como uma janela de saída, a abertura na janela deve ser 5.0 pés quadrados e a largura deve ser no mínimo uma abertura clara de 20 ”, a altura deve ser no mínimo 24” de altura e o a abertura deve ter no máximo 44 ”do chão.

Se você colocar um sofá-cama ou uma cama naquele porão, é melhor ter uma janela que atenda a esses requisitos ou uma porta que se abra diretamente para o exterior.

Se precisar ter no mínimo 20 "de largura, um controle deslizante exigirá uma abertura aproximada de 48" de largura.

2) Estruturalmente, com dois pisos, teto e parede de concreto apoiados no seu novo cabeçalho, você precisará de pelo menos cabeçalho 4 - 2x6 no aparador 1 - 2x6 em cada extremidade para uma janela larga do 4, a menos que você tenha uma carga pontual acima dela (poste grande), geladeira ou colchões de água. Se você permanecer com a ampla abertura do seu 3, poderá usar o 3 - 2x6.

04.06.2019 / 01:03

Eu fiz uma em uma situação muito semelhante, mas cortei a abertura 4 'wide x 3' alta e minha abertura foi até o fundo das vigas. As vigas do 2x10 que apoiavam o piso principal costumavam repousar sobre a peça que eu removi e a parede estava carregando carga enquanto o telhado inclinava para o lado da casa.

Meu engenheiro estrutural aprovou o 2x6s para o cabeçalho - usei (5) 2x6s como cabeçalho da janela para maximizar a altura vertical disponível. Um 2x8 em cada lado do batente da abertura da janela suportava o cabeçalho.

03.06.2019 / 23:02