Posso adicionar uma tomada adicional usando uma tomada existente que não tenha fio terra?

2

Estou procurando adicionar novos receptáculos (15A) atrás da minha TV executando um 12 / 2 romex (circuito / disjuntor 20A) de um receptáculo existente nas proximidades (15A). O problema é que o receptáculo existente não possui fio terra. A casa é antiga (1960s). Vejo que o receptáculo está aterrado à caixa de metal (testei isso executando um medidor de voltagem tocando a ponta quente e a caixa de metal).

Depois de fazer algumas pesquisas, me deparei com a possível solução de obter apenas os receptáculos 15A GCFI (sobre a compra de receptáculos de pinos 2) para a nova tomada e conectar apenas os fios quentes e neutros. Este parece ser o método "relativamente mais seguro" sem ser religado a partir do disjuntor.

Essa é a opção melhor e mais fácil? Ou existem melhores por aí (novamente, sem ter que religar a partir do disjuntor)?

Todas as sugestões são bem-vindas! obrigado pelo seu tempo pessoal / galões! insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui

por James L 16.06.2019 / 00:12

3 respostas

Existem fios de terra lá, eles estão apenas enterrados na parte de trás

Nas suas fotos, vejo alguns fios de cobre nus na parte de trás da caixa. Esses são os fios terra que você está procurando, e você precisará puxá-los o máximo que puderem e depois prendê-los a uma trança de aterramento aparafusada à caixa e a outra trança que sai para o receptáculo.

16.06.2019 / 02:23

A caixa está aterrada, mas não corretamente. Veja o clipe de empurrar no chão na caixa. O restante está na caixa. Precisa uni-los. Se o resto da casa é o mesmo, deve ser consertado. O espaço em torno da caixa deve ser 1 / 8 para o código 312.4 .. Eles também fazem um isolamento que você pode adicionar na saída, para correntes de ar e perda de calor.

16.06.2019 / 03:20

A instalação correta de um receptáculo em uma caixa de metal aterrada é interromper as quatro orelhas deixando apenas as abas finais. Se for necessário calçar o espaçador, as orelhas quebradas são colocadas em torno dos parafusos entre as guias e a caixa. Isso estabelece um caminho de condução adequado e aprovado. Apenas os parafusos e as roscas testariam bem, mas não são considerados adequados para altas correntes.

EDITAR Observe que qualquer o retentor do parafuso de papel deve ser removido pelo menos em uma extremidade. Isso permite que uma aba final entre em contato com a caixa de metal.

Os receptáculos de boa qualidade têm um prendedor de parafuso de papel em apenas uma extremidade e não precisam ser removidos. A aba na outra extremidade possui um protetor de fio de metal que permite que ela entre em contato cara a cara com uma caixa de metal à medida que o parafuso é apertado. Se a caixa estiver muito afastada, use as orelhas quebradas como arruelas de calço.

EDIT2 Parece que a caixa está recuada tanto quanto a espessura do drywall. Nesse caso, os dois ouvidos não o calçarão o suficiente. Você precisará obter mais arruelas para calços. Como alternativa, você pode usar todos os quatro ouvidos em uma extremidade e calços de plástico na outra extremidade.

Como alternativa, como você tem muito espaço em volta da caixa, pode deixar as orelhas e usar uma pilha de arruelas de metal. Você também pode usar pedaços de barra de metal ou tubo quadrado e fazer um furo no parafuso.

16.06.2019 / 14:37