A fiação instalada ao lado de um acesso ao sótão está abrindo uma violação do código ou uma preocupação de segurança?

2

Tenho uma casa nova em fase de conclusão em Manning, Carolina do Sul, com todo o arame não metálico. No entanto, os buracos da escadaria de duas escadas retráteis e elevadores do sótão tinham fios bloqueando o acesso até que eu apontei, então o submarino elétrico apenas puxou os fios com força para a borda da abertura. Isso significa que é sempre a primeira coisa que você pisa em subir, e provavelmente o que alguém prenderá com o pé por uma queda livre de um pé 15 no chão de concreto no caminho de baixo. Isso inclui o serviço principal da casa com um par de cabos 4-4-4 com revestimento para o serviço de amplificador 400 sob seus pés no primeiro passo para o sótão. Todo o espaço de armazenamento do sótão é completamente coberto por uma rede maciça de fios 8-3 e 12-2, onde os subs deslizam a OSB da passarela e da área de armazenamento sob os fios, o que significa que o único lugar para caminhar ou armazenar qualquer coisa está em cima do fiação. Devido ao tamanho dos fios maiores, torna-se um risco de queda se o piso for elevado para limpá-los devido ao aumento da altura do degrau do degrau superior ao piso do sótão. Só não vejo como isso poderia atender a qualquer código elétrico ou de segurança contra incêndio. Nada na casa estava imune a esse nível de incompetência desde o início. Alguma ideia?

por Kimberly Panos 08.10.2019 / 21:24

3 respostas

Isso soa como um problema do ponto de vista de danos físicos

Enquanto apenas o cabo NM necessidades para ser protegido por tiras de proteção se estiver dentro do 6 'de um orifício no seu caso, conforme NEC 320.23 (A) (referido pelo NEC 334.23):

(A) Cables Run Across the Top of Floor Joists. Where run across the top of floor joists, or within 2.1 m (7 ft) of the floor or floor joists across the face of rafters or studding, the cable shall be protected by guard strips that are at least as high as the cable. Where this space is not accessible by permanent stairs or ladders, protection shall only be required within 1.8 m (6 ft) of the nearest edge of the scuttle hole or attic entrance.

seu sótão parece ser um espaço de armazenamento. Como resultado disso, o cabeamento exposto que você descreve no seu OP estará sujeito a danos físicos, o que exigiria proteção contra danos físicos conforme a NEC 300.4:

300.4 Protection Against Physical Damage. Where subject to physical damage, conductors, raceways, and cables shall be protected.

e 334.15 (B):

(B) Protection from Physical Damage. Cable shall be protected from physical damage where necessary by rigid metal conduit, intermediate metal conduit, electrical metallic tubing, Schedule 80 PVC conduit, Type RTRC marked with the suffix -XW, or other approved means. Where passing through a floor, the cable shall be enclosed in rigid metal conduit, intermediate metal conduit, electrical metallic tubing, Schedule 80 PVC conduit, Type RTRC marked with the suffix -XW, or other approved means extending at least 150 mm (6 in.) above the floor.

Type NMC cable installed in shallow chases or grooves in masonry, concrete, or adobe shall be protected in accordance with the requirements in 300.4(F) and covered with plaster, adobe, or similar finish.

09.10.2019 / 01:18

A maneira mais fácil de protegê-los é fixar uma prancha no chão / vigas de ambos os lados. Eu pintaria as placas de uma cor contrastante para que fiquem altamente visíveis.

Um pouco mais difícil, mas provavelmente ainda mais seguro, seria dividir o cano de esgoto 1.5 "ao meio, colocando-o sobre o cano e prendendo-o com fita adesiva (cano de metal com orifício por polegada) de cada lado.

09.10.2019 / 00:42

Tecnicamente, eu não acredito que eles violem os códigos como estão escritos, mas eles parecem em espírito.

Se algum destes problemas o incomodar, é sua responsabilidade torná-los mais seguros. Adicione pistas ou escudos para protegê-los ou cubra-os com canos partidos - qualquer coisa para tirá-los do perigo e impedir que você se enrole com eles. Os códigos destinam-se a fornecer diretrizes para os construtores e depende de como os vários contratados veem suas funções no processo, mas o dinheiro fala

08.10.2019 / 23:25