Se eu tiver uma válvula misturadora no tanque de água quente, preciso ter válvulas misturadoras adicionais em cada chuveiro / pia / banheira etc?
Se eu tiver uma válvula misturadora no tanque de água quente, preciso ter válvulas misturadoras adicionais em cada chuveiro / pia / banheira etc?
Uma válvula misturadora no tanque de água permite armazenar água acima da temperatura adequada para matar bactérias legionárias e, em seguida, permite que você retire a água do tanque a uma temperatura segura. A maioria dos códigos afirma acima do armazenamento 140 ° F e até um consumo de 120 ° F. Acho que a maioria das pessoas está feliz com o 130 ° F ao contrário do código. Se você estiver falando sobre o conjunto de pontos de uso (POU) e esquecer as válvulas misturadoras (como em outras que não a válvula desviadora), então a resposta é não. O melhor design do sistema utiliza misturadores de ponto de uso em todos os pontos de contato do consumidor. Nesse caso, você precisaria remover o seu mixer central.
Sistema de mistura no ponto de uso
da revista Caleffi idronics July 2017
A mistura da POU é superior porque elimina a probabilidade de crescimento bacteriano a jusante de uma válvula de mistura central.
As válvulas de mistura central ainda são aceitáveis porque o crescimento bacteriano é frequentemente liberado toda vez que um dispositivo quente é aberto, reduzindo a probabilidade de uma colônia se posicionar.
Conclusão
Você não precisa adicionar válvulas misturadoras em cada ponto de contato, mas se precisar, remova o misturador central. Remoção do misturador central exige um misturador POU.
Editar A figura acima descreve por que você deve sempre usar um sistema de mistura da POU quando um sistema de recirculação de água quente é implementado. Os principais são os mesmos, mas com água quente recirculada. As linhas de água quente nunca têm a chance de esfriar abaixo do local feliz das bactérias e, portanto, são capazes de crescer como loucas. É também por isso que você geralmente não isola o tubo quente em um sistema de água quente sanitária.