Distância mínima do terminal do receptáculo ao conector do conduíte

4

É necessária uma distância mínima de um terminal de receptáculo para um conector de conduíte? Certamente isso é definido no NEC em algum lugar certo? insira a descrição da imagem aqui

por J'e 17.07.2019 / 23:34

1 resposta

Está no NEC 110.12. Execução Mecânica do Trabalho. "O equipamento elétrico deve ser instalado de maneira organizada e profissional." (o que não significa cortar todos os fios do painel de serviço).

Primeiro, eles fazem tampas não metálicas para as extremidades dos encaixes de conduíte. Google "bucha isolada com conduíte rígido". Eles são nominalmente para impedir a goivagem de fios, mas resolverão isso muito bem.

insira a descrição da imagem aqui

Segundo, aperte os parafusos até o fim e enrole o receptáculo com fita isolante. Não há razão para deixar os parafusos expostos.

Por falar em puro, você tem uma caixa de junção de metal onde o garfo do receptáculo está pousando com força na caixa. Livre-se dos pequenos quadrados de papel nos parafusos de montagem, e você terá um caminho de aterramento válido e não precisará de um fio terra no receptáculo.

Você não precisa de um fio terra no tubo, mas se você tiver um, ele precisará ir ao parafuso de aterramento na caixa de junção de metal. Ir para o receptáculo não é suficiente porque o terra seria desconectado se o receptáculo fosse removido.

Se isso estiver ao ar livre ou se o tubo estiver sujeito a danos físicos, também há sabedoria em passar os fios terra.

17.07.2019 / 23:52