Treliça solta onde as vigas se encontram

1

DIYer aqui. Percebi que (apenas) uma das placas de treliça se soltou onde as vigas se encontram no topo do telhado. Assim, um único conjunto de vigas e a viga de suporte estão erradas e não estão mais conectadas. - qual a provável razão disso acontecer? - Se esta é a única instância do problema, a solução é bastante simples? (remova a placa antiga, realinhe-a, martele as novas em ambos os lados?

obrigado. viga w placa de treliça solta

por 1c1cle 30.09.2019 / 23:47

3 respostas

Essas placas de metal são “pressionadas” nos membros de madeira para manter os membros juntos e transferir as cargas através da treliça.

Muitas vezes, a madeira é um pouco "verde" (molhada) quando a treliça é montada. Depois, após a instalação, a madeira seca e torce frequentemente enquanto seca. Isso pode fazer com que a placa de metal se solte. (As placas têm pinos curtos que se incorporam à madeira serrada.)

Sim, basta remover a placa de metal, realinhar os acordes (os chamamos de acordes, não vigas) e, em seguida, pregar cuidadosamente um reforço de madeira compensada 1 / 2 ”em cada lado da treliça. Eu cortaria a placa do reforço para que ela se estendesse por cerca de 12 ”pelo acorde da unha e unha com cerca de 3 - 6d em cada lado de cada membro. (Certifique-se de que as unhas não estejam alinhadas com as do outro lado da treliça.) Cuidado para NÃO dividir os membros ... caso contrário, não há força de retenção.

01.10.2019 / 04:02

Eu já tive esse problema várias vezes nos MFGs diferentes da 2, já que os dois edifícios eram grandes áreas livres que chamei de MFG. O primeiro me conectou ao engenheiro, ele disse para usar a placa original e, em seguida, usar pregos de pico nas fileiras escalonadas 3 de cada lado. A segunda vez que isso aconteceu, foi na minha loja menor, mas ainda o espaço livre da 40. Eles disseram que o 3 1 / 2 entrou no final, depois o 2 e o 3 de cada lado, surpreendendo pelo 1 / 4 ”. Eles disseram que se eu não pudesse fazer isso na minha loja, eles forneceriam um par de placas com furos que atenderiam ao código. Os pregos do pico mantinham os dois casos, mas gostei da empresa que ofereceu novas placas perfuradas, mesmo que não precisasse delas. Eu encontraria os engenheiros carimbados e ligaria para a empresa, pois um inspetor de casa aguçado pode identificar trabalhos de conserto e causar problemas com uma venda. A grafia correta para as unhas é TICO, era uma marca que agora também é chamada de unhas de vigas.

01.10.2019 / 04:41
  1. Esmague a placa de reforço de metal de volta no lugar. Reutilizá-lo não conta para nada, mas removê-lo seria mais trabalhoso do que simplesmente deixá-lo lá. Não vale a pena ser cutucado e fazer você sangrar em todos os lugares. Além disso, manterá tudo alinhado para a próxima etapa.

  2. Corte uma folha de madeira compensada grossa 25 / 32 "em uma placa de reforço triangular de madeira de aproximadamente 2 'de altura por 3' para encaixar no local da placa de reforço de metal.

  3. Prenda o reforço triangular de compensado à treliça com os "pregos longos comuns 6d 2d, instalados em todos os 3". Você também pode usar parafusos estruturais se isso for mais fácil para você.

  4. Se você pode colocar um reforço de madeira compensada nos dois lados, é ainda melhor, mas não é obrigatório. Parece que há um 2x4 no caminho do outro lado, então faça apenas um lado.

02.10.2019 / 17:09