Posso usar um gerador com um neutro ligado ao meu interruptor de intertravamento?

2

Minha casa possui um painel elétrico separado com chave de intertravamento para o meu gerador que foi instalado por um eletricista. Eu usei meu gerador atual muito bem, mas estou procurando um novo. Estou confuso com a discussão ligada versus neutra e a proteção GFI no gerador. Tenho certeza de que o agora tem proteção GFI e nunca tive um problema com isso. Se eu estiver usando a tomada de torção do tipo 4 do gerador, posso usar um modelo com um neutro ligado?

por Jeff D 19.09.2019 / 16:18

2 respostas

É importante ter apenas uma ligação neutra à terra no sistema. O painel principal da casa já terá esse vínculo. Uma ligação no gerador também cria o caminho paralelo neutro mencionado em Resposta de Kris.

Isso pode ser superado de três maneiras: faça a ligação do painel principal alternar através da chave de transferência, desconecte a ligação dentro do gerador ou impeça que o aterramento do gerador se interconecte com o aterramento da casa.

IMHO desconectando a ligação no gerador é preferível. Omitir a conexão de aterramento na entrada do gerador seria fácil, mas acho que é menos preferível, porque alguém que aparece mais tarde pode facilmente achar que o solo flutuante é um erro / omissão. Mudar o vínculo que pertence ao painel principal parece uma péssima idéia.

Edit: outra resposta DIY.se cita uma citação do Gen Tran, que agora é Generac. O link de citação não funciona mais, mas o mesmo texto pode ser encontrado na primeira página das Instruções de instalação e operação do kit de chave de transferência Generac 6294. A Generac recomenda desativar a ligação no gerador, mas se isso não puder ser feito, use um acessório de kit neutro comutado na chave de transferência. Este é provavelmente o "comutador de transferência compatível com GFCI" ao qual Kris se refere.

O kit neutro comutado equivale a um bloco terminal isolado e um relé. O neutro para os circuitos serem acionados no gerador é movido da barra neutra existente no painel do disjuntor para esse bloco terminal isolado. O relé conecta esse bloco de terminais ao neutro do gerador ou ao neutro da rede elétrica.

Levado ao extremo, onde todos os circuitos no painel do disjuntor seriam movidos para o bloco neutro comutado, isso equivale a alternar a ligação neutro à terra do painel principal.

19.09.2019 / 23:15

Para um GFCI funcionar corretamente, não pode haver um caminho paralelo no condutor neutro. Ao usar um comutador de transferência compatível com GFCI, ele também desconecta o condutor neutro, impedindo assim um caminho paralelo. É um ótimo design incorporar essa camada extra de proteção para pequenos geradores portáteis.

Agora, se você estiver usando um gerador instalado permanentemente e com fio, você tem a opção de escolher entre trocar ou não o neutro. Tecnicamente, isso é referido como derivado separadamente versus derivado não separado e tudo depende da configuração específica do projeto.

Existem vantagens para cada um. Sendo um sistema derivado de forma não separada, não são necessárias hastes de aterramento extras, que tendem a deixar relâmpagos voltarem para a estrutura que danifica os eletrônicos. Mais hastes retificadas não são iguais a uma melhor proteção. Na verdade, pode causar o contrário.

Porém, novamente, pequenos geradores portáteis que não foram projetados para serem conectados por cabos são únicos, pois podem ser derivados separadamente e ainda não requerem uma haste de aterramento extra, pois são portáteis e não são instalados permanentemente.

19.09.2019 / 17:48