Gerador de fiação para painel de galpão

2

Eu comprei um galpão com fio que tem um pequeno painel nele. O painel em si possui uma única barra de barramento para neutro e terra e dois trilhos quentes.

Atualmente, todos os circuitos no galpão têm ligação terra e neutro naquele barramento com os pontos de acesso para cada circuito nos disjuntores, como seria de esperar.

Entrando no painel está um fio condutor 4 saindo do gerador. É hots 2, neutro 1 e terra 1. Os hots são conectados a um disjuntor 220, no entanto, não tenho certeza do que fazer com o solo e o neutro.

O terra e o neutro do gerador devem ser ligados através da barra de barramento? Ou alguma outra coisa?

Qualquer ajuda seria apreciada.

por Brian D. 13.06.2019 / 03:56

1 resposta

Você só tem uma escolha aqui

Seu gerador possui um neutro ligado, de acordo com o manual que consegui encontrar on-line e também não encontrei instruções para remover a ligação neutra-terra interna. O neutro ligado é muito bom e, de fato, a maneira como devo esteja configurado para uso independente, mas isso significa que, se você estiver usando-o para energizar uma estrutura, será necessário separar neutros e pontos dentro do painel da estrutura, como se fosse um subpainel.

Como resultado disso, você devo vá a uma loja de suprimentos ou loja de ferragens, obtenha um kit de barras de aterramento Square-D PK7GTA e encaixe-o no painel, além de puxar o parafuso de ligação verde do painel em seu galpão. Você conectará a entrada como uma conexão de quatro fios com barra neutra à neutra e aterrará à barra terra; da mesma forma, todos os fios terra atualmente terminados na barra neutra precisarão ser movidos para a barra terra.

14.06.2019 / 03:33