O fio 14 / 3, com os três condutores quentes, pode ser o único cabo em uma caixa de distribuição?

1

Atualmente, tenho uma luz no banheiro e um interruptor de pólo na porta. O poder da luz entra primeiro na caixa do teto, logo acima da luz. O calor é acionado ali mesmo, usando o fio branco do 14 / 2, disse o 14 / 2, em seguida, corre para o comutador, onde branco e preto são usados ​​para passar pelo comutador e depois voltar para a luz com o fio preto agora quente com o interruptor ligado.

Agora estou colocando uma luz que tem um ventilador conectado. Eu instalarei uma chave de função 2 em vez do pólo único para poder controlar o ventilador e a luz separadamente. Então, eu estou pensando, por que não substituir o 14 / 2 que agora passa pelo switch agora com o fio 14 / 3. Eu posso fazer isso no sótão. Usarei o branco do referido 14 / 3 para transportar o calor do meu interruptor, prendendo os parafusos pretos do interruptor (e não quebrar a aba). Depois, conectarei o preto e o vermelho do 14 / 3 do outro lado do receptáculo para que eles carreguem a energia de volta para o ventilador ou a luz. Colocarei fita preta nos fios brancos para designar quente.

por Prumo 30.01.2019 / 16:54

3 respostas

É melhor (e codificar para novas construções) executar um fio 14 / 4 para obter um neutro no comutador. Caso você queira atualizá-lo para um switch ou timer inteligente que precise desse ponto morto.

Você pode deixar o 14 / 2 no lugar como alimentação não comutada e executar um novo 14 / 3 em paralelo para levar a vida útil da chave. No entanto, ao fazer isso, você deve garantir que o ponto morto volte ao modelo 14 / 3 e que a lâmpada / ventilador esteja conectada ao ponto morto e não àquele que está alimentando o 14 / 2.

30.01.2019 / 17:24

Não, não pode ser, pelo menos na sua situação

NEC 404.2 (C) é onde está localizado o requisito de neutros (condutores de circuito aterrados) nos interruptores de luz:

(C) Switches Controlling Lighting Loads. The grounded circuit conductor for the controlled lighting circuit shall be installed at the location where switches control lighting loads that are supplied by a grounded general-purpose branch circuit serving bathrooms, hallways, stairways, or rooms suitable for human habitation or occupancy as defined in the applicable building code. Where multiple switch locations control the same lighting load such that the entire floor area of the room or space is visible from the single or combined switch locations, the grounded circuit conductor shall only be required at one location. A grounded conductor shall not be required to be installed at lighting switch locations under any of the following conditions:

(1) Where conductors enter the box enclosing the switch through a raceway, provided that the raceway is large enough for all contained conductors, including a grounded conductor

(2) Where the box enclosing the switch is accessible for the installation of an additional or replacement cable without removing finish materials

(3) Where snap switches with integral enclosures comply with 300.15(E)

(4) Where lighting in the area is controlled by automatic means

(5) Where a switch controls a receptacle load

The grounded conductor shall be extended to any switch location as necessary and shall be connected to switching devices that require line-to-neutral voltage to operate the electronics of the switch in the standby mode and shall meet the requirements of 404.22.

Exception: The connection requirement shall become effective on January 1, 2020. It shall not apply to replacement or retrofit switches installed in locations prior to local adoption of 404.2(C) and where the grounded conductor cannot be extended without removing finish materials. The number of electronic lighting control switches on a branch circuit shall not exceed five, and the number connected to any feeder on the load side of a system or main bonding jumper shall not exceed 25. For the purpose of this exception, a neutral busbar, in compliance with 200.2(B) and to which a main or system bonding jumper is connected shall not be limited as to the number of electronic lighting control switches connected.

Informational Note: The provision for a (future) grounded conductor is to complete a circuit path for electronic lighting control devices.

Para o seu caso especificamente, uma vez que o caixa o switch está alojado é instalado em materiais de acabamento, a isenção do ponto 404.2 (C) do 2 não não aplique à sua situação, o que significa que você precisará pegar um 14 / 4 e colocá-lo se quiser um loop de alternância, com o preto sempre quente, vermelho e azul como o ponto de comutação, branco como neutro, e nua como o chão. Como você está usando interruptores "burros" / "a vapor" (vs. interruptores "inteligentes"), o neutro simplesmente fica fechado.

Obviamente, a alternativa da catraca de executar um 14 / 2 até o comutador de energia e um 14 / 3 de volta com os hots comutados e trabalhos neutros, fornecido você pode manter seus neutros retos na caixa de luz, e é por isso que uma abordagem de cabo único é normalmente preferida aqui.

01.02.2019 / 01:25

Há o 14 / 4 (branco, preto, vermelho e azul) geralmente usado para interconexão de alarme de fumaça, mas não é necessário nessa situação. Use 14 / 3 da caixa de junção do teto aos interruptores de parede em tandem (gêmeos); um fio (escolha branco, para transportar a energia da caixa do teto para os dois interruptores. Prenda esse fio branco com dois pedaços curtos de fio preto dentro da caixa do interruptor na parede. Dê potência aos dois interruptores com esses fios pretos curtos. ambas as extremidades do fio branco com fita preta para identificar como condutores HOT. Agora você pode alimentar o ventilador e a luz de forma independente com seus próprios interruptores. Use fios preto e vermelho para devolver a energia comutada aos dispositivos individuais no teto. conhecido como loop de comutação, na verdade seus dois loops de comutação.Dito isto, há um novo requisito de código nos EUA que eu não conheço.Estou no Canadá.

31.01.2019 / 19:39