Adicionando um fio C e fixando Branco vs Vermelho no meu forno

1

TLDR: Acho que preciso inverter os fios R e W e emendar o fio azul (C) no fio marrom que vem do transformador. Isso está correto?

Versão longa:

Como muitos outros aqui, estou tentando adicionar um fio C ao meu termostato e ao meu forno para que eu possa usar um termostato mais inteligente.

O termostato tem os fios vermelho e branco conectados aos seus respectivos terminais R e W. O fio azul está presente, mas não está conectado.

De acordo com o meu compreensão de como os termostatos devem funcionar, o fio R deve estar conectado ao 24v, enquanto o fio W é energizado somente quando o termostato está pedindo calor.

No meu forno, no entanto, P3-9, o fio 24v sempre energizado, branco, conecta-se ao T2, que está conectado ao terminal W no termostato, e P3-7, o 'energizado com fio de calor' fica vermelho, mas está conectado ao terminal R.

Estes não deveriam ser trocados?

Usar energia da bateria não importa, mas estou preocupado que, se eu adicionar um termostato inteligente, precisarei que isso esteja correto.

Da mesma forma, acredito que posso emendar o fio marrom que vai do lado oposto ao fio branco do transformador para P2-2 ao bloco de terminais e depois ao fio B indo para o termostato.

Isso é correto?

Anotei o diagrama de fiação com o que eu acho que são as correções corretas.

Muitos fiosDiagrama de fiação editado

por gbronner 11.10.2019 / 03:16

1 resposta

As únicas coisas que você precisa é um toque de Rosa para conectar ao B fio comum e virar o vermelho e branco fios no Terminais do termostato: bloquear.

Anote um grande W acima do T1 conn. e R abaixo da T2 conn. rótulo para que você ou quem precise ver mais tarde não fique confuso.

11.10.2019 / 20:51