Primeiro, Jack está absolutamente correto, o prático A carga do comedor de toalhas será sobre o amplificador 1, e isso é típico dos aquecedores de toalhas. O amplificador 1 em um circuito 15A ou 20A é, como você pode imaginar, trivial. Também está dentro do limite do 1875W (15A) desse comutador.
No entanto, o 110.3b diz que você deve seguir as instruções e etiquetas. Aqueles dizem que você deve provisão 10A de serviço ao aquecedor de toalhas. Esse é um requisito surpreendente, e a UL não exigiria que levemente. Certamente coloca uma nova ruga nas coisas.
- se o provisionamento de uma carga conectada for responsável por mais de 50% da ampacidade total do circuito, nenhum receptáculo será permitido. Portanto, não pode haver tomadas, a menos que seja um circuito 20A.
- Se for um circuito 20A e houver outras cargas conectadas, estamos acima de 50% para cargas conectadas, portanto, não há tomadas.
- Se for um circuito 15A, resta apenas o 5A para provisionar outras cargas conectadas.
- Se for um circuito 20A, resta apenas o 10A para provisionar outras cargas conectadas.
Agora, colidimos com as regras de tomadas do banheiro. Provavelmente a sua instalação foi aprovada. Contudo, avô não é isenção, e a regra do avô é você não pode piorar a situação. Por exemplo, se você tiver tomadas a cada 20 'em todas as paredes (agora é necessário o 12'), não será possível remover uma. Assim...
- Essa carga não pode ser colocada em um circuito (20A) com tomadas que servem mais de um banheiro.
- Ele pode estar em um circuito de receptáculo 20A que serve apenas esse banheiro, mas, novamente, nenhuma outra carga com fio.
- Pode estar em um circuito 20A que não serve tomadas nos banheiros.
- Pode estar em qualquer circuito 15A ou 20A que atenda apenas a cargas cabeadas, desde que isso não provoque o circuito em excesso.