Consegui.
Este é um painel "Rule of Six", também conhecido como Split Bus
No início, a maioria das residências recebia o serviço elétrico 60A da CA. Mais tarde, as casas queriam mais - mas os principais disjuntores 100-125A foram muito mais caro. Portanto, eles tinham vários disjuntores principais, todos na faixa <60A mais barata. Os reguladores não queriam que os proprietários tivessem que desligar os disjuntores 20, então eles escreveram o Regra dos Seis que não pode haver mais do que disjuntores principais 6 para desligar a casa inteira. Isso os forçou a barramento dividido design, onde um dos seis disjuntores alimenta espaços adicionais no painel, um "subpainel" interno, se você desejar.
Você tem um "mini". O que significa que você tem quatro espaços duplos, destinados a quatro Disjuntores de pólo 2. Aquecedor de água, unidade de A / C, fogão, secadora, carregador de carro elétrico, serra de mesa grande, etc.
O do canto superior direito carrega energia para o "resto do painel", a área com todos os disjuntores simples e duplos. Essa área inferior é, efetivamente, um subpainel na mesma caixa. Desligar o disjuntor desliga a energia dos barramentos do "subpainel". É impossível desligar a energia na área superior.
Você deve usar disjuntores específicos e parece que este painel é compatível com disjuntores simples da família Square D "QO". Isso é ótimo; este é um painel de nível superior que é comumente usado na indústria. Um não estaria fora de lugar na fábrica da Boeing. E a família ainda é formada; portanto, se você for com um subpainel, poderá continuar com o QO, e eu recomendo.
Atualmente, existem esses rompedores de pólo 3, atualmente instalados, incluindo o rompedor para a área "subpainel". Parece que você tem a opção de instalar mais um. Eu gostaria de ter uma visão melhor da rotulagem do painel, no entanto, parece dizer que APENAS um disjuntor de pólo 2 é permitido lá ou, alternativamente, um "pólo 2 duplo" que serve dois circuitos 240V. Você não tem permissão para colocar disjuntores únicos lá fim de assunto. (no entanto, isso não é uma barreira).
Então, várias opções daqui.
Melhor opção: Subpainel.
Nesse caso, você coloca um polo 2, digamos, o disjuntor 50-60A ($ 10) nesse local. Você então alimenta um subpainel, onde você tem a liberdade de adicionar vários circuitos.
Agora, neste fórum, recomendamos painéis muito grandes (por exemplo, espaço 40, $ 190), mesmo que um espaço pequeno 12 ($ 80) seja suficiente por enquanto - porque o diferencial de custo é pequeno, comparado ao custo geral do projeto de instalação de um painel. E você nunca precisará atualizar seu painel novamente, nuncae ainda mais importante, suas ambições nunca são limitadas pelos espaços do painel.
(QO também é um painel mais caro do que alguns; você não tem para permanecer fiel ao QO, ele simplesmente permite trocar disjuntores.)
Vou dar um passo adiante ainda. Escolha seu subpainel, e sua posição, de olho em tornando-o o painel principal no futuro. Ou seja, localize-o onde ele terá acesso fácil ao conduíte a partir do medidor. Em algum momento futuro, você reverte o acordo e transforma o antigo painel da regra de seis no subpainel.
Quando seu novo subpainel estiver dentro, você adiciona novos circuitos a ele. Não há razão para mexer com o painel antigo; pode servir alegremente para sempre como um subpainel e, na verdade, é legal para novas instalações hoje como um subpainel.
Opção fácil: Disjuntor 2 simples nesse local
A maneira mais simples é colocar um disjuntor de pólo 20A 2 simples nesse slot vazio, exatamente como a etiqueta indica. Como você coloca um circuito simples 20A 120V em um disjuntor de pólo 2? Coloque facilmente o neutro na barra neutra e o quente na um dos terminais quentes. E pronto!
Você está tirando o 20A desse lado / parte do serviço, portanto, use o cabo 12 / 2.
Há outro lado / perna 20A sem uso. Você poderia conectar outro circuito 20A / 120V independente também com o cabo 12 / 2? Pode apostar. Eles serão independentes, exceto eles terão desligamento de manutenção comum e de viagem comum.
Você poderia fazer um circuito de derivação multi-wire com cabo 12 / 3? Sim, o disjuntor 2 estaria correto, mas você realmente precisa saber o que está fazendo com MWBCs, e eles têm problemas com o GFCI e o AFCI, por isso saíram de moda em grande parte. Eu posso fazê-los porque tenho muita experiência com o MWBC, mas, no entanto, geralmente eu não.
Agora, a partir da sua edição, você diz que deseja atualizar a iluminação e os receptáculos na garagem. Use o antigo circuito existente para toda a nova iluminação. Use esses dois novos circuitos apenas para tomadas. Dessa forma, quando você descobrir uma serra de mesa + um coletor de pó tropeçar no disjuntor, você não ficará no escuro com os dedos a centímetros de uma lâmina giratória! Você sempre quer iluminação em um circuito diferente, quando possível.
Talvez opção: instale um disjuntor 2 de polo x 2
Você vê onde já existem outros disjuntores duplos neste painel. Existe um tipo de material duplo chamado quadplexou dois disjuntores de pólo 2 no espaço normalmente ocupado por um disjuntor de pólo 2. A rotulagem neste painel parece apoiar isso.
Isso daria a você dois disjuntores de pólo 2, permitindo que você faça o truque acima duas vezes, fornecendo circuitos 4.
No entanto, é um painel bastante antigo, e claramente pretendia suportar determinadas séries de disjuntores de QO que não podem mais ser fabricados. Você precisaria estudar de perto a rotulagem e as especificações do disponível atualmente Disjuntores quadplex QO e qualquer quadplex "QD" da Siemens que possa existir - para ver se os novos disjuntores estão listados para esse painel.
Normalmente, você não deve usar o disjuntor da marca X no painel da marca Y, pois eles não cabem devidamente. O Siemens QD foi projetado especificamente para caber em painéis de QO (não cabe na Siemens), e UL testados e classificados como uma combinação segura.
A etiqueta mostra claramente que não se destina a suportar os disjuntores "open quadplex", nos quais você tem um pólo 1, um pólo 2 no meio e um pólo 1.
Acompanhamento da sua atualização 2:
Toda a iluminação e o abridor caberão bem no circuito, especialmente se for LED, mas o microondas é uma ponte longe demais. As lâmpadas fluorescentes, se forem antigas, representam cerca de 100W (0.83A) por equipamento de lâmpada 2. Se forem lâmpadas fluorescentes T8 razoavelmente modernas, então 65-75W (0.54-0.63A). Eu atualizo lâmpadas fluorescentes antigas para T8, já que o custo é muito baixo (compre reatores "pull" no ebay).
Sim, você pode alterar esse disjuntor para um 20A. Feche os fios velhos, caso o próximo cara queira um alcance elétrico.
Sim, ao pendurar os circuitos 2 em um polo 2, você apenas finge que são disjuntores separados 2 sem uma alça de puxador, quentes no disjuntor, neutros na barra neutra etc.