Que tipo de disjuntor é necessário para esse slot?

2

Eu estava pensando em adicionar um disjuntor extra ou dois ao meu painel, pois tenho dois slots abertos. Abri a frente do meu painel para ver com o que estava lidando e fiquei perplexo com o que encontrei. Obviamente, vou precisar de um profissional para isso, mas para minha própria educação, gostaria de descobrir o que está acontecendo. nesses dois slots, não parece que um disjuntor de pólo 2 fosse para lá, mas eu poderia estar errado? Alguém pode me dar uma pista, obrigado!

Imagem do painel aberto com slot aberto

Porta do painel

Edit: Minha casa foi construída em 1960.

Com base na resposta de Harper, eu gostaria que, por enquanto, até que eu tenha os fundos para ir com a Easy Option. Eu tenho algumas perguntas de acompanhamento em relação a isso. Isso está sendo feito com a intenção de adicionar iluminação e tomadas extras à minha garagem anexa. Eu tenho um único watt 40 e um amplificador 15 no meu teto, o que não é ótimo para uma oficina.

Eu gostaria de executar dois circuitos 120v independentes, um para tomadas e outro para iluminação. Se eu desejar que cada circuito independente seja um amplificador 20, seria um disjuntor 20 amp 2-pólo ou um disjuntor 40 amp 2?

Ao conectá-lo dessa maneira, usaria o fio de bitola adequado (12 ou 8, dependendo do disjuntor do amplificador). Mas eu estaria executando # / 2 um para cada terminal quente para as cargas independentes?

Eu nunca pediria conselhos elétricos em uma grande loja de caixas, minha pergunta era mais: eu poderia ir a uma e comprar os suprimentos? Para que eu possa ir a uma grande loja de caixas e obter o disjuntor Square D “QO” adequado?

Perguntas sobre atualização Parte 2

@ Harper Obrigado por atualizar sua resposta com mais informações. Se eu mantivesse a iluminação no circuito atual que parece estar acendendo o disjuntor 10, que é a luz e o abridor de corrente, microondas, luzes de meio banho, luzes da escada do porão e luz da porta lateral, isso é apenas um amplificador 15 e eu tenho algumas antigas unidades fluorescentes de bulbo 2 que eu instalaria na garagem (4 ou 5), esse circuito seria capaz de lidar com essa carga adicional?

O spot 5 / 7 da linha é um polo duplo de amplificador 40 que não está em uso, canalizamos gás porque bem, eu odeio fogões elétricos. Posso remover esse disjuntor, colocar outro pólo duplo do amplificador 20 e fazer a mesma coisa e apagar minha iluminação daquele? Existe um requisito para você fornecer um 240v para um fogão?

Por fim, ao conectar um pólo duplo como dois serviços separados do 120v, você conectaria cada pólo como faria com um único pólo? Como em Quente para uma perna, ônibus neutro para neutro, terra no ônibus terrestre.

por JacobRyan 13.03.2019 / 14:48

3 respostas

Consegui.

Este é um painel "Rule of Six", também conhecido como Split Bus

No início, a maioria das residências recebia o serviço elétrico 60A da CA. Mais tarde, as casas queriam mais - mas os principais disjuntores 100-125A foram muito mais caro. Portanto, eles tinham vários disjuntores principais, todos na faixa <60A mais barata. Os reguladores não queriam que os proprietários tivessem que desligar os disjuntores 20, então eles escreveram o Regra dos Seis que não pode haver mais do que disjuntores principais 6 para desligar a casa inteira. Isso os forçou a barramento dividido design, onde um dos seis disjuntores alimenta espaços adicionais no painel, um "subpainel" interno, se você desejar.

Você tem um "mini". O que significa que você tem quatro espaços duplos, destinados a quatro Disjuntores de pólo 2. Aquecedor de água, unidade de A / C, fogão, secadora, carregador de carro elétrico, serra de mesa grande, etc.

