É importante ter apenas uma ligação neutra à terra no sistema. O painel principal da casa já terá esse vínculo. Uma ligação no gerador também cria o caminho paralelo neutro mencionado em Resposta de Kris.
Isso pode ser superado de três maneiras: faça a ligação do painel principal alternar através da chave de transferência, desconecte a ligação dentro do gerador ou impeça que o aterramento do gerador se interconecte com o aterramento da casa.
IMHO desconectando a ligação no gerador é preferível. Omitir a conexão de aterramento na entrada do gerador seria fácil, mas acho que é menos preferível, porque alguém que aparece mais tarde pode facilmente achar que o solo flutuante é um erro / omissão. Mudar o vínculo que pertence ao painel principal parece uma péssima idéia.
Edit: outra resposta DIY.se cita uma citação do Gen Tran, que agora é Generac. O link de citação não funciona mais, mas o mesmo texto pode ser encontrado na primeira página das Instruções de instalação e operação do kit de chave de transferência Generac 6294. A Generac recomenda desativar a ligação no gerador, mas se isso não puder ser feito, use um acessório de kit neutro comutado na chave de transferência. Este é provavelmente o "comutador de transferência compatível com GFCI" ao qual Kris se refere.
O kit neutro comutado equivale a um bloco terminal isolado e um relé. O neutro para os circuitos serem acionados no gerador é movido da barra neutra existente no painel do disjuntor para esse bloco terminal isolado. O relé conecta esse bloco de terminais ao neutro do gerador ou ao neutro da rede elétrica.
Levado ao extremo, onde todos os circuitos no painel do disjuntor seriam movidos para o bloco neutro comutado, isso equivale a alternar a ligação neutro à terra do painel principal.