1

ok, eu entendo o que os laços de alça farão, só não sei por que você os usaria?

no painel da minha nova casa, existem alguns (7-8) e eu removeria logo os laços e trataria todos os circuitos individuais 120v / 15a como exatamente isso - - circuitos individuais 120v / 15a

por williemyers 21.09.2019 / 17:53

2 respostas

Mas eles são não circuitos individuais 120V!

Eles são combinados em pares, como algo chamado circuito de derivação multi-wire. Eles compartilham um ponto neutro, para que não fiquem separados.

As alças existem por várias razões.

Eles devem estar em diferentes pólos / fases

O topo da lista de hits é forçá-los a diferentes pólos ou fases, ou seja, para impedir que alguém os mova para um disjuntor duplo, para que eles fiquem no mesmo poste. Isso colocaria o fio neutro em chamas, porque o fio neutro estaria manipulando todos a corrente para ambos quentes.

Considerando que, se eles estiverem em pólos / fases diferentes, o neutro apenas manipula diferencial current: existe alguma matemática, mas em um sistema de fase dividida ou de fase 2-de-3, o neutro nunca terá mais corrente do que qualquer um quente. Este é o truque liso do circuito de derivação com vários fios. Dê uma olhada na iluminação de uma grande loja de caixas em algum momento; eles fazem uso total dos MWBCs da fase 3 no 277V, e isso permite que eles consumam mais de watts de iluminação 20,000 em doze fios #12 em um eletroduto 3 / 4 ".

De qualquer forma, como uma questão prática, nos modernos painéis de serviço, a presença de um empate obrigatório obriga a posicionar o MWBC em fases / pólos opostos.

Essa é a sua função mais importante, onde alguém tem vontade de reorganizar o painel. Voltaremos a isso.

Desligamento de manutenção comum

Normalmente, um eletricista conecta um rádio a um circuito e desliga os disjuntores até que o rádio fique silencioso. Isso deve funcionar em um MWBC. Caso contrário, o eletricista poderia desligar metade do MWBC e prontamente ser pego pela outra metade. "Mas como pode ser isso? Ele só estaria brincando com neutro, e isso é inofensivo!" Se isso fosse verdade, não o isolaríamos ... Na verdade, neutro is quente, é perto do chão if tudo está funcionando corretamente e conectado corretamente.

As alças da alça garantem que, quando ele silenciar o rádio, desligue o todo o circuito.

Esta é a parte do identificador que é realmente obrigatório para o Código. Forçar pólos opostos é apenas um bom efeito colateral.

Mas minha metade está tropeçando por causa do uso excessivo da outra metade!

Minha casa é fantasticamente mal atendido. Está em meio MWBC; a outra metade é compartilhada pelos apartamentos 2. (Realmente.) Mesmo assim, ter que redefinir um disjuntor de sobrecarga é uma muito ocorrência rara (talvez uma vez a cada ano da 5 na minha vida). Deve ser raro. Se não for raro, alguém está fazendo algo errado e não está dando uma dica.

A solução para isso é aprender sobre a potência dos dispositivos. A maioria das pessoas tem nenhuma idéia um secador de cabelo consome mais energia do que uma TV 54 ". Eles são claramente rotulados: aprenda o que isso significa, aprenda o que há em quais circuitos e não sobrecarregue os circuitos. Meu parceiro descobriu isso apenas com explicações do 3 e sabe exatamente como sequenciar microondas, torradeira, secador de cabelo e vários aquecedores em alta vs baixa.

Mas quero exagerar no meu painel!

Um refrão constante aqui é "compre um painel enorme". Porque custa apenas alguns dólares a mais e evita que você tenha problemas de entupimento de painel posteriormente. Acho que seu construtor não recebeu o memorando.

Nossa solução mais rápida para isso é "adicionar um subpainel". Eu gosto de ver um número total de disjuntores completos espaços para uma casa estar nos anos quarenta. Portanto, se você tiver um espaço 24, adquira outro. 16, obtenha um 30. Etc. Existem outras estratégias para painéis subatendidos ou obsoletos / perigosos, que envolvem a preparação do subpainel para se tornar o novo painel principal quando os recursos permitirem uma mudança. Isso não é desperdiçador, é uma maneira muito econômica de ser inteligente.

No entanto, se você estiver enchendo o painel duas vezes, aqui está o ponto principal: eles têm disjuntores quadplex com um disjuntor de pólo 2 no centro e dois disjuntores individuais ou outro pólo 2 do lado de fora. MWBCs só podem ir no polo 2 interno, nunca no par externo. Mesmo que os exteriores possuam gravatas, o que alguns têm, elas são apenas decoração e não fornecem interrupção de manutenção comum, que os MWBCs exigem. Eles são rotulados como tal.

Se você possui um painel GE Qline com barramentos cruciformes que permitem disjuntores de meia largura, use os disjuntores de polo 2 de meia largura da GE para um MWBC. Eles se parecem com um disjuntor "duplex / duplo / duplo", mas são amarrados na fábrica e também têm uma viagem comum. Você nunca, nunca deve usar coisas duplas desamarradas.

21.09.2019 / 23:50

As abraçadeiras são usadas para unir os disjuntores 2V do tipo 120V, um em cada fase do painel, para controlar um circuito 240V. Um dispositivo 240V não funcionará corretamente se apenas uma fase estiver conectada. A fiação é configurada para que os disjuntores conectados atendam a um circuito 240V. (Linhas diretas 2, cada uma em fases separadas e um ponto morto comum.)

Se você está postando perguntas "por que eu usaria laços de alça? ... eu as removeria logo" em uma placa de melhoramento da casa, você não deveria estar trabalhando em seu painel de distribuição. Contrate um eletricista, ponto final. Alguns municípios NECESSITAM de um eletricista licenciado para trabalhar dentro de um painel de disjuntores. Mesmo em locais onde é legal fazer o trabalho você mesmo, ele deve ser inspecionado para garantir que o trabalho passe seu código elétrico.

Se você não sabe o que está fazendo, pode se matar ou incendiar sua casa.

21.09.2019 / 22:13