O do canto superior direito carrega energia para o "resto do painel", a área com todos os disjuntores simples e duplos. Essa área inferior é, efetivamente, um subpainel na mesma caixa. Desligar o disjuntor desliga a energia dos barramentos do "subpainel". É impossível desligar a energia na área superior.

Você deve usar disjuntores específicos e parece que este painel é compatível com disjuntores simples da família Square D "QO". Isso é ótimo; este é um painel de nível superior que é comumente usado na indústria. Um não estaria fora de lugar na fábrica da Boeing. E a família ainda é formada; portanto, se você for com um subpainel, poderá continuar com o QO, e eu recomendo.

Atualmente, existem esses rompedores de pólo 3, atualmente instalados, incluindo o rompedor para a área "subpainel". Parece que você tem a opção de instalar mais um. Eu gostaria de ter uma visão melhor da rotulagem do painel, no entanto, parece dizer que APENAS um disjuntor de pólo 2 é permitido lá ou, alternativamente, um "pólo 2 duplo" que serve dois circuitos 240V. Você não tem permissão para colocar disjuntores únicos lá fim de assunto. (no entanto, isso não é uma barreira).

Então, várias opções daqui.

Melhor opção: Subpainel.

Nesse caso, você coloca um polo 2, digamos, o disjuntor 50-60A ($ 10) nesse local. Você então alimenta um subpainel, onde você tem a liberdade de adicionar vários circuitos.

Agora, neste fórum, recomendamos painéis muito grandes (por exemplo, espaço 40, $ 190), mesmo que um espaço pequeno 12 ($ 80) seja suficiente por enquanto - porque o diferencial de custo é pequeno, comparado ao custo geral do projeto de instalação de um painel. E você nunca precisará atualizar seu painel novamente, nuncae ainda mais importante, suas ambições nunca são limitadas pelos espaços do painel.

(QO também é um painel mais caro do que alguns; você não tem para permanecer fiel ao QO, ele simplesmente permite trocar disjuntores.)

Vou dar um passo adiante ainda. Escolha seu subpainel, e sua posição, de olho em tornando-o o painel principal no futuro. Ou seja, localize-o onde ele terá acesso fácil ao conduíte a partir do medidor. Em algum momento futuro, você reverte o acordo e transforma o antigo painel da regra de seis no subpainel.

Quando seu novo subpainel estiver dentro, você adiciona novos circuitos a ele. Não há razão para mexer com o painel antigo; pode servir alegremente para sempre como um subpainel e, na verdade, é legal para novas instalações hoje como um subpainel.

Opção fácil: Disjuntor 2 simples nesse local

A maneira mais simples é colocar um disjuntor de pólo 20A 2 simples nesse slot vazio, exatamente como a etiqueta indica. Como você coloca um circuito simples 20A 120V em um disjuntor de pólo 2? Coloque facilmente o neutro na barra neutra e o quente na um dos terminais quentes. E pronto!

Você está tirando o 20A desse lado / parte do serviço, portanto, use o cabo 12 / 2.

Há outro lado / perna 20A sem uso. Você poderia conectar outro circuito 20A / 120V independente também com o cabo 12 / 2? Pode apostar. Eles serão independentes, exceto eles terão desligamento de manutenção comum e de viagem comum.

Você poderia fazer um circuito de derivação multi-wire com cabo 12 / 3? Sim, o disjuntor 2 estaria correto, mas você realmente precisa saber o que está fazendo com MWBCs, e eles têm problemas com o GFCI e o AFCI, por isso saíram de moda em grande parte. Eu posso fazê-los porque tenho muita experiência com o MWBC, mas, no entanto, geralmente eu não.

Agora, a partir da sua edição, você diz que deseja atualizar a iluminação e os receptáculos na garagem. Use o antigo circuito existente para toda a nova iluminação. Use esses dois novos circuitos apenas para tomadas. Dessa forma, quando você descobrir uma serra de mesa + um coletor de pó tropeçar no disjuntor, você não ficará no escuro com os dedos a centímetros de uma lâmina giratória! Você sempre quer iluminação em um circuito diferente, quando possível.

