Ligue para a empresa de energia e relate uma interrupção!
Especificamente um Lost Neutral.
Essa situação de duas cargas (em circuitos diferentes) "competindo" por tensão e afetando a tensão de todo o resto, com alguns aparelhos sem energia suficiente e outros com fritura, é um sintoma clássico de perdido neutro.
É simples assim. Não torne complicado.
A energia da rede elétrica na América do Norte é fornecida como 240V com um "neutro" no meio, fornecendo dois pólos de 120 + 120. Se você perder um dos pólos, metade dos seus circuitos 120V sairá. No entanto, se você perder um ponto morto, ainda é o 240V, mas não é mais o 120 + 120! Em vez disso, são 100 + 140, 90 + 150, 180 + 60, as tensões saltam loucamente por todo o mapa sempre que algo é ligado (como um A / C).
A empresa de energia tratará isso exatamente da mesma forma que uma queda de energia. E será livre para consertar. Isso aconteceu no meu complexo de apartamentos e a companhia de energia elétrica saiu em uma hora no domingo.
Enquanto isso, AGORA AGORA desligue todos os seus disjuntores, exceto o aquecedor de água (aquele é imune a esse problema). Se você não estiver disposto a fazer isso com base em alguém na Internet (que tem a reputação 80,000 aqui), desconecte todos os dispositivos que não deseja que sejam destruídos. Esta situação é extremamente instável, e a tensão continuará se movendo por todo o lugar e você nunca poderá estabilizá-lo o suficiente para usar os aparelhos com segurança. Então nem tente; isso não pode ser feito.
Ligue para a empresa de energia o mais rápido possível e relate um ponto morto perdido.