Desligar o disjuntor do forno reduz a energia para CA e vice-versa. Por quê?
Desligar o disjuntor do forno reduz a energia para CA e vice-versa. Por quê?
Entendi mal inicialmente: você tem disjuntores 2 que desligam os dois dispositivos. Isso é consistente com a troca de dois fios no painel.
Isso é em vez de
Fogão Vermelho => Fogão Fogão Preto => Fogão CA Vermelho => CA CA Preto => CA
Você pode ter
Fogão Vermelho => Fogão Fogão Preto => CA CA Vermelho => CA CA Preto = Fogão
Consertando-o.
Se for o caso acima,
Se o CA realmente se conectar, você poderá testá-lo da mesma maneira, apenas para verificar se o problema é o que você pensa que é.
Ao fazer esse conjunto de testes, verifique se o interruptor do fogão está desligado. eu penso isso deveria seja a mesma perna que está conectada. Ou seja, se o SR estava conectado quando você fez o teste do fogão com o disjuntor CA ligado, então AR será o conectado com o disjuntor do fogão desligado.
Se for esse o caso, troque os dois fios não conectados. Se você usar o exemplo acima, SB e AB trocam.
Neste ponto:
Ligue o disjuntor do fogão e o disjuntor CA.
Vá verificar a saída do fogão. Agora você deve ter duas pernas quentes.
Verifique a tomada CA. Você deveria ter duas pernas mortas.
Desligue o disjuntor do fogão e o disjuntor CA.
A saída do fogão deve estar morta
A tomada CA agora deve ter duas linhas diretas.
Conecte os dispositivos. Ligue os dois.
Verifique se ambos funcionam.
Observe que tudo isso se baseia na hipótese de que duas pernas dos disjuntores foram invertidas. Se, em algum momento, você obtiver resultados incompatíveis com essas hipóteses, é hora de parar, servir café e repensar todo o processo.
Nota: Quando eu tiver feito testes como este, tampo o fio solto se vou ligar a energia novamente. Provavelmente é paranóico, mas sou desajeitado e facilmente distraído. Eu realmente não quero escovar um fio quente porque me distraí.
Como uma verificação de integridade (já foi cometido um erro ...) Verifique se nenhum dos dispositivos possui voltagem flutuando no metal exposto. (Eu tinha um fogão uma vez que tentou me matar dessa maneira.)
Eu não sou um eletricista profissional. Essa edição foi uma tentativa de criar um processo de teste para o comentário do TPE.
Estou surpreso que você tenha recebido tanta resposta, dada a quantidade de informações que você forneceu, como:
Dito isto, vou dar uma facada nisso e dizer que: a) eles foram conectados em série ou b) ambos são aparelhos de volt 240 volt e, de alguma forma, compartilham uma perna do 240V através de um fio comum roteado para o disjuntor.
Você pode perceber isso puxando a tampa do painel e verificando se os fios estão localizados em duas corridas empacotadas em plástico distintas (por exemplo, 12 / 3 ou 10 / 3). Eu acho que você terá que determinar visualmente isso. Cuidado, não morra.