Talvez opção: instale um disjuntor 2 de polo x 2

Você vê onde já existem outros disjuntores duplos neste painel. Existe um tipo de material duplo chamado quadplexou dois disjuntores de pólo 2 no espaço normalmente ocupado por um disjuntor de pólo 2. A rotulagem neste painel parece apoiar isso.

Isso daria a você dois disjuntores de pólo 2, permitindo que você faça o truque acima duas vezes, fornecendo circuitos 4.

No entanto, é um painel bastante antigo, e claramente pretendia suportar determinadas séries de disjuntores de QO que não podem mais ser fabricados. Você precisaria estudar de perto a rotulagem e as especificações do disponível atualmente Disjuntores quadplex QO e qualquer quadplex "QD" da Siemens que possa existir - para ver se os novos disjuntores estão listados para esse painel.

Normalmente, você não deve usar o disjuntor da marca X no painel da marca Y, pois eles não cabem devidamente. O Siemens QD foi projetado especificamente para caber em painéis de QO (não cabe na Siemens), e UL testados e classificados como uma combinação segura.

A etiqueta mostra claramente que não se destina a suportar os disjuntores "open quadplex", nos quais você tem um pólo 1, um pólo 2 no meio e um pólo 1.

Acompanhamento da sua atualização 2:

Toda a iluminação e o abridor caberão bem no circuito, especialmente se for LED, mas o microondas é uma ponte longe demais. As lâmpadas fluorescentes, se forem antigas, representam cerca de 100W (0.83A) por equipamento de lâmpada 2. Se forem lâmpadas fluorescentes T8 razoavelmente modernas, então 65-75W (0.54-0.63A). Eu atualizo lâmpadas fluorescentes antigas para T8, já que o custo é muito baixo (compre reatores "pull" no ebay).

Sim, você pode alterar esse disjuntor para um 20A. Feche os fios velhos, caso o próximo cara queira um alcance elétrico.

Sim, ao pendurar os circuitos 2 em um polo 2, você apenas finge que são disjuntores separados 2 sem uma alça de puxador, quentes no disjuntor, neutros na barra neutra etc.

13.03.2019 / 18:19

Eu adoro a resposta superior de Harper que tem a descrição correta desse painel antigo que eu não conhecia a história.

Este é um painel de disjuntor "Square D" de estilo antigo, com alguns disjuntores bipolares (que ocupam dois slots) e alguns disjuntores em tandem do estilo antigo (um slot, dois comutadores).

Você provavelmente não poderá mais encontrar esse estilo de disjuntor a menos que encontre alguns NOS (novos, antigos) no eBay ou similar. Você tem dois slots abertos para poder usar dois disjuntores unipolares para cargas 120v ou um disjuntor bipolar para uma carga 240v.

Além disso, não vejo um disjuntor principal neste painel, portanto, provavelmente ele está em uma caixa por si só. Certifique-se de saber como cortar a energia (presumo que você o fez antes de retirar o painel frontal).

Eu acho que pode parecer estranho por causa dos contatos de metal que se conectam aos disjuntores. Existem duas barras de metal prateadas (esquerda e direita) e cada barra possui um "dedo" que se estende em todos os outros slots. Com esse arranjo, cada linha no painel do disjuntor está em uma "perna" de serviço diferente, e dois disjuntores que ocupam dois slots podem pegar as duas pernas. O disjuntor possui um conector próximo ao centro do painel, para não tocar na parte maior do dedo que você vê no segundo slot livre.

13.03.2019 / 15:14

Você precisa de um disjuntor quadrado D QO, um disjuntor único de amplificador 20 seria QO120, um QO115 seria um amplificador 15, para circuitos 120v. Para circuitos 240v, seria necessário um pólo duplo QO220 e QO215 para circuitos de amplificação 15 e 20.

13.03.2019 / 17:01