Minha luz de teto não se apaga. Como a conecto corretamente? (REINO UNIDO)

1

Minha sala tem duas luzes de teto controladas por um interruptor (mais escuro). Eu removi o equipamento antigo, desconectei a fiação e infelizmente esqueci de tirar uma foto de como os fios preto / azul / vermelho / etc foram conectados antes de eu desconectar.

Tentei conectá-lo ao meu novo encaixe de luz com o que eu pensamento fazia sentido, mas isso fazia com que a luz permanecesse acesa o tempo todo, mesmo depois de tentar desligá-la usando o interruptor de parede. A segunda luz de teto que eu não toquei não acende.

Com base na leitura de outros posts semelhantes a este, eu claramente errei ao deixar de usar o fio para o interruptor, bem como os fios para a próxima luz de teto. Sabendo disso, revi os diagramas on-line e acho que sei o que fazer, mas há um fio que está me excitando e que levou este post - o fio azul (rotulado 3):

Fiação BRITÂNICA da luz de teto Aqui está o que eu acho que cada fio é e como eles devem ser conectados. Corrija-me se estiver errado:

  • Wire 1: Ao vivo
  • Fio 2: Comutação ao vivo
  • Wire 3: Acho que é neutro?
  • Wire 4: Ao vivo
  • Wire 5: Ao vivo
  • Fio 6: Terra proveniente de A, B e C
  • Fio 7: Neutro?
  • Wire 8: Ao vivo

Então, com base em algumas suposições (eu ainda não tentei isso porque estou um pouco paranóico) pensar a maneira correta de conectar isso é a seguinte:

  • Conecte 1, 4, 5 e 8 juntos
  • Use o fio 2 para conectar ao fio 'ativo' do novo encaixe da luz.
  • Conecte o 3 e o 7 juntos e use-o para conectar o fio 'neutro' a partir da nova lâmpada.
  • Então, é claro, conecte todos os fios da terra.

Também usei a segunda luz de teto (que ainda não desconectei) como um guia para descobrir como devo conectar esses fios. Aqui está uma foto da fiação dessa segunda luz de teto:

Fiação BRITÂNICA da luz de teto

Por favor, deixe-me saber se eu entendi errado. Todos os diagramas que eu vi online não têm um fio azul saindo de A, B ou C.

O que também é confuso é que li on-line que preto para neutro é o estilo antigo e que azul neutro é o novo estilo de cor - ainda assim, tenho azul e preto, que acho que são neutros com base na maneira como a segunda luz de teto é conectada acima?

Além disso, o fio 2 que assumi é ativado por comutação com base na luva vermelha que cobre o fio amarelo, mas o que me confunde é que li on-line que um comutador é normalmente um fio neutro que foi transformado em um fio ativo (e depois, fornecendo uma luva para indicar isso), mas com base em como a segunda luz de teto está ligada, o amarelo já parece estar ativo? É prática padrão simplesmente usar um fio ativo e colocar uma luva para indicar que é o fio vivo proveniente do comutador?

Qualquer ajuda seria muito apreciada!

Obrigado!

PS: Pretendo usar esses conectores de fio da Screwfix para fazer o acima: https://www.screwfix.com/p/ideal-2-port-lever-wire-connectors-pack-of-40/3526g

por tony 28.04.2019 / 18:54

1 resposta

Parece evidente na sua imagem da segunda luz que a luz carrega tanto o calor da luz da lâmpada (em amarelo) quanto a energia sempre quente do ponto para a frente (nos pontos vermelho e azul neutro). Isso indica que você está correto sobre o cabo A.

Entre o cabo B e C, um deles é mais provável que um alternar loop. Observo que B é um gêmeo-terra usando condutores vermelho + vermelho. O uso de um cabo com código de cores especial para interruptores de interruptores é algo britânico. Essa notável falta de código de cores o torna útil apenas em loops de switch, então esse é o cabo B. Você pode verificar novamente abrindo o switch e verificando as cores lá.

Isso deixa o cabo C. Como o cabo da outra lâmpada é contabilizado, o cabo C só pode ser ligado a outros pontos de uso.

Quando digo "energia avante" em ambas as caixas, um ou os dois podem fornecer. Eu realmente não me importo com qual é o suprimento e qual é o encaminhamento para as cargas. Não faz diferença aqui; o ponto é que esses cabos devem ter energia sempre ligada.


  • Portanto, todos os neutros devem ser unidos, incluindo o fio neutro desta lâmpada aqui.
  • Todos os hots sempre devem ser unidos e, se B for um loop de chave, um dos dois fios em B deve estar sempre quente. - Em seguida, todos os pontos de comutação são unidos; nesse caso, serão os fios 3: fio 1 do loop do comutador, uma para a outra lâmpada e o calor dessa lâmpada.
28.04.2019 / 19:15