Você tem duas perguntas separadas para pensar.
Carga prática -> Queda de tensão
Quanto você realmente pretende carregar este painel? (lembrando que as cargas 120V acumulam apenas uma perna ou outra).
Calcule a queda de tensão com base nisso e use 5% + para o seu número de queda de tensão, porque, caso contrário, a calculadora pode achar que o fio padrão é 3.06% e fazer com que você supere o tamanho 0.06% - isso é ridículo. Se o número estiver pressionando 5%, altere-o para 4% e veja o que diz.
For instance let's say you have a "30A" 240V compressor that draws 23A, a "20A" 240V table saw that actually pulls 12A, and a 12A/120V dust collector. The two 240V loads put 23+12A=35A on both legs, and the 12A dust collector adds 12A to one leg so your two legs are 35A and 47A.
Take the average of that - 41A - and put that into the voltage drop calculator. I get 1.95% at 4 AWG Aluminum wire, as the minimum needed to carry practical current in this example. Hold that thought.
Ampola da viagem do disjuntor
Agora, existem dois disjuntores envolvidos. Um deles está no painel de serviço principal, e isso tem um trabalho muito importante - proteger o fio que passa para o subpainel e proteger o próprio subpainel se o subpainel não tiver seu próprio disjuntor principal.
Agora, no subpainel do seu anexo, também há um disjuntor principal no subpainel. Seu tamanho não importa - nem é necessário! O que é necessário é um interruptor de desligamento, e a maneira mais barata de obter uma chave de desligamento em um subpainel é usar um painel que possui um disjuntor principal. Esse tamanho do disjuntor principal não importa.
Contudo, tamanho importa. O tamanho do seu painel em termos de número de espaços é muito importante não ficar sem espaços. Isso cria um problema caro e de alto trabalho quando você adiciona coisas no futuro, como uma serra de mesa 240V, um soldador melhor, um aquecedor de água, um carregador de carro elétrico, etc. Considerando que evitar esse problema (com um painel grande) o atrasará alguns lattes.
Alguns painéis especificam x espaços e y circuitos (um número maior). Isso é mentira de marketing. Depende de você estar em um aplicativo comercial onde os disjuntores AFCI e GFCI não são necessários. O único número a acreditar é espaços. Um subpainel de "muitos espaços" provavelmente terá um disjuntor principal maior que o 100A. Lembre-se, esse disjuntor não importa.
O que importa é o tamanho do disjuntor do alimentador dentro do painel principal. Você deseja dimensionar o tamanho suficiente para não causar tropeços nos picos de carga. De fato, deveria be finalmente 125% da carga máxima de rotina que você normalmente espera.
In the example above, the higher leg was 47A... 125% of that is 59A, so 60A would be bare minimum there, but even that overlooks lighting and other routine potential loads. Fire up a heater and those loads get big fast.
Você disse "100A" fora do manguito, e essa é uma escolha boa, cautelosa e segura (embora um pouco mais cara em termos de arame). Ed Beal sugere 70A ... talvez. De qualquer forma, depois de conhecer o disjuntor de alimentação que você quer, isso determina o tamanho do fio a ser usado:
- 40A: #8 Cu ou #6 Al
- 60A: #6 Cu ou #4 Al
- 70A: #4 Cu (fio bastante caro, o alumínio é o 1 / 3 o custo neste momento)
- 80A: #2 Al
- 100A: #1 Al
- 125A: 1 / 0 Al
- 150A: 2 / 0 Al
Novamente, isso é ditado pelo tamanho do disjuntor.
Mas espere. Lembre-se da queda de tensão calculada acima, onde calculamos o tamanho do fio com base na queda de tensão para a nossa carga prática, e também obtivemos um tamanho de fio? Se isso entrar em conflito, use o tamanho maior.
For instance in part 1, we arrived at #6Cu/#4Al. But we decide to breaker at 70 or 75 amps for some future expansion room. After pricing #4Cu and #2Al, we decide to go #2Al and 75A. However, we also price #1Al, and it turns out to be not much more expensive, so we decide to bump to #1Al and 100A breaker.