Desejo abrir esse espaço (aproximadamente 12 ') e planejando comprar LVL 2 x 10 ", que ficará embaixo da placa superior dupla que já está lá (para que nosso feixe tenha a espessura 12.5" de altura x 3.5 "). telhado acima (sem piso) e afasta-se da câmera na cozinha.A garagem fica abaixo e um feixe corre paralelo a essa parede.

Estou me perguntando sobre o feixe de cume e, especificamente, o poste duplo 2x4 na parede diretamente abaixo. Gostaria de removê-lo e colocar minha nova viga em um post sobre o 12 "à direita de onde ele está. Queria ter outras opiniões sobre essa abordagem e ver se havia preocupações em não ter um post diretamente abaixo da crista. feixe.

insira a descrição da imagem aqui

por What-About-Bob 27.08.2019 / 15:12

3 respostas

Acho que você precisa de um engenheiro estrutural para assinar seus projetos antes de começar a cortar madeiras estruturais. Contudo:

Em princípio, não há nenhum problema em executar um feixe azul de tamanho adequado à direita da coluna atual. O que você pode é um poste que corre do feixe azul diretamente até a crista. Isso deixaria o espaço completamente aberto no nível do chão, mas seria visível no espaço aberto acima da viga.

O poste existente vai até o telhado? Caso contrário, você não precisará de um no novo esquema. Se isso acontecer, você irá.

27.08.2019 / 15:30

Sugiro que o feixe azul estenda os pregos 2 ou 3 da ala direita para distribuir a carga de maneira mais uniforme. Isso pode até permitir outras opções de tamanho no LVL proposto. Se fosse eu, usaria vigas de aço I na horizontal e na vertical. (Mas eu sei que não é uma opção barata).

27.08.2019 / 17:19

Você precisa estender um poste da viga grande do cume diretamente através do porão até a base existente.

Uma viga tão grande com um poste existente no sótão (e diretamente embaixo dele no piso principal), tenho certeza que tem um poste que se estende pelo porão até os pés.

Mover a postagem não é aconselhável.

Aliás, você sugere que há um poste no sótão que fica na placa superior dupla do piso principal. Estou surpreso, porque isso coloca uma emenda (dobradiça) no post. Depois, há outra emenda (dobradiça) no nível do piso do nível principal. Se você mora em uma área com ventos fortes ou em uma área sismicamente ativa, adicione conectores em cada emenda e assegure-se de que o poste não se dobre como uma dobradiça, instalando compensado conectando o poste ao resto da casa.

27.08.2019 / 19:42