Instalação externa de fio 50 amp 4 Instalação

2

insira a descrição da imagem aquiQuero instalar uma tomada para conexão externa de um trailer. No entanto, o local da caixa de entrada de serviço fica próximo a um canto interno do exterior da casa, portanto, o local mais fácil fica na mesma parede externa da caixa de serviço e exigirá um orifício na parede de tijolos perto do conduíte de entrada de serviço . A tomada teria que estar em locais próximos, já que a parede tem apenas cerca de 6 metros de largura, de modo que o conduíte de entrada fica perpendicular ao centro da parede, além de outros fios e entradas na mesma área. Quero passar o fio de saída pelo tijolo, aproximadamente na metade do caminho entre o conduíte e o canto, diretamente em uma caixa montada em superfície externa com um circuito externo 2 volt para fins de utilidade em um fio separado passado pelo mesmo conduíte através da caixa 120 para a caixa 220. Existe algo questionável ou incorreto sobre esse método de instalação, ou algo que eu deveria me preocupar com isso?

por JayDubyah 11.04.2019 / 04:51

1 resposta

Você está no caminho certo

Como você possui um painel adequado e espaço livre suficiente, eu usaria o que você descreve, usando fios 3 6AWG para o circuito 50A / 240V e fios 2 12AWG para o circuito 120V (além de um terra 10AWG, se você está em um conduíte de plástico que é). A propósito, você vai querer usar um disjuntor GFCI no painel para o circuito externo 120V, pois isso o mantém protegido das intempéries, em comparação com um receptáculo GFCI do lado de fora, que pode ser afetado pela água que vaza na caixa do receptáculo.

Se você fizer isso usando cabos, poderá usar o 8 / 3 em um circuito 40A ou o 6 / 3 em um circuito 50A para o receptáculo 240V, com um 12 / 2 estendendo-se para a caixa do receptáculo 240V e emendado para alguns 12 / 2 UF ou dois 12AWG THWNs no conduíte para conectar ao receptáculo 120V.

13.04.2019 / 08